Вопрос по ИБП Powercom IMD 2000AP LCD

Обсуждение ИБП серии IMPERIAL

Moderators: AlexS, artyom, tanych

Message
Author
Nemo-2009
Posts: 29
Joined: 15:55, 15 Aug 2009

Вопрос по ИБП Powercom IMD 2000AP LCD

#1 Post by Nemo-2009 » 19:18, 20 Aug 2009

Добрый День! Интересует такой вопрос, ИБП Powercom IMD 2000AP LCD может автоматически выключить корректно компьютер когда батарея будет на исходе??? Умеет ли этот ИБП такое???

AlexM
Posts: 2545
Joined: 18:00, 01 Jul 2008

Re: Вопрос по ИБП Powercom IMD 2000AP LCD

#2 Post by AlexM » 20:48, 20 Aug 2009

Добрый день,
В комплекте у ИБП есть диск с программным обеспечением UPSMON, которое может как выключить компьютер, так и перевести его в спящий режим. Естественно ИБП необходимо подключить к USB порту компьютера (кабель в комплекте).
Alex

Nemo-2009
Posts: 29
Joined: 15:55, 15 Aug 2009

Re: Вопрос по ИБП Powercom IMD 2000AP LCD

#3 Post by Nemo-2009 » 21:34, 20 Aug 2009

Спасибо! А ещё вопрос по поваду охлаждения. У єтой модели я так понял нет вентилятора А ИБП на 1200 Ватт н ебудет ли перегревов? Особенно летом когда пекло стоит???

AlexM
Posts: 2545
Joined: 18:00, 01 Jul 2008

Re: Вопрос по ИБП Powercom IMD 2000AP LCD

#4 Post by AlexM » 14:00, 21 Aug 2009

Поскольку модель предназначена для домашнего использования охлаждение пассивное (во избежание шума от вентиляторов). При использовании совместно с компьютером (то есть ИБП не работает постоянно при максимальной нагрузке) проблем с перегревом не наблюдалось.
Alex

Nemo-2009
Posts: 29
Joined: 15:55, 15 Aug 2009

Re: Вопрос по ИБП Powercom IMD 2000AP LCD

#5 Post by Nemo-2009 » 19:55, 21 Aug 2009

Спасибо большое за ответы! Скажите пожалуйста я вам скажу сирийный номер а Вы скажите пожалуйста какого года он выпуска? Я приобрёл сегодня империал на 2000ва! Здаровая штука :)! Вот Сирийный номер ( 40090290904) ! И вопрос вот Я его располковал Почитал в книжке там сказано для зарядки аккумулятора подключите ибп к электросети на 24 часа и оставте включённым в сеть! Вопрос не обязательно его включать с кнопочки что бы он заряжался? Или достаточно просто включить всеть? Последний вопрос Сколько он потребляет электроэнергии много???Спасибо!

AlexM
Posts: 2545
Joined: 18:00, 01 Jul 2008

Re: Вопрос по ИБП Powercom IMD 2000AP LCD

#6 Post by AlexM » 21:28, 21 Aug 2009

Для зарядки аккумуляторов достаточно подключить ИБП к сети. Собственное потребление энергии у ИБП минимальное.
Alex

Nemo-2009
Posts: 29
Joined: 15:55, 15 Aug 2009

Re: Вопрос по ИБП Powercom IMD 2000AP LCD

#7 Post by Nemo-2009 » 22:18, 21 Aug 2009

Ну минимальное это какое? 100 ватт 300 ват в час? вот ИБП Powercom IMD 2000AP LCD примерно сколько потребяет в работе от сети под нагрузкой компьютера?

KA-50Hokum
Posts: 5
Joined: 12:12, 10 Nov 2008

Re: Вопрос по ИБП Powercom IMD 2000AP LCD

#8 Post by KA-50Hokum » 14:51, 22 Aug 2009

У этой модели не так давно (точно не засек, когда) выходное напряжение стало равняться входному. Это что, выравнивалка полетела? надо чинить? Гады-продавцы не поставили печать в гарантийный талон, придется чинить за деньги. Сколько это может стОить?

AlexM
Posts: 2545
Joined: 18:00, 01 Jul 2008

Re: Вопрос по ИБП Powercom IMD 2000AP LCD

#9 Post by AlexM » 20:49, 22 Aug 2009

Автоматический регулятор напряжения (AVR) в линейно-интерактивных ИБП (например серия Imperial) работает ступенчато. То есть если входное напряжение выходит за пределы ГОСТ (отклонение > 10%) тогда переключается обмотка трансформатора. До обращения в сервисный центр убедитесь пожалуйста, что ИБП действительно не регулирует напряжение. Возможно изменение напряжения в сети было не более 10%.
Alex

Nemo-2009
Posts: 29
Joined: 15:55, 15 Aug 2009

Re: Вопрос по ИБП Powercom IMD 2000AP LCD

#10 Post by Nemo-2009 » 14:03, 23 Aug 2009

У меня вопрос про программе UPSMON В настройка есть настройки энергозбережения я нажимаю а мне программа пишет что ИБП Не поддерживает эту функцию, Это как понять ??? ИБП Powercom IMD 2000AP LCD

KA-50Hokum
Posts: 5
Joined: 12:12, 10 Nov 2008

Re: Вопрос по ИБП Powercom IMD 2000AP LCD

#11 Post by KA-50Hokum » 14:36, 23 Aug 2009

В этих ИБП не реализовано управление функцией через USB, ее можно включать и выключать только с помощью кнопки включения, как описано в инструкции.

AlexM
Posts: 2545
Joined: 18:00, 01 Jul 2008

Re: Вопрос по ИБП Powercom IMD 2000AP LCD

#12 Post by AlexM » 15:39, 23 Aug 2009

Управление включением и выключением функции Green Mode через программу реализовано только в последних прошивках ИБП. С устройствами более старого выпуска она может не работать, необходимо использовать кнопку, как описано в руководстве пользователя.
Alex

Nemo-2009
Posts: 29
Joined: 15:55, 15 Aug 2009

Re: Вопрос по ИБП Powercom IMD 2000AP LCD

#13 Post by Nemo-2009 » 18:45, 23 Aug 2009

Ну, у мен ИБП выпущен в апреле 2009 года и что старая прошивка в нём??? Включить и выключит режим грен моде я пробувал как в нижке написано для отключения грен моде надо подержать кнопку включения не мение 5 сек, я держу её а ибп включаеться я кнопку не отпускаю и потом выключаеться, сигнала об выключения грен моде я не услышал как сказанно в книге??? У меня вопрос вот там где на экранчике показываеться входное наприжения у меня 226 а букавка "v" не горить почему то???

Nemo-2009
Posts: 29
Joined: 15:55, 15 Aug 2009

Re: Вопрос по ИБП Powercom IMD 2000AP LCD

#14 Post by Nemo-2009 » 18:57, 23 Aug 2009

А да и ещё забыл спросить В программе показывает степень нагрузки % 6% мёртво стоит не изминяеться 6 как стоит так и стоит когда я систему нагружаю всёровно 6% нагрузки Почему так?

AlexM
Posts: 2545
Joined: 18:00, 01 Jul 2008

Re: Вопрос по ИБП Powercom IMD 2000AP LCD

#15 Post by AlexM » 10:55, 25 Aug 2009

Встроенное firmware ИБП постоянно обновляется. Лично попробывал отключать Green Mode кнопкой - ИБП издает два коротких писка, после этого кнопку нужно сразу отпустить.
Наиболее точно степень загрузки UPSMON измеряет при питании от батарей (настроен на выходное напряжение в форме аппроксимированной синусоиды).
Alex

Post Reply