Imperial IMP-525AP. Не могу отключить звуковой сигнал

Обсуждение ИБП серии IMPERIAL

Moderators: AlexS, artyom, tanych

Post Reply
Message
Author
tals
Posts: 1
Joined: 19:32, 14 Oct 2012

Imperial IMP-525AP. Не могу отключить звуковой сигнал

#1 Post by tals » 19:45, 14 Oct 2012

Добрый день!

Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой отключения звукового сигнала программой NUT.
Linux, nut-2.6.5

Code: Select all

$ upsc powercom
battery.charge: 100
battery.charge.low: 10
battery.charge.warning: 30
battery.date: 2010/01/01
battery.runtime: 2432
battery.type: PbAc
device.mfr: POWERCOM Co.,LTD
device.model:   UPS  IMP--525AP FW3.A2
device.serial: 3A2-0000-0001
device.type: ups
driver.name: usbhid-ups
driver.parameter.pollfreq: 30
driver.parameter.pollinterval: 2
driver.parameter.port: auto
driver.version: 2.6.5
driver.version.data: PowerCOM HID 0.3
driver.version.internal: 0.37
input.frequency: 50.0
input.voltage: 230.0
input.voltage.nominal: 220
output.frequency: 50.0
output.voltage: 230.0
output.voltage.nominal: 220
ups.beeper.status: enabled
ups.date: 2010/01/01
ups.load: 0
ups.mfr: POWERCOM Co.,LTD
ups.model:   UPS  IMP--525AP FW3.A2
ups.productid: 00a2
ups.serial: 3A2-0000-0001
ups.status: OL
ups.test.result: Done and passed
ups.vendorid: 0d9f
Команда:

Code: Select all

upscmd -u {NUT_USER} -p {NUT_PASSWORD} powercom beeper.toggle disabled
возвращает OK. Однако отключение звукового сигнала не происходит.

Похожая проблема уже поднималась в этой теме:
http://forum.pcm.ru/viewtopic.php?f=10&t=10376

Можно ли определить по серийному номеру поддерживается ли отключение данной функции? (ИБП приобретался в Минске, РБ).
Можно ли исправить проблему обновлением прошивки? Если да, то как это сделать?

К сожалению программным обеспечением, которое поставлялось с ИБП, я также не смог отключить звуковой сигнал.
Планируется ли устранение данной проблемы? Если да, то когда?

Заранее спасибо,
Сергей