IMP 625AP и Thermaltake W0116

Обсуждение ИБП серии IMPERIAL

Moderators: AlexS, artyom, tanych

Post Reply
Message
Author
Loser
Posts: 3
Joined: 22:25, 17 Dec 2007

IMP 625AP и Thermaltake W0116

#1 Post by Loser » 16:51, 19 Dec 2009

Доброго времени суток.
Год использую PСM IMP 625AP. БП Thermaltake W0116 с active PFC. С недавнего времени при отлючениях сети ИБП стал просто выключаться примерно в каждом втором случае. В чем проблема, я правильно понимаю что тут имеет место несовместимость модели БП с бесперебойником?

AlexM
Posts: 2545
Joined: 18:00, 01 Jul 2008

Re: IMP 625AP и Thermaltake W0116

#2 Post by AlexM » 21:50, 19 Dec 2009

Добрый день,
Проблема в том, что в момент перехода на питание от ИБП блок питания с APFC может значительно увеличивать потребляемую мощность (в пике ток выше номинального). Подробнее описано здесь http://forum.pcm.ru/viewtopic.php?f=1&t ... a568e5447c
Тем более, судя по описанию в интернете Ваш блок питание имеет мощность 750Вт, а максимальная выходная мощность ИБП IMP-625AP - 375Вт.
Alex