Powercom IMD-3000AP Imperial 3000VA вентилятор

Обсуждение ИБП серии IMPERIAL

Moderators: AlexS, artyom, tanych

Post Reply
Message
Author
alex55511q
Posts: 1
Joined: 03:35, 28 Aug 2015

Powercom IMD-3000AP Imperial 3000VA вентилятор

#1 Post by alex55511q » 12:00, 28 Aug 2015

Здравствуйте, приобрел этот ИБП и немножко промахнулся. Взял слишком мощный. в итоге нагрузка всего лишь 13%
Image

и если вырубают электричество то нагрузка возрастает до 21-23%

Но самое главная проблема, это вентилятор который гудит, когда понижается напряжение до 204-210В, в версии 2000AP я видел, что нету вентилятора.

В общем подскажите, с такой маленькой нагрузкой 21-23%, могу ли я отключить вентилятор, что бы он не шумел ?

Спасибо

AlexS
Posts: 1012
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: Powercom IMD-3000AP Imperial 3000VA вентилятор

#2 Post by AlexS » 13:24, 28 Aug 2015

alex55511q wrote:Здравствуйте, приобрел этот ИБП и немножко промахнулся. Взял слишком мощный. в итоге нагрузка всего лишь 13%
Image

и если вырубают электричество то нагрузка возрастает до 21-23%

Но самое главная проблема, это вентилятор который гудит, когда понижается напряжение до 204-210В, в версии 2000AP я видел, что нету вентилятора.

В общем подскажите, с такой маленькой нагрузкой 21-23%, могу ли я отключить вентилятор, что бы он не шумел ?

Спасибо
В ИБП IMP/IMD-2000 и в Вашем ИБП разные схемные реализации.
При пониженном входном напряжении и при работе от аккумуляторов происходит нагрев трансформатора или/и инвертора, поэтому отключать вентилятор НЕЛЬЗЯ.

Post Reply