IMP-3000AP не включается

Обсуждение ИБП серии IMPERIAL

Moderators: AlexS, artyom, tanych

Post Reply
Message
Author
Rrev6439
Posts: 6
Joined: 15:41, 02 Apr 2018

IMP-3000AP не включается

#1 Post by Rrev6439 » 20:55, 02 Apr 2018

Доброго времени! Помогите разобраться в ситуации:
Плата BNT-201 V1.1 2012.11.26
На контроллере - IPK3-V1.60L
Блок умер после вздутия аккумов и взрыва 2 силовых ключей Q12 и Q13. Больше ничего не пострадало (резисторы, конденсаторы).
После замены и очистки от продуктов взрыва, замены аккумуляторов - UPS запустился и поработал минут 5 на 40-ватную лампочку. Замер параметров зарядки показал, что зарядник качегарит аккумы до 41,8 вольт (ясно почему их хватало максимум на 9 месяцев). Пока то, да сё - попытки прикрутить зарядник резистором VR1 что-то пошло не так и теперь блок не включается, при попытке включения моргает нижним красным светодиодом (ошибка батарей) и ничего не происходит. При включении в сеть - реле щелкает, включения нет.
Замеры показали: без сети - при нажатии на кнопку включения поднимается 12 вольт, соотв. после кренки U1 есть 5 вольт, контроллер запитывается, на кварце генерация есть и больше ничего. При включении в сеть - без нажатия кнопки включения вместо 12 вольт на входе U1 есть 11.7, а дальше все то же самое. Измеритель напряжения батарей: вход - C49 - 3,6V; выход - C29 - 3,6V. На всякий случай поменял местами операционники U5 и U6 - ситуация не поменялась. Питание на них 12 вольт есть.
Всю плату проверил на предмет битых полупроводников - нашел в обрыве D15 и 2 обрыва дорожек - царапина. Восстановление ситуацию не поменяло. Понимаю, что нет какого-то сигнала с датчиков, но не пойму какого именно. В связи с этим вопросы:
1. Есть ли распиновка контроллера по сигналам и их нормальным уровням, хотя бы входные цепи?
2. Может, по опыту, кто подскажет что можно проверить в первую очередь в такой ситуации, полупроводники, по крайней мере тестером прошел все, особо подозрительные удалял с платы и прогонял через транзистор-тестер китайский, вроде очевидного ничего не нашел. Думаю - какой-то резистор ушел от номинала, но первичные делители промерял по цветовой маркировке вроде совпадают.
3. Если (или когда) подниму плату - как правильно поправить и какой делитель чтобы зарядник не перезаряжал аккумуляторы (верхний порог - 40,86 Вольт) и при этом контроллер видел 100% заряд.
Ну вроде все описал, спасибо за помощь!

Да, и еще, если все-таки прийдется, можно ли в СЦ в Москве привезти только плату для ремонта чтобы не тащить железо?
Last edited by Rrev6439 on 15:26, 03 Apr 2018, edited 1 time in total.

AlexS
Posts: 1008
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: IMP-3000AP не включается

