IMD-1200AP нужен совет!

Обсуждение ИБП серии IMPERIAL

Moderators: AlexS, artyom, tanych

Post Reply
Message
Author
okey
Posts: 3
Joined: 16:30, 26 Jan 2018

IMD-1200AP нужен совет!

#1 Post by okey » 10:58, 15 Mar 2018

:?: Ни кто не сталкивался с таким чудом?
Задние розетки на ИБП 1200АР в выключенном состоянии, работают как будто ИБП включен.
Можно откл ИБП, но компьютер работает как не бывало, хотя должен отключиться!

AlexS
Posts: 1010
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: IMD-1200AP нужен совет!

#2 Post by AlexS » 11:45, 15 Mar 2018

okey wrote::?: Ни кто не сталкивался с таким чудом?
Задние розетки на ИБП 1200АР в выключенном состоянии, работают как будто ИБП включен.
Можно откл ИБП, но компьютер работает как не бывало, хотя должен отключиться!
В этом ИБП шесть "задних розеток":
4 с батарейной поддержкой и 2 (белого цвета) без резервного питания.
В 2-х розетках (белого цвета) без резервного питания напряжение
есть всегда, когда ИБП подключен к электросети.

okey
Posts: 3
Joined: 16:30, 26 Jan 2018

Re: IMD-1200AP нужен совет!

#3 Post by okey » 11:53, 15 Mar 2018

[quote="AlexS"][/quote]
В этом ИБП шесть "задних розеток":
4 с батарейной поддержкой и 2 (белого цвета) без резервного питания.
В 2-х розетках (белого цвета) без резервного питания напряжение
есть всегда, когда ИБП подключен к электросети.

Так должно быть, но в настоящий момент они все 6 работают как 2 белых,
как вернуть их (4 черных) в первоначальное состояние?
ИБП подкл к сети напряжение во всех 6 розетках при выкл блоке!

AlexS
Posts: 1010
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: IMD-1200AP нужен совет!

#4 Post by AlexS » 14:50, 15 Mar 2018

okey wrote:
AlexS wrote:
В этом ИБП шесть "задних розеток":
4 с батарейной поддержкой и 2 (белого цвета) без резервного питания.
В 2-х розетках (белого цвета) без резервного питания напряжение
есть всегда, когда ИБП подключен к электросети.

Так должно быть, но в настоящий момент они все 6 работают как 2 белых,
как вернуть их (4 черных) в первоначальное состояние?
ИБП подкл к сети напряжение во всех 6 розетках при выкл блоке!
Обратитесь в авторизованный СЦ для ремонта ИБП:
http://pcm.ru/support/service/

okey
Posts: 3
Joined: 16:30, 26 Jan 2018

Re: IMD-1200AP нужен совет!

#5 Post by okey » 17:55, 15 Mar 2018

СЦ понятно, какая причина такой неисправности, есть мысли?

Post Reply