#1 Post by Fox81 » 20:13, 07 Oct 2014

Добрый день Всем!
Ситуация следующая ИПБ прослужил верой и правдой около 3-х лет и выручал не раз, последнее время в Win7 и в UPSMON постоянно показывает заряд батареи 99 процентов и мол идет бесконечная зарядка. При отключении электричества ИПБ в первые же секунды показывает уровень заряда не 99 а 76 процентов и разрядка происходит довольно быстро. В замену аккумуляторов вкладываться не имею желания т.к. у нас их просто нет в продаже и доставка самолетом влетит в немалую копейку.
Имеется батарейный блок от APC с практически новыми аккумуляторами 4 штуки по 18Ah. Исходя из чего и возникли вопросы:
1) Увеличу ли я тем самым время работы от батарей (не зашита ли емкость 2х9Ah в прошивку или мозги ИБП PowerCom IMD-2000AP)?
2) Будет ли ИПБ заряжать оные 4х18Ah на 100 процентов?
3) Вероятность перегрева ИПБ и последующий выход из строя из-за увеличенного время работы от батарей?
4) Ну и сечение кабеля для подключения оного батарейного блока?

Заранее БЛАГОДАРЮ
Жду Вашего ответа

AlexS
Posts: 1012
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: ИБП PowerCom IMD-2000AP индикация постоянной зарядки

#2 Post by AlexS » 12:03, 08 Oct 2014

Fox81 wrote:Добрый день Всем!
Ситуация следующая ИПБ прослужил верой и правдой около 3-х лет и выручал не раз, последнее время в Win7 и в UPSMON постоянно показывает заряд батареи 99 процентов и мол идет бесконечная зарядка. При отключении электричества ИПБ в первые же секунды показывает уровень заряда не 99 а 76 процентов и разрядка происходит довольно быстро. В замену аккумуляторов вкладываться не имею желания т.к. у нас их просто нет в продаже и доставка самолетом влетит в немалую копейку.
Имеется батарейный блок от APC с практически новыми аккумуляторами 4 штуки по 18Ah. Исходя из чего и возникли вопросы:
1) Увеличу ли я тем самым время работы от батарей (не зашита ли емкость 2х9Ah в прошивку или мозги ИБП PowerCom IMD-2000AP)?
2) Будет ли ИПБ заряжать оные 4х18Ah на 100 процентов?
3) Вероятность перегрева ИПБ и последующий выход из строя из-за увеличенного время работы от батарей?
4) Ну и сечение кабеля для подключения оного батарейного блока?

Заранее БЛАГОДАРЮ
Жду Вашего ответа
Что касается процентов 99% и 76%:
на силовой плате ИБП установлен переменный резистор VR1, регулирующий уровень напряжения зарядника. С течением времени сопротивление резистора могло измениться. Если немного изменить величину переменного резистора, то аккумуляторы будут заряжаться до 100%.
При переключении ИБП в режим работы от аккумуляторов уровень заряда последних падает со 100% до 65-80% (зависит от мощности нагрузки). Это нормально и связано с упрощенной схемой измерения.
Тем не менее, по статистике СРЕДНИЙ срок службы аккумуляторов 3 года, поэтому аккумуляторы пора заменить.

В ИБП IMD-2000AP установлено два аккумулятора на 12В 9АН, соединенных последовательно.
Суммарное напряжение, поступающее на силовую плату с аккумуляторов равно 24 вольта.
Если Вы хотите использовать батарейный блок от АРС, то выходное напряжение этого блока тоже должно быть 24 вольта. Это обязательное условие!
Теперь по вопросам:
1. Время автономной работы увеличится при условии, что аккумуляторы новые и ПОЛНОСТЬЮ заряжены.
2. Будет при наличии достаточного времени для заряда и после регулировки переменного резистора VR1.
3. Инвертор ИБП не рассчитан на долгую работу. Т.к. в этом ИБП нет вентилятора, то высока вероятность перегрева инвертора и выход его строя.
4. 6 кв.мм.

