Технические характеристики серии IMPERIAL

Обсуждение ИБП серии IMPERIAL

Moderators: AlexS, artyom, tanych

Post Reply
Message
Author
WValery
Posts: 834
Joined: 17:51, 20 Sep 2006
Location: Moscow

Технические характеристики серии IMPERIAL

#1 Post by WValery » 17:44, 15 Feb 2007

Уважаемые пользователи, в Руководстве Пользователя из комплекта ИБП серии IMPERIAL и на нашем сайте: http://www.pcm.ru/data/download/public/docs/
есть неточности в таблице с характеристиками ИБП. Ниже привожу нормальные таблицы (последние 4 страницы), которые войдут в новые инструкции.

Image
Image
Last edited by WValery on 11:12, 18 Jun 2007, edited 1 time in total.
Хороший ИБП - исправный ИБП :)

Stalker
Posts: 101
Joined: 11:28, 06 May 2007

#2 Post by Stalker » 19:16, 16 Jun 2007

и где же защита от шумов и радиочастотных помех в новой инструкции?

WValery
Posts: 834
Joined: 17:51, 20 Sep 2006
Location: Moscow

#3 Post by WValery » 11:12, 18 Jun 2007

Фильтр EMI/RFI (электромагнитных/радиочастотных помех) присутствует, но его характеристики (эффективность) производитель не приводит. Фильтр представляет собой LC-ФНЧ с частотой среза порядка 100 кГц (затухание 10 дБ на частоте 150 кГц, затухание 50 дБ на частоте 30 МГц).
Для многих случаев хватает, но иногда может понадобиться подключить ИБП через специализированный сетевой фильтр. Можно и к выходу ИБП подключать фильтры для улучшения характреристик.
Хороший ИБП - исправный ИБП :)

Stalker
Posts: 101
Joined: 11:28, 06 May 2007

#4 Post by Stalker » 12:28, 18 Jun 2007

не думаю, что сетевой фильтр может с шумами лучше справиться, - у них вообще одни варисторы имеются.
главное чтоб от помех высокой амплитуды защищал

WValery
Posts: 834
Joined: 17:51, 20 Sep 2006
Location: Moscow

#5 Post by WValery » 16:31, 18 Jun 2007

Да, почти все имеющиеся в продаже сетевые фильтры именно "муляжи" - в лучшем случае, есть пару варисторов и предохранитель от КЗ, в остальном это просто удлинитель.
Но есть и нормальные фильтры. Правда, стоят они совсем других денег - от 700 до 5000 долларов. Поэтому применяются для решения узкоспецифических задач, где ну очень уж необходимо и цена не имеет значения.
Хороший ИБП - исправный ИБП :)

Stalker
Posts: 101
Joined: 11:28, 06 May 2007

#6 Post by Stalker » 19:38, 18 Jun 2007

Ну тем более, зачем мне за такие деньги такой фильтр:) Я думаю что все необходимое сделает ибп Powercom, а лишнее и не надо.

PS правду говорят что IMP-серя более продвинутая. Это проявляется в чем?

WValery
Posts: 834
Joined: 17:51, 20 Sep 2006
Location: Moscow

#7 Post by WValery » 12:04, 20 Jun 2007

А кто говорит, что серия IMP/IMD более продвинутая? :)

Если рассматривать потребительские качества, то цифровой дисплей - действительно удобная и полезная штука. Силовая часть у этой серии такая же как у BNT (Black Knight).
Хороший ИБП - исправный ИБП :)

Stalker
Posts: 101
Joined: 11:28, 06 May 2007

#8 Post by Stalker » 12:01, 21 Jun 2007

WValery мой друг говорит:) Он разобрал из серии BNT бесперебойник - говорит там вообще ничего нет в нутри, никакой защиты практически, и что, мол это потому, что эта серия самая дешевая, бюджетная. А, говорит, если уж брать то надо IMP/IMD

