IMD-525AP: проблема с возвратом на сеть

Обсуждение ИБП серии IMPERIAL

Moderators: AlexS, artyom, tanych

Post Reply
Message
Author
eugns
Posts: 2
Joined: 18:51, 15 Jan 2015

IMD-525AP: проблема с возвратом на сеть

#1 Post by eugns » 14:58, 16 Jan 2015

Добрый день.

Появилась проблема с IMD-525AP: после восстановления напряжения сети в течение нескольких минут щелкает релюшками и не переходит на работу от сети. Если при этом его выключить и включить - то же самое: пока не пройдет несколько минут, сеть не видит. Если выключить и подождать, включается как обычно, сеть видит. Если просто выключить и включить без отключения сети, включается без проблем.

Внешний осмотр платы никаких проблем не выявил. Подскажите, пожалуйста, какие элементы следует проверить?

Спасибо.

AlexS
Posts: 1010
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: IMD-525AP: проблема с возвратом на сеть

#2 Post by AlexS » 16:06, 16 Jan 2015

eugns wrote:Добрый день.

Появилась проблема с IMD-525AP: после восстановления напряжения сети в течение нескольких минут щелкает релюшками и не переходит на работу от сети. Если при этом его выключить и включить - то же самое: пока не пройдет несколько минут, сеть не видит. Если выключить и подождать, включается как обычно, сеть видит. Если просто выключить и включить без отключения сети, включается без проблем.

Внешний осмотр платы никаких проблем не выявил. Подскажите, пожалуйста, какие элементы следует проверить?

Спасибо.
Начните с электролитических конденсаторов.
Но лучше обратиться в авторизованный СЦ POWERCOM, т.к. перечень элементов, которые могут быть причастны, слишком большой.

http://www.pcm.ru/support/service/

eugns
Posts: 2
Joined: 18:51, 15 Jan 2015

Re: IMD-525AP: проблема с возвратом на сеть

#3 Post by eugns » 21:15, 22 Jul 2015

Решил повозиться самостоятельно. Проблема решилась заменой конденсатора C13 (100μF x 35V).