Fox81
Posts: 3
Joined: 19:03, 06 Oct 2014

Re: ИБП PowerCom IMD-2000AP индикация постоянной зарядки

#3 Post by Fox81 » 18:21, 08 Oct 2014

Добрый вечер! И спасибо за ответ!!!
Исходя из Вашего ответа возникла еще пара вопросов т.к. я паяльник в руках то держал, но технического образования не имею:
1) На силовой плате ИБП установлен переменный резистор VR1, регулирующий уровень напряжения зарядника. С течением времени сопротивление резистора могло измениться. Если немного изменить величину переменного резистора, то аккумуляторы будут заряжаться до 100%. - как самому произвести оную манипуляцию?
2) Если есть возможность отправьте мне фото силовой платы ИБП с указанием переменного резистора VR1 лучше пальцем в него тыкнуть)))
3) Немного изменить величину переменного резистора - если я правильно понимаю подкрутить отверткой насколько и в какую сторону?

Если все таки решу подцепить батарейный блок то:
1. После регулировки переменного резистора VR1 - насколько и в какую сторону?
2. Инвертор ИБП не рассчитан на долгую работу. т.к. в этом ИБП нет вентилятора, то высока вероятность перегрева инвертора и выход его строя - вентилятор могу прицепить и снаружи (благо от ПК разных размеров имеются) вот бы для полного счастья указали куда впаяться на плате и желательное место для установки вентилятора...

Жду ответа. Заранее благодарю.

Понимаю что задаю слишком много вопросов и готов профинансировать данное мероприятие в разумных пределах.
В нашей местности просто практически нет знающих людей, а если и найдешь одного такого, то он либо будет очень занят или не возьмется за это дело ну и так как никто не знает сколько его работа стоит может объявить хороший ценник...

AlexS
Posts: 1012
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: ИБП PowerCom IMD-2000AP индикация постоянной зарядки

#4 Post by AlexS » 19:25, 08 Oct 2014

Fox81 wrote:Добрый вечер! И спасибо за ответ!!!
Исходя из Вашего ответа возникла еще пара вопросов т.к. я паяльник в руках то держал, но технического образования не имею:
1) На силовой плате ИБП установлен переменный резистор VR1, регулирующий уровень напряжения зарядника. С течением времени сопротивление резистора могло измениться. Если немного изменить величину переменного резистора, то аккумуляторы будут заряжаться до 100%. - как самому произвести оную манипуляцию?
2) Если есть возможность отправьте мне фото силовой платы ИБП с указанием переменного резистора VR1 лучше пальцем в него тыкнуть)))
3) Немного изменить величину переменного резистора - если я правильно понимаю подкрутить отверткой насколько и в какую сторону?

Если все таки решу подцепить батарейный блок то:
1. После регулировки переменного резистора VR1 - насколько и в какую сторону?
2. Инвертор ИБП не рассчитан на долгую работу. т.к. в этом ИБП нет вентилятора, то высока вероятность перегрева инвертора и выход его строя - вентилятор могу прицепить и снаружи (благо от ПК разных размеров имеются) вот бы для полного счастья указали куда впаяться на плате и желательное место для установки вентилятора...

Жду ответа. Заранее благодарю.

