IMD-825AP отображает заниженное напряжение сети.

Обсуждение ИБП серии IMPERIAL

Moderators: AlexS, artyom, tanych

Post Reply
Message
Author
Darps
Posts: 5
Joined: 13:31, 26 Jan 2014

IMD-825AP отображает заниженное напряжение сети.

#1 Post by Darps » 16:18, 27 Jan 2018

Здравствуйте! мой IMD-825AP занижает входное напряжение 5-7 вольт от показаний мультиметра и ваттметра и младшего брата IMD-625AP , что на дисплее прибора, что в программе upsmon. При этом функция AVR не правильно работает со скочками напряжения, имею в наличии еще IMD-625AP показывает правильно.

Проверил ЛАТРом AVR срабатывает так:
IMD-825AP повышение - момент срабатывания AVR: 251В
IMD-625AP повышение - момент срабатывания AVR: 240В

IMD-825AP понижение - момент срабатывания AVR: 206В
IMD-625AP понижение - момент срабатывания AVR: 210В

Так как бесперебойник уже не на гарантии и с паяльником дружу, прошу помощи найти обвязку схемы отвечающее за замер сетевого напряжения, а лучше какой компонет "резистор" в схеме цепи заменить чтобы напряжение выравнялось с реальными показаниями сетевого напряжения.

Darps
Posts: 5
Joined: 13:31, 26 Jan 2014

Re: IMD-825AP отображает заниженное напряжение сети.

#2 Post by Darps » 19:22, 27 Jan 2018

Что то похожее в этой теме без ответа есть http://forum.pcm.ru/viewtopic.php?f=4&t=9143

Post Reply