#1 Post by denn333 » 15:57, 18 Jan 2017

Доброго дня!
Вопрос касательно работы от батареи серии империал - есть ли ограничение, прописанное в прошивке ИБП? При подключении батареи большей емкости ессно. Хочу подключить пару камер и регистратор, нагрузка порядка 50 Вт, и нужно большое время автономной работы.

AlexS
Posts: 1012
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: Время работы от батареи

#2 Post by AlexS » 16:30, 18 Jan 2017

denn333 wrote:Доброго дня!
Вопрос касательно работы от батареи серии империал - есть ли ограничение, прописанное в прошивке ИБП? При подключении батареи большей емкости ессно. Хочу подключить пару камер и регистратор, нагрузка порядка 50 Вт, и нужно большое время автономной работы.
Если нагрузка на ИБП менее 30 ватт, то нужно отключить функцию энергосбережения Green Mode.
Если ее не отключить, то в режиме работы от аккумулятора ИБП выключится через 4 минуты.

denn333
Posts: 6
Joined: 15:14, 18 Jan 2017

Re: Время работы от батареи

#3 Post by denn333 » 10:46, 19 Jan 2017

AlexS wrote: Если нагрузка на ИБП менее 30 ватт, то нужно отключить функцию энергосбережения Green Mode.
Если ее не отключить, то в режиме работы от аккумулятора ИБП выключится через 4 минуты.
Спасибо, но это я и сам видел. Интересует есть ли ограничение на максимальное время работы, как например в APC сделано - что-то около 40 минут, и отключится даже если батарея не полностью севшая. И как поведет себя трансформатор без активного охлаждения - не погорит ли?

AlexS
Posts: 1012
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: Время работы от батареи

#4 Post by AlexS » 12:21, 19 Jan 2017

denn333 wrote:
AlexS wrote: Если нагрузка на ИБП менее 30 ватт, то нужно отключить функцию энергосбережения Green Mode.
Если ее не отключить, то в режиме работы от аккумулятора ИБП выключится через 4 минуты.
Спасибо, но это я и сам видел. Интересует есть ли ограничение на максимальное время работы, как например в APC сделано - что-то около 40 минут, и отключится даже если батарея не полностью севшая. И как поведет себя трансформатор без активного охлаждения - не погорит ли?
Сломаться/сгореть может любой элемент, к сожалению от этого не существует 100% защиты.

denn333
Posts: 6
Joined: 15:14, 18 Jan 2017

Re: Время работы от батареи

#5 Post by denn333 » 13:08, 19 Jan 2017

AlexS wrote: Сломаться/сгореть может любой элемент, к сожалению от этого не существует 100% защиты.
Мне вот интересно, форум то для чего здесь создан? Отвечаете как продавцы в магазине - мол сломаться все может... Я не это спрашиваю - есть конкретный вопрос, есть ли программное ограничение времени работы от батареи?

AlexS
Posts: 1012
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: Время работы от батареи

#6 Post by AlexS » 13:19, 19 Jan 2017

denn333 wrote:
AlexS wrote: Сломаться/сгореть может любой элемент, к сожалению от этого не существует 100% защиты.
Мне вот интересно, форум то для чего здесь создан? Отвечаете как продавцы в магазине - мол сломаться все может... Я не это спрашиваю - есть конкретный вопрос, есть ли программное ограничение времени работы от батареи?
Вы сами спрашивали про перегрев трансформатора...
Но Вам уже ответили про ограничение в режиме работы от аккумулятора в случае включения режима энергосбережения - 4 минуты.
Если есть желание, то в ПО можно установить ограничение по уровню разряда батарей.

denn333
Posts: 6
Joined: 15:14, 18 Jan 2017

Re: Время работы от батареи

#7 Post by denn333 » 13:57, 19 Jan 2017

AlexS wrote: Вы сами спрашивали про перегрев трансформатора...
Но Вам уже ответили про ограничение в режиме работы от аккумулятора в случае включения режима энергосбережения - 4 минуты.
Если есть желание, то в ПО можно установить ограничение по уровню разряда батарей.
Нда, засада...
Я помимо вопроса задачу описал - нужно длительное время работы. И про тренсформатор в этом же ключе спрашивал. Читать я умею, и тоже об этом писал, что видел по инструкции схему работы режима энергосбережения.
Правильный ответ, который я уже сам нашел, хотя по идее для этого здесь и писал - что мне нужен ИБП серии инфинити, с активным охлаждением и предназначенные для длительного времени работы!
п.с. не смог найти где продаются inf-1100 или 1500, они больше не производятся, или в РФ не возят? Мне было бы лучше что-то из них, 800 маловато...

AlexS
Posts: 1012
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: Время работы от батареи

#8 Post by AlexS » 14:18, 19 Jan 2017

denn333 wrote:
AlexS wrote: Вы сами спрашивали про перегрев трансформатора...
Но Вам уже ответили про ограничение в режиме работы от аккумулятора в случае включения режима энергосбережения - 4 минуты.
Если есть желание, то в ПО можно установить ограничение по уровню разряда батарей.
Нда, засада...
Я помимо вопроса задачу описал - нужно длительное время работы. И про тренсформатор в этом же ключе спрашивал. Читать я умею, и тоже об этом писал, что видел по инструкции схему работы режима энергосбережения.
Правильный ответ, который я уже сам нашел, хотя по идее для этого здесь и писал - что мне нужен ИБП серии инфинити, с активным охлаждением и предназначенные для длительного времени работы!
п.с. не смог найти где продаются inf-1100 или 1500, они больше не производятся, или в РФ не возят? Мне было бы лучше что-то из них, 800 маловато...
Вы не просили подобрать ИБП, а спрашивали конкретно про ограничения времени автономной работы для ИБП серии IMPERIAL.
Нужно правильно формулировать свои вопросы.

denn333
Posts: 6
Joined: 15:14, 18 Jan 2017

Re: Время работы от батареи

#9 Post by denn333 » 14:59, 19 Jan 2017

AlexS wrote:
denn333 wrote:
AlexS wrote: Вы сами спрашивали про перегрев трансформатора...
Но Вам уже ответили про ограничение в режиме работы от аккумулятора в случае включения режима энергосбережения - 4 минуты.
Если есть желание, то в ПО можно установить ограничение по уровню разряда батарей.
Нда, засада...
Я помимо вопроса задачу описал - нужно длительное время работы. И про тренсформатор в этом же ключе спрашивал. Читать я умею, и тоже об этом писал, что видел по инструкции схему работы режима энергосбережения.
Правильный ответ, который я уже сам нашел, хотя по идее для этого здесь и писал - что мне нужен ИБП серии инфинити, с активным охлаждением и предназначенные для длительного времени работы!
п.с. не смог найти где продаются inf-1100 или 1500, они больше не производятся, или в РФ не возят? Мне было бы лучше что-то из них, 800 маловато...
Вы не просили подобрать ИБП, а спрашивали конкретно про ограничения времени автономной работы для ИБП серии IMPERIAL.
Нужно правильно формулировать свои вопросы.
ну хорошо, раз так - смотрим первое сообщение, в нем конкретный вопрос про длительность работы, с пояснением цели. Что я неправильно сформулировал? Предполагался однозначный ответ? Да. Я его получил? Нет. Зачем мне информация об энергосберегающем режиме, тем более я нагрузку обозначил, 50 Вт и 30 Вт немного разные вещи, не находите?
Зачем упорствовать еще? форум для того чтобы пользу приносить, а не для счетчика сообщений бесполезных.