WValery
Posts: 834
Joined: 17:51, 20 Sep 2006
Location: Moscow

#9 Post by WValery » 22:23, 21 Jun 2007

Да, все серии линейно-интерактивных ИБП WAR, BNT, IMP/IMD - специально разработаны для малобюджетных решений. Но это не означает, что этой защиты недостаточно. Как раз всё сбалансировано по цене/качеству. Собственно, популярность этоих ИБП об этом говорит красноречиво.
Хороший ИБП - исправный ИБП :)

Stalker
Posts: 101
Joined: 11:28, 06 May 2007

#10 Post by Stalker » 14:32, 22 Jun 2007

Я все понимаю, об абсолютной защите и речи не идут (даже он-лайн могут давать сбои) но вот например, WAR серию нельзя относить к лайн-интерактив, там по моему даже стабилизатора нет (могу ошибаться, подправьте если так) и что самое непонятное для меня - почему IMP серия дороже всех остальных (не считая дорогих моделей и IMD - тут все понятно почему они дороже).
Вот думаю IMP брать или KIN что лучше не знаю, из знакомых кто так говорит кто так...)))

WValery
Posts: 834
Joined: 17:51, 20 Sep 2006
Location: Moscow

#11 Post by WValery » 14:45, 22 Jun 2007

WAR - линейно-интерактивный, так как есть AVR (в моделях WAR-400A, WAR-500A, WAR-600A с одной повышающей обмоткой, а WAR-1000A/AP - с повышающей и понижающей).
По поводу ценообразования - это к маркетологам (они оценивают покупательскю привлекательность).
Модели KIN ориентированы на корпоративного пользователя (сложнее схема, конструктив на двухсторонней плате, размеры радиаторов больше и т.п. "мелочи"... НО не рекомендую к ним подключать БП с активным PFC - в этой модели быстродействующая защита стоит и выключает ИБП, чтобы он не вышел из строя... нужно делать солидный запас по мощности), а модели IMP/IMD больше ориентированы на домашних пользователей (дизайн, привлекательная цена и всё такое).
Хороший ИБП - исправный ИБП :)

Stalker
Posts: 101
Joined: 11:28, 06 May 2007

#12 Post by Stalker » 09:03, 23 Jun 2007

Я просто помню там что-то не полное в этой серии WAR. )) думал они бэки просто.

Тогда следующий встречный вопрос: вы пишете, что KIN серия имеет быстродействующую защиту и БП с активным корректором мощности будут не работать, так? (обусловлено это резким повышением тока в момент пропадания электричества или ещё там чем-то не столь важно).Вопрос немного в другом: если куплю IMP или тот же KIN, компьютер я думаю работать будет (у него пассивный корректор мощности, и НЕТ автовольтажа) а вот на БП монитора ЖК написано 90-260 В, и я проверял при разных совсем напряжениях он дает как и положено 14 В на выходе, т.е. имеет какую-то автоматическую подстройку. В общем, он будет рабоать или скорее нет?

WValery
Posts: 834
Joined: 17:51, 20 Sep 2006
Location: Moscow

#13 Post by WValery » 10:51, 25 Jun 2007

Оценивать нужно не порог напряжения, при котором нагрузка продолжает работать (автовольтаж), а пиковый ток в нагрузку. У монитора вряд ли он большой, так как мощность его БП-преобразователя невелика. Должен работать без проблем.
Хороший ИБП - исправный ИБП :)

Stalker
Posts: 101
Joined: 11:28, 06 May 2007

#14 Post by Stalker » 14:58, 28 Jun 2007

т.е. моники они обычно нормально тянут, даже с петлей размагничивания у CRT

WValery
Posts: 834
Joined: 17:51, 20 Sep 2006
Location: Moscow

#15 Post by WValery » 15:18, 28 Jun 2007

Петля размагничивания потребляет большой ток, но только в начальный момент (до 2...3 секунд). ИБП малой мощности может индицировать при этом перегрузку, иногда даже выключиться может. Но это уже уходит в прошлое...
Хороший ИБП - исправный ИБП :)

Post Reply