Всем привет!!
Помню раньше, когда он был новый, компьютер мой на холостом ходу держал минут 50.
Сейчас, на почти новых (других уже) аккумуляторах - только минут 25.
После того как бесперебойник заорал благим матом, говоря о "полной разряженности" батарей, выключил его, замерил напряжение на аккумуляторах - 12,55 вольт!!!! (работающий от него компьютер, потребляет при той его загруженности - 150 ватт).

Нагрузил эту пару аккумуляторов светодиодным светом, жрущим где-то 1 ампер, и лишь через час на них напряжение просело до 12,4 вольт.
Следовательно - аккумуляторы ТОЧНО в порядке - емкость норм, и неадекватных просадок напряжения под нагрузкой нет.

Потом стал замерять - запустил бесперебойник от лабораторного блока питания. Бесперебойник, само собой - без нагрузки.
Эксперимент показал - действительно, при напряжении 23,2 вольта = имеем мигающую одну "палочку" и орущий о полном разряде, динамик.
Делим на 2 = получаем 11,6 вольта на аккумулятор!!!!!

Ну это явно ненормальная ситуация, и любой бесперебойник должен до 10,0 вольт аккумуляторы использовать, или хотя-бы около того.

Посему прошу совета - что с ним не так, что могло в нем испортиться, что он перестал до конца использовать аккумуляторы?

Re: IMD-2000AP - при каком напряжении батарей должен вырубат

Posted: 14:28, 10 May 2017
by AlexS
Schtalker wrote:Всем привет!!
Помню раньше, когда он был новый, компьютер мой на холостом ходу держал минут 50.
Сейчас, на почти новых (других уже) аккумуляторах - только минут 25.
После того как бесперебойник заорал благим матом, говоря о "полной разряженности" батарей, выключил его, замерил напряжение на аккумуляторах - 12,55 вольт!!!! (работающий от него компьютер, потребляет при той его загруженности - 150 ватт).

Нагрузил эту пару аккумуляторов светодиодным светом, жрущим где-то 1 ампер, и лишь через час на них напряжение просело до 12,4 вольт.
Следовательно - аккумуляторы ТОЧНО в порядке - емкость норм, и неадекватных просадок напряжения под нагрузкой нет.

Потом стал замерять - запустил бесперебойник от лабораторного блока питания. Бесперебойник, само собой - без нагрузки.
Эксперимент показал - действительно, при напряжении 23,2 вольта = имеем мигающую одну "палочку" и орущий о полном разряде, динамик.
Делим на 2 = получаем 11,6 вольта на аккумулятор!!!!!

Ну это явно ненормальная ситуация, и любой бесперебойник должен до 10,0 вольт аккумуляторы использовать, или хотя-бы около того.

Посему прошу совета - что с ним не так, что могло в нем испортиться, что он перестал до конца использовать аккумуляторы?
ИБП выключается при напряжении на аккумуляторе ниже 11 вольт.
Это сделано для обеспечения надежного включения ИБП после восстановления входного напряжения.
Теперь о том, почему раньше ИБП работал от аккумуляторов 50 минут, а теперь только 25.
1. Нагрузку на ИБП не меняли?
Главное - блок питания компьютера тот же?
Если поставили блок питания с функцией коррекции мощности APFC, то нагрузка на ИБП при пропадании входного напряжения НЕ постоянная.
В течение первых секунд при пропадании входного напряжения ток нагрузки на ИБП достигает 5-7 ампер, что существенно уменьшает время
автономной работы.
2. Уменьшение времени автономной работы зависит и от качества аккумуляторов, а также от срока и условий их ХРАНЕНИЯ и эксплуатации.
При длительном хранении (более года) из-за внутренних химических процессов параметры аккумуляторов ухудшаются.
Важна и температура хранения и эксплуатации.
Оптимальной температурой для хранения и эксплуатации аккумулятора считается 25 градусов по Цельсию.
При эксплуатации в условиях пониженной или повышенной температуры следует иметь в виду следующие факторы:
- повышение температуры на каждые 10°С снижает срок службы аккумуляторной батареи вдвое;
- понижение температуры на каждые 10°С снижает емкость аккумуляторной батареи вдвое.