Понимаю что задаю слишком много вопросов и готов профинансировать данное мероприятие в разумных пределах.
В нашей местности просто практически нет знающих людей, а если и найдешь одного такого, то он либо будет очень занят или не возьмется за это дело ну и так как никто не знает сколько его работа стоит может объявить хороший ценник...
К сожалению, нет возможности прислать Вам фотографию силовой платы. Переменный резистор там один, перепутать нельзя.
Достаточно чуть-чуть (на 1-2 градуса) передвинуть ползунок резистора в любую сторону и посмотреть уровень зарядки в программе UPSMON. Если уровень стал меньше 99%, повернуть ползунок в другую сторону.
Место установки вентилятора - на Ваше усмотрение, но вентилятор должен охлаждать радиатор с транзисторами инвертора. Напряжение вентилятора - 12В. Подключить вентилятор можно параллельно конденсатору С4 (С3) или к выходу стабилитрона U2 (LM7812). Плюс от вентилятора - к положительному выводу конденсатора С4 или к выходу U2, минус - к "минусу" С4 или к среднему выводу U2.
Хочу предупредить, что самостоятельный ремонт ИБП Вы делаете на свой риск. Пожалуйста, учтите, что внутри ИБП может присутствовать опасное напряжение, даже если ИБП не подключен к электросети. Перед началом каких-либо действий выключите ИБП кнопкой, отсоедините его от электросети и ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКЛЮЧИТЕ АККУМУЛЯТОРЫ.

Fox81
Posts: 3
Joined: 19:03, 06 Oct 2014

Re: ИБП PowerCom IMD-2000AP индикация постоянной зарядки

#5 Post by Fox81 » 19:14, 09 Oct 2014

Большое Вам человеческое спасибо!!! Вот побольше бы таких людей как Вы встречать на своем жизненном пути и жить бы было веселее))))
Касаемо работы с электричеством - это мы уже проходили (немного удивило выгорание куска стальных плоскогубцев за доли секунды, хоть и 12В но силу тока никто не отменял))))

Еще раз благодарю

Kutusha
Posts: 24
Joined: 05:04, 26 Oct 2008
Location: Москва

Re: ИБП PowerCom IMD-2000AP индикация постоянной зарядки

#6 Post by Kutusha » 17:00, 07 Nov 2014

AlexS wrote:Переменный резистор там один, перепутать нельзя.
Достаточно чуть-чуть (на 1-2 градуса) передвинуть ползунок резистора в любую сторону и посмотреть уровень зарядки в программе UPSMON. Если уровень стал меньше 99%, повернуть ползунок в другую сторону.
Место установки вентилятора - на Ваше усмотрение, но вентилятор должен охлаждать радиатор с транзисторами инвертора. Напряжение вентилятора - 12В. Подключить вентилятор можно параллельно конденсатору С4 (С3) или к выходу стабилитрона U2 (LM7812). Плюс от вентилятора - к положительному выводу конденсатора С4 или к выходу U2, минус - к "минусу" С4 или к среднему выводу U2.
А в IMD-1200AP?
P.S.
А схемы нет случайно?
UPS Powercom IMPERIAL IMD-1200AP
UPS Powercom KIN-425A

AlexS
Posts: 1012
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: ИБП PowerCom IMD-2000AP индикация постоянной зарядки

#7 Post by AlexS » 18:40, 07 Nov 2014

Kutusha wrote:
AlexS wrote:Переменный резистор там один, перепутать нельзя.
Достаточно чуть-чуть (на 1-2 градуса) передвинуть ползунок резистора в любую сторону и посмотреть уровень зарядки в программе UPSMON. Если уровень стал меньше 99%, повернуть ползунок в другую сторону.
Место установки вентилятора - на Ваше усмотрение, но вентилятор должен охлаждать радиатор с транзисторами инвертора. Напряжение вентилятора - 12В. Подключить вентилятор можно параллельно конденсатору С4 (С3) или к выходу стабилитрона U2 (LM7812). Плюс от вентилятора - к положительному выводу конденсатора С4 или к выходу U2, минус - к "минусу" С4 или к среднему выводу U2.
А в IMD-1200AP?
P.S.
А схемы нет случайно?
И в IMD-1200AP тоже VR1. Все тоже самое.
Схема есть, но разработчик не позволяет распространять схемы и описание, используемых в наших ИБП элементов. В случае возникновения неисправности (независимо от того, на гарантии ИБП или нет), обратитесь, пожалуйста, в ближайший авторизованный сервисный центр: