IMD-825AP LCD - при тесте из UPSMON отключается компьютер

Обсуждение ИБП серии IMPERIAL

Moderators: AlexS, artyom, tanych

Post Reply
Message
Author
Phryno
Posts: 4
Joined: 13:51, 16 Dec 2014

IMD-825AP LCD - при тесте из UPSMON отключается компьютер

#1 Post by Phryno » 15:15, 16 Dec 2014

Свежекупленный ИБП, дата производства (по серийнику) октябрь 2013

Загрузка ИБП порядка 20-25%ю
При тесте ИБП из UPSMON заряд батареи падает за 3-4 секунды до 0, компьютер отключается. При этом UPSMON продолжает показывать небольшую нагрузку (порядка 25%).

После того как комьютер опять загружается UPSMON показывает как батарея опять очень быстро, в течение получаса, "заряжается" до 100%.

Вопрос - это убитая батарея в ИБП или все-таки превышение мощности по нагрузке (но почему она тогда так быстро заряжается)? Или просто батарея "нераскачана" и надо подождать?

AlexS
Posts: 1012
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: IMD-825AP LCD - при тесте из UPSMON отключается компьюте

#2 Post by AlexS » 18:40, 16 Dec 2014

Phryno wrote:Свежекупленный ИБП, дата производства (по серийнику) октябрь 2013

Загрузка ИБП порядка 20-25%ю
При тесте ИБП из UPSMON заряд батареи падает за 3-4 секунды до 0, компьютер отключается. При этом UPSMON продолжает показывать небольшую нагрузку (порядка 25%).

После того как комьютер опять загружается UPSMON показывает как батарея опять очень быстро, в течение получаса, "заряжается" до 100%.

Вопрос - это убитая батарея в ИБП или все-таки превышение мощности по нагрузке (но почему она тогда так быстро заряжается)? Или просто батарея "нераскачана" и надо подождать?
1. Какой блок питания в компьютере?
Если с функцией PFC, то проблема описана и широко обсуждается по ссылкам:
http://forum.pcm.ru/viewtopic.php?f=1&t=478
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243

2. Второй вариант - проблема в аккумуляторе, которому больше года с даты изготовления. Плохой аккумулятор быстро заряжается, но еще быстрее разряжается.
Для замены мы рекомендуем аккумуляторы:
http://www.pcm.ru/support/compatibility/

Phryno
Posts: 4
Joined: 13:51, 16 Dec 2014

Re: IMD-825AP LCD - при тесте из UPSMON отключается компьюте

#3 Post by Phryno » 20:21, 16 Dec 2014

AlexS wrote: 1. Какой блок питания в компьютере?
Если с функцией PFC, то проблема описана и широко обсуждается по ссылкам:
http://forum.pcm.ru/viewtopic.php?f=1&t=478
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243
Ну насколько я понимаю конфликт с PFC приводит к выключению ИБП (не мой случай)
AlexS wrote: 2. Второй вариант - проблема в аккумуляторе, которому больше года с даты изготовления. Плохой аккумулятор быстро заряжается, но еще быстрее разряжается.
Похоже на правду. М-да, покупка вышла, мягко говоря, неудачной.

AlexS
Posts: 1012
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: IMD-825AP LCD - при тесте из UPSMON отключается компьюте

#4 Post by AlexS » 21:42, 16 Dec 2014

Phryno wrote:
AlexS wrote: 1. Какой блок питания в компьютере?
Если с функцией PFC, то проблема описана и широко обсуждается по ссылкам:
http://forum.pcm.ru/viewtopic.php?f=1&t=478
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243
Ну насколько я понимаю конфликт с PFC приводит к выключению ИБП (не мой случай)
AlexS wrote: 2. Второй вариант - проблема в аккумуляторе, которому больше года с даты изготовления. Плохой аккумулятор быстро заряжается, но еще быстрее разряжается.
Похоже на правду. М-да, покупка вышла, мягко говоря, неудачной.
Проверьте, будет ли работать ИБП при пропадании входного напряжения с Вашим компьютером?
Если ИБП выключится через секунду, то, возможно, причина в PFC.
Что касается неудачной покупки, то Вы купили ИБП годичной давности. За это время в аккумуляторе из-за внутренних химических процессов начинается процесс сульфатации, параметры аккумулятора ухудшаются. Замените аккумулятор и ИБП будет отлично работать, если, конечно, причина не в PFC.

Phryno
Posts: 4
Joined: 13:51, 16 Dec 2014

Re: IMD-825AP LCD - при тесте из UPSMON отключается компьюте

#5 Post by Phryno » 22:04, 16 Dec 2014

AlexS wrote: Проверьте, будет ли работать ИБП при пропадании входного напряжения с Вашим компьютером?
3-4 секунды, так что точно не PFC
AlexS wrote: Что касается неудачной покупки, то Вы купили ИБП годичной давности. За это время в аккумуляторе из-за внутренних химических процессов начинается процесс сульфатации, параметры аккумулятора ухудшаются. Замените аккумулятор и ИБП будет отлично работать, если, конечно, причина не в PFC.
Перефразирую: "неудачная покупка" - это не о Powercom, это об интернет-магазине, приславшем "убитый" экземпляр. Это не первый поверкомовский ИБП у меня, и скорее всего не последний.

AlexS
Posts: 1012
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: IMD-825AP LCD - при тесте из UPSMON отключается компьюте

#6 Post by AlexS » 22:28, 16 Dec 2014

Phryno wrote:
AlexS wrote: Проверьте, будет ли работать ИБП при пропадании входного напряжения с Вашим компьютером?
3-4 секунды, так что точно не PFC
AlexS wrote: Что касается неудачной покупки, то Вы купили ИБП годичной давности. За это время в аккумуляторе из-за внутренних химических процессов начинается процесс сульфатации, параметры аккумулятора ухудшаются. Замените аккумулятор и ИБП будет отлично работать, если, конечно, причина не в PFC.
Перефразирую: "неудачная покупка" - это не о Powercom, это об интернет-магазине, приславшем "убитый" экземпляр. Это не первый поверкомовский ИБП у меня, и скорее всего не последний.
В гарантийном ИБП замена аккумулятора осуществляется бесплатно в авторизованном СЦ:
http://www.pcm.ru/support/service/

Phryno
Posts: 4
Joined: 13:51, 16 Dec 2014

Re: IMD-825AP LCD - при тесте из UPSMON отключается компьюте

#7 Post by Phryno » 20:32, 20 Dec 2014

Итак, финал (надеюсь) этой истории.

Было принято решение о самостоятельной замене батареи (т.к. издержки на поездку в СЦ сопоставимы со стоимостью этой самой батареи).
Из пациента была извлечена Leoch DJW12-9.0 (s/n 220913ZFS) и на ее место установлена LogicPower 12-9.0 (20 долларов в нашем городке). Если верить UPSMON то за минуту компьютер вытягивает порядка 10-15% заряда при загрузке до 38%, т.е. время автономной работы более чем достаточное.

PS Очень понравилась легкость замены батарей в Империале. Необходимо только открутить 2 шурупа и 2 переставить 2 клеммы, и всё. Разборка корпуса и т.п. ужасы, как у некоторых других производителей, здесь отсутствуют.

Post Reply