IMD-3000AP - ночью словно кто-то включает пылесос!

Обсуждение ИБП серии IMPERIAL

Moderators: AlexS, artyom, tanych

Post Reply
Message
Author
Physh
Posts: 2
Joined: 06:30, 30 Dec 2016

IMD-3000AP - ночью словно кто-то включает пылесос!

#1 Post by Physh » 03:37, 31 Dec 2016

Купил данный девайс в Москве, поставил и все вроде бы ничего, но по ночам он зачем-то начинает чего-то стабилизировать.
Мерил сам - все в норме, а девайс сбивает 240В в 208В.
1. Почему может быть так?
2. возможно ли что-то сделать со звуком орущего вентилятора? он как-то настраивается?

AlexS
Posts: 1012
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: IMD-3000AP - ночью словно кто-то включает пылесос!

#2 Post by AlexS » 14:13, 08 Jan 2017

Physh wrote:Купил данный девайс в Москве, поставил и все вроде бы ничего, но по ночам он зачем-то начинает чего-то стабилизировать.
Мерил сам - все в норме, а девайс сбивает 240В в 208В.
1. Почему может быть так?
2. возможно ли что-то сделать со звуком орущего вентилятора? он как-то настраивается?
Если входное напряжение выходит за диапазон 220В+-9%, включается система AVR
(Automatic Voltage Regulator), которая путем переключения обмоток автотрансформатора
понижает или повышает выходное напряжение в зависимости от повышения или
понижения входного напряжения. Таким образом осуществляется стабилизация
выходного напряжения.
При работе системы AVR скорость вращения вентилятора увеличивается.
Изменить это нельзя.

Post Reply