IMD-1500AP помогите разобраться.

Обсуждение ИБП серии IMPERIAL

Moderators: AlexS, artyom, tanych

Post Reply
Message
Author
Roker74
Posts: 3
Joined: 21:15, 09 Mar 2017

IMD-1500AP помогите разобраться.

#1 Post by Roker74 » 20:48, 10 Mar 2017

Доброго времени суток.
Принесли данный ИБП после грозы в ремонт с диагнозом не включается. В интернете найдена схема для данного ИБП и скачена. Весь день сидел "курил" данную схему пытаясь разобраться в принципе работы данного ИБП...вроде к вечеру более или менне понял работу данного ИБП. Были найдены и заменены пробитые элементы на плате. ИБП ожил но не совсем корректно работает. Смущает его включение с кнопки без подключенного аккумулятора. Хотя зарядка на аккумулятор идет. На дисплее в режиме работы без аккумулятора показывается индикация полного заряда . При подключении аккумулятора ИБП работает при отключении сети и индикация разряда аккумулятора показывает его разряд при работе , при включении сетевого провода ИБП переходит на режим работы от сети и идет зарядка аккумулятора о чем свидетельствует индикатор зарядки аккумулятора на дисплее ИБП. Обнаружил еще одну странную вещь . Пока делал ремонт платы и были включения всегда сгорал предохранитель F2 . Без данного предохранителя ИБП стартует с аккумулятора и при подключении сети щелкает реле , ИБП пытается перейти на сеть но у него это не получается. Был выпаян полевик Q4 и проверен на исправность. Решил впаять снова F2 и включить ИБП без него. На мое удивление ИБП при включении щелкнул один раз релюхой и включился в режим работы от сети. Переход на работу от АКБ происходит при отклченни сетевого провода о на дисплее появляется индикация работы от батарей. При включении сетевого проводп ИБП переходит в режим работы от сети. Возникает вопрос : для чего служит полевик Q4 и какая его роль в работе данного ИБП?
P.S Прошу сильно не пинать если что то не так пытался объяснить. Хочется доделать данный ИБП до полного рабочего состояния.

AlexS
Posts: 1012
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: IMD-1500AP помогите разобраться.

#2 Post by AlexS » 13:20, 12 Mar 2017

Roker74 wrote:Доброго времени суток.
Принесли данный ИБП после грозы в ремонт с диагнозом не включается. В интернете найдена схема для данного ИБП и скачена. Весь день сидел "курил" данную схему пытаясь разобраться в принципе работы данного ИБП...вроде к вечеру более или менне понял работу данного ИБП. Были найдены и заменены пробитые элементы на плате. ИБП ожил но не совсем корректно работает. Смущает его включение с кнопки без подключенного аккумулятора. Хотя зарядка на аккумулятор идет. На дисплее в режиме работы без аккумулятора показывается индикация полного заряда . При подключении аккумулятора ИБП работает при отключении сети и индикация разряда аккумулятора показывает его разряд при работе , при включении сетевого провода ИБП переходит на режим работы от сети и идет зарядка аккумулятора о чем свидетельствует индикатор зарядки аккумулятора на дисплее ИБП. Обнаружил еще одну странную вещь . Пока делал ремонт платы и были включения всегда сгорал предохранитель F2 . Без данного предохранителя ИБП стартует с аккумулятора и при подключении сети щелкает реле , ИБП пытается перейти на сеть но у него это не получается. Был выпаян полевик Q4 и проверен на исправность. Решил впаять снова F2 и включить ИБП без него. На мое удивление ИБП при включении щелкнул один раз релюхой и включился в режим работы от сети. Переход на работу от АКБ происходит при отклченни сетевого провода о на дисплее появляется индикация работы от батарей. При включении сетевого проводп ИБП переходит в режим работы от сети. Возникает вопрос : для чего служит полевик Q4 и какая его роль в работе данного ИБП?
P.S Прошу сильно не пинать если что то не так пытался объяснить. Хочется доделать данный ИБП до полного рабочего состояния.
ИБП этой серии могут включаться от сети БЕЗ аккумулятора.
Замените Q4 (IRF540) на новый (управляет процессом заряда батарей).
Проверьте Q1, Q7, D1, D2, D4, D5, D8. электролитический конденсатор С8 и переменный резистор VR1 (500 ом),
который регулирует выходное напряжение зарядника.
Это напряжение при отсоединенных аккумуляторах должно быть в пределах 27.5-27.85 вольт.

Roker74
Posts: 3
Joined: 21:15, 09 Mar 2017

Re: IMD-1500AP помогите разобраться.

#3 Post by Roker74 » 16:08, 12 Mar 2017

Спасибо большое за подсказку. Завтра проверю все детали которые вы указали и отпишусь о результатах.

Roker74
Posts: 3
Joined: 21:15, 09 Mar 2017

Re: IMD-1500AP помогите разобраться.

#4 Post by Roker74 » 20:22, 13 Mar 2017

Огромное спасибо лично AlexS за подсказку и помощь. Оказался пробит переход Б-Э у транзистора Q1. После его замены на заведомо исправный выставил напряжение зарядки на аккумуляторах равное 27,7 вольта. ИБП теперь полностью исправен . Считаю тему можно закрывать.