#2 Post by AlexS » 22:00, 02 Apr 2018

Rrev6439 wrote:Доброго времени! Помогите разобраться в ситуации:
Плата BNT-201 V1.1 2012.11.26
На контроллере - IPK3-V1.60L
Блок умер после вздутия аккумов и взрыва 2 силовых ключей Q12 и Q13. Больше ничего не пострадало (резисторы, конденсаторы).
После замены и очистки от продуктов взрыва, замены аккумуляторов - UPS запустился и поработал минут 5 на 40-ватную лампочку. Замер параметров зарядки показал, что зарядник качегарит аккумы до 41,8 вольт (ясно почему их хватало максимум на 9 месяцев). Пока то, да сё - попытки прикрутить зарядник резистором VR1 что-то пошло не так и теперь блок не включается, при попытке включения моргает нижним красным светодиодом (ошибка батарей) и ничего не происходит. При включении в сеть - реле щелкает, включения нет.
Замеры показали: без сети - при нажатии на кнопку включения поднимается 12 вольт, соотв. после кренки U1 есть 5 вольт, контроллер запитывается, на кварце генерация есть и больше ничего. При включении в сеть - без нажатия кнопки включения вместо 12 вольт на входе U1 есть 11.7, а дальше все то же самое. Измеритель напряжения батарей: вход - C49 - 3,6V; выход - C29 - 3,6V. На всякий случай поменял местами операционники U5 и U6 - ситуация не поменялась.
Всю плату проверил на предмет битых полупроводников - нашел в обрыве D15 и 2 обрыва дорожек - царапина. Восстановление ситуацию не поменяло. Понимаю, что нет какого-то сигнала с датчиков, но не пойму какого именно. В связи с этим вопросы:
1. Есть ли распиновка контроллера по сигналам и их нормальным уровням, хотя бы входные цепи?
2. Может, по опыту, кто подскажет что можно проверить в первую очередь в такой ситуации, полупроводники, по крайней мере тестером прошел все, особо подозрительные удалял с платы и прогонял через транзистор-тестер китайский, вроде очевидного ничего не нашел. Думаю - какой-то резистор ушел от номинала, но первичные делители промерял по цветовой маркировке вроде совпадают.
3. Если (или когда) подниму плату - как правильно поправить и какой делитель чтобы зарядник не перезаряжал аккумуляторы (верхний порог - 40,86 Вольт) и при этом контроллер видел 100% заряд.
Ну вроде все описал, спасибо за помощь!

Да, и еще, если все-таки прийдется, можно ли в СЦ в Москве привезти только плату для ремонта чтобы не тащить железо?
Для обращения в авторизованный СЦ нужен ИБП в сборе: все платы, трансформатор и аккумуляторы,
т.к. авторизованный СЦ дает гарантию на выполненные работы и не может отвечать за ошибки/неисправности и т.п.,
которые Вы можете привнести при сборе ИБП в домашних условиях.

Rrev6439
Posts: 6
Joined: 15:41, 02 Apr 2018

Re: IMP-3000AP не включается

#3 Post by Rrev6439 » 22:12, 02 Apr 2018

Ну раз гарантия - это разумно! Принимается.

Rrev6439
Posts: 6
Joined: 15:41, 02 Apr 2018

Re: IMP-3000AP не включается

#4 Post by Rrev6439 » 09:53, 03 Apr 2018

А по существу неисправностей - ни у кого нет советов и рекомендаций?

Rrev6439
Posts: 6
Joined: 15:41, 02 Apr 2018

Re: IMP-3000AP не включается

#5 Post by Rrev6439 » 00:01, 07 Apr 2018

Неужели не у кого нет совета??? Скажите хоть - такое сомнение есть: с резистивного делителя уровня заряда аккумулятора при напряжении 38 вольт получается 3,6 вольта и тот же уровень снимается с выхода операционника на измерительный вход контроллера - это нормально? Там же есть отрицательная обратная связь!

Rrev6439
Posts: 6
Joined: 15:41, 02 Apr 2018

Re: IMP-3000AP не включается

#6 Post by Rrev6439 » 22:49, 16 Apr 2018

Практически уверен, выгорел контроллер по аналоговому входу. Все остальное проверил, подкинул контроллер от KIN600 чего-то чего-то и плата ожила, после чего благополучно взорвала ключи инвертора, ну с этим разберемся. Вопрос - где взять контроллер под мою плату или прошивку. Пока лень снимать этикетку с него - что там за чип кто знает? Вообще, есть смысл заморачиваться или проще на металлолом сдать? Жалко вроде!

На моем чипе на наклейке IPK3-V1.60L

Rrev6439
Posts: 6
Joined: 15:41, 02 Apr 2018

Re: IMP-3000AP не включается

#7 Post by Rrev6439 » 21:24, 17 Apr 2018

Вот на такой зверюшке крутится прошивка MC908JL3ECPE.

Post Reply