Мгновенное Выключение ИПБ при переходе на Батарейное питание

Обсуждение ИБП серии IMPERIAL

Moderators: AlexS, artyom, tanych

Post Reply
Message
Author
Юрий@Ткач
Posts: 3
Joined: 12:23, 23 Jun 2017

Мгновенное Выключение ИПБ при переходе на Батарейное питание

#1 Post by Юрий@Ткач » 12:35, 23 Jun 2017

Доброго времени суток. такая проблема. при включении ИПБ от батарейного питания он сразу же выключается после того как щелкают реле. независимо от того есть на него нагрузка или нет.

AlexS
Posts: 1010
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: Мгновенное Выключение ИПБ при переходе на Батарейное пит

#2 Post by AlexS » 13:24, 23 Jun 2017

Юрий@Ткач wrote:Доброго времени суток. такая проблема. при включении ИПБ от батарейного питания он сразу же выключается после того как щелкают реле. независимо от того есть на него нагрузка или нет.
1. Какая модель ИБП и серийный номер?
2. Аккумуляторы меняли?

Юрий@Ткач
Posts: 3
Joined: 12:23, 23 Jun 2017

Re: Мгновенное Выключение ИПБ при переходе на Батарейное пит

#3 Post by Юрий@Ткач » 14:00, 23 Jun 2017

AlexS wrote:
Юрий@Ткач wrote:Доброго времени суток. такая проблема. при включении ИПБ от батарейного питания он сразу же выключается после того как щелкают реле. независимо от того есть на него нагрузка или нет.
1. Какая модель ИБП и серийный номер?
2. Аккумуляторы меняли?
IMD-525a. S\n 40265821204. Аккумулятор не менял он в норме. до появы этой проблемы держал монитор и системник около 5 минут. Приложение UPSMON PRO Тоже говорит что он в норме но при тесте сразу же вырубается ИБП.

AlexS
Posts: 1010
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: Мгновенное Выключение ИПБ при переходе на Батарейное пит

#4 Post by AlexS » 18:21, 23 Jun 2017

Юрий@Ткач wrote:
AlexS wrote:
Юрий@Ткач wrote:Доброго времени суток. такая проблема. при включении ИПБ от батарейного питания он сразу же выключается после того как щелкают реле. независимо от того есть на него нагрузка или нет.
1. Какая модель ИБП и серийный номер?
2. Аккумуляторы меняли?
IMD-525a. S\n 40265821204. Аккумулятор не менял он в норме. до появы этой проблемы держал монитор и системник около 5 минут. Приложение UPSMON PRO Тоже говорит что он в норме но при тесте сразу же вырубается ИБП.
1. Ваш ИБП изготовлен в 2012 году.
По статистике СРЕДНИЙ срок службы аккумулятора три года.
2. Программа UPSMON Pro, как и ЛЮБАЯ аналогичная программа, не может определить КАЧЕСТВО аккумулятора.
Аккумулятор нужно проверять ПОД НАГРУЗКОЙ, например резистор 1 ом 100 ватт или автомобильная лампа накаливания
и по скорости падения напряжения (или по яркости свечения лампы) определяется качество аккумулятора.
Проверьте "холодный старт" ИБП с НАГРУЗКОЙ,
т.е. включите ИБП от аккумулятора с нагрузкой БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИБП к электросети.
Если ИБП включится ОТ АККУМУЛЯТОРА и проработает хотя-бы минут 5, аккумулятор еще можно использовать,
но это маловероятно.
3. Для замены мы рекомендуем аккумуляторы CSB GP1272 F2 или Yuasa NPW36-12
Постарайтесь купить аккумуляторы 2017 года изготовления, т.к. с течением времени
даже при хранении в идеальных климатических условиях из-за внутренних химических
процессов параметры аккумулятора ухудшаются.
Для аккумуляторов CSB и YUASA первые четыре цифры серийного номера - год и месяц изготовления аккумулятора.
На аккумуляторах CSB серийный номер аккумулятора наклеен на короткой боковой поверхности,
на YUASA - выбит на верхней плоскости.

Юрий@Ткач
Posts: 3
Joined: 12:23, 23 Jun 2017

Re: Мгновенное Выключение ИПБ при переходе на Батарейное пит

#5 Post by Юрий@Ткач » 10:02, 24 Jun 2017

Холодный Старт та самая беда. при нажатии на кнопку включеня роздается писк и после щелчка реле мгновенно вырубается
. Я заметил что приложение показывает какую то ересь с зарадкой, постоянно меняется от 82-100% А вообще я из-за чего я все это спрашиваю. тут на форуме не один человек покупал новый АКБ но дело оказывалось не в нем. вот и я засомневался что он до последнего работал а тут резко даже без нагрузки нехочет включаться.

AlexS
Posts: 1010
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: Мгновенное Выключение ИПБ при переходе на Батарейное пит

#6 Post by AlexS » 12:13, 24 Jun 2017

Юрий@Ткач wrote:Холодный Старт та самая беда. при нажатии на кнопку включеня роздается писк и после щелчка реле мгновенно вырубается
. Я заметил что приложение показывает какую то ересь с зарадкой, постоянно меняется от 82-100% А вообще я из-за чего я все это спрашиваю. тут на форуме не один человек покупал новый АКБ но дело оказывалось не в нем. вот и я засомневался что он до последнего работал а тут резко даже без нагрузки нехочет включаться.
Все просто:
если Вам нужен ЭТОТ ИБП, начните ремонт с замены аккумулятора 2012 года изготовления,
но если этот ИБП не устраивает Вас по мощности, купите новый, более мощный ИБП.
Конечно, нельзя на 100% исключить неисправность электроники,
но для проверки исправности электроники нужен хороший аккумулятор,
который будет "держать" напряжение минимум 11 вольт при включении ИБП.

Селих
Posts: 1
Joined: 17:02, 04 Jul 2017

Re: Мгновенное Выключение ИПБ при переходе на Батарейное пит

#7 Post by Селих » 20:42, 06 Jul 2017

У меня было нечто похожее, решилось покупкой более мощной модели. Думаю он просто не справлялся с нагрузкой. У меня много чего было подключено

AlexS
Posts: 1010
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: Мгновенное Выключение ИПБ при переходе на Батарейное пит

#8 Post by AlexS » 21:28, 06 Jul 2017

Селих wrote:У меня было нечто похожее, решилось покупкой более мощной модели. Думаю он просто не справлялся с нагрузкой. У меня много чего было подключено
А может проблема в блоке питания компьютера с функцией APFC?
http://forum.pcm.ru/viewtopic.php?f=1&t=478

Post Reply