IMD-1500 AP: Мигающий индикатор заряда,постоянный звуковой сигнал, сильный нагрев акб

#1 Post by pvk » 22:46, 21 Feb 2019

Столкнулся с проблемой вернувшись с работы домой, постоянно пищит IMD-1500AP и моргает индикаторами батарей. У меня их 5 штук в доме, пережили каждый по одному комплекту акб с момента эксплуатации, причина замены была-отключались при падении напряжения в сети. Конечно не все разом, но через два года эксплуатации в течение месяца-двух разницы поменял у всех акб. Не выяснял, почему так быстро кончились акб, родные были LEOCH DJW12-7.2(12V7.2AH) Standby use: 13.5-13.8 Cycle use: 14.4-15.0 Initial current: 2.16A в трёх, а в двух- YUASA NPW36-12 12V 36W/Cell 10min (MH29104) наверно 7.0AH. У всех было замечено с момента эксплуатации сильный нагрев корпуса в районе инвертора и сверху над отсеком акб. Значит теперь сама проблема и её решение - начал моросить потенциометр VR1 501 (500Ом) на плате – vr1 c.g.(v) Сопротивление его было 970 ом, у рабочих от 0,05 до 473 ом, как здесь уже описывали подобный случай- проблема именно с этим подстроечным резистором, то ли ему плохо от соседства с трансом (под ним стразу транс, греется он очень хорошо) при комнатной 25t его t от 60 до 78 градусов (когда заряжает новые акб примерно около 80t) то ли такой плывучий резистор сам по себе. Занявшись одним проблемным ибп – обратил внимание на остальные, акб на остальных год как в эксплуатации и очень горячие, так быть не должно подумал я, разобрал все, замерил вольтаж на акб в выключенном и включенном состоянии- на одном 28.4, на другом 27.6, на проблемном 33.7, на остальных 27.9 и 29.2. Что явно говорит о том что подстроечнику тоже настаёт песня. АКБ которым год повзбухли совсем немного на тех у которых высокий вольтаж. Про установленные у всех акб- CSB HR 1234W F2 12V 34W/Cell/1.67V/15Min (MH14533) Номинальная мощность-34W, внутреннее сопротивление 19мОм, ток к\з 349А, максимальный ток заряда 3.4А.
Купил на все ибп новые акб серии HRL с увеличенным сроком службы до 10 лет (старые до 5 были, а по факту 1 год с такой зарядкой). CSB HRL 1234W F2FR 12V/34W/Cell/1.67V/15Min уже с надписью Hitachi Ltd. с мощностью 34W, 17мОм, ток к\з 367А ток заряда 3.4А. А хотел (самые сильные по всем параметрам) их трудно найти- CSB UPS 12580 12V мощность 580, 11.8мОм, ток к\з 575А, ток заряда 2.7А.
Резистор подстроечный 3329H-1-501LF (СП3-19а), 500 Ом (5 штук) и радиаторы на транзисторы (на плате Q12) не интересовался честно как его звать и зачем он, но решил повесить на него охлаждение так как цвет его и платы говорит о том что ему очень бывает жарко, температура его в работе 65-68t. Отрегулировать подстроечник удалось сначала на 27.2в во вкл\состоянии (в выкл было 27.3в) Но upsmon показывал 99% зарядка. Выставил подстроичником 27.4 во вкл\состоянии (в выкл стало 27.5в) Регулировки удались! Хоть и изначально хотел сделать 13.6в на аккум, как рекомендует сам производитель Powercom и CSB, но получилось 13.7в на аккум, в пределах всё же 13.5-13.8 так что пойдёт думаю, из минусов- все пришлось разбирать повторно и регулировать под программу upsmon с вольтметром конечно же.
Вопросы:
1. Правильно ли отрегулировал vr1
2. АКБ 9Ah нормально ли
3. Важно ли мощность акб и внутреннее её сопротивление (отразится ли на схеме зарядки ибп) если бать акб CSB UPS 12580
4. R47/R48/U2/U3/Q12 (инвертор не в счёт) – очень горячие со следами на плате температурного сильного воздействия- это норма? Особенно R47 и R48
5. В сравнении с производителем APC (у них на заряд акб 13.56в всё отрегулировано и софт показывает полный заряд 100%) а в моём случае софт upsmon показывает недозаряд и пришлось занять верхние рамки до 13.8в- на софт есть ли смысл обращать внимание или нет? У меня есть на работе с 2 десятка imd-1500AP,2000AP,3000AP с уже похожими симптомами (сильный нагрев акб) если после замены VR1 я выставлю всем 27.2в не обращая внимания на софт который будит показывать 99% заряда чтоб в жарких помещениях сносно было акб – имеет ли эта мысль жизнь или ставить 27.4 и не заморачиваться? Хочу просто поручить эту задачу отделу КИП на работе чтоб всё перепаяли и отрегулировали так как это получается болезнь подстроечника и акб умирают с таким перезарядом за год
6. Стоит imd-1500AP как пару месяцев, меняли на живую акб и коротнули минус акб с корпусом так как кто пробовал это делать поймёт что это не просто особенно когда не с руки подключать клеммы к акб которые так и просятся в корпус сами, в итоге сработало УЗО, из ибп запах похожий на обмотку перегретую, визуально всё целое, дыма не было, запускается теперь только с акб и отключенной сетью 220, если дать сеть то выключается с двумя щелчками реле, запустить с сетью 220 бесполезно, 2 щелчка и всё. Если запустить от акб без сети 220 и замерить вольтаж на выходе- 367вольт. На какие детали обратить внимание? Транс межвитковое к.з?
Attachments
VR1.jpg
VR1.jpg (628.07000000000005 KiB) Viewed 471 times

AlexS
Posts: 1015
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: IMD-1500 AP: Мигающий индикатор заряда,постоянный звуковой сигнал, сильный нагрев акб

#2 Post by AlexS » 12:09, 27 Feb 2019

Обычно при подобных симптомах причина в переменном резисторе VR1, у которого с течением времени нарушается контакт (или изменяется переходное
сопротивление) между ползунком и основанием.
С помощью VR1 нужно уменьшить напряжение на выходе зарядника из расчета 13.8 -13.85 вольт на один аккумулятор,
либо заменить VR1 на новый, если регулировка не получается.
Но нельзя исключить и неисправность других элементов зарядника.