ИБП BNT-2000AP схема

Обсуждение ИБП серии Black Knight

Moderators: AlexS, artyom, tanych

Message
Author
AlexS
Posts: 1012
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: ИБП BNT-2000AP схема

#16 Post by AlexS » 09:45, 19 Dec 2013

infect43 wrote:Транзисторы новые поставил. Они прижимаются по 2 к радиатору пластиной. На пластине не должно быть изоляционной прокладки?
Нет, т.к. пластина не соединяется с корпусом (со средним выводом транзистора).

infect43
Posts: 13
Joined: 17:04, 25 Sep 2013

Re: ИБП BNT-2000AP схема

#17 Post by infect43 » 13:45, 11 Jun 2014

AlexS wrote:
infect43 wrote:Ошибочка вышла! IN13 BLUE
Синий (IN13) и черный (IN12) провода - это выход переменного напряжения с инвертора.
Давно не заходил. Вновь решил оживить его. Транзисторы перепаяны, изоляция на месте. НО где то кз, а точнее когда подключаю к акб с красным проводом(IN3 BAT+) то искрит у клемы акб. А когда без IN3 BAT+ то упса издает писк. Включаю упсу снова писк. долгое нажатие-писк с последующим двойным писком и срабатыванием реле.
Можете подсказать за что отвечает красный провод IN3 BAT+ (скорее всего за заряд ....) и с чем данная проблема связана? Огромное спасибо!!!

AlexS
Posts: 1012
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: ИБП BNT-2000AP схема

#18 Post by AlexS » 16:22, 11 Jun 2014

infect43 wrote:
AlexS wrote:
infect43 wrote:Ошибочка вышла! IN13 BLUE
Синий (IN13) и черный (IN12) провода - это выход переменного напряжения с инвертора.
Давно не заходил. Вновь решил оживить его. Транзисторы перепаяны, изоляция на месте. НО где то кз, а точнее когда подключаю к акб с красным проводом(IN3 BAT+) то искрит у клемы акб. А когда без IN3 BAT+ то упса издает писк. Включаю упсу снова писк. долгое нажатие-писк с последующим двойным писком и срабатыванием реле.
Можете подсказать за что отвечает красный провод IN3 BAT+ (скорее всего за заряд ....) и с чем данная проблема связана? Огромное спасибо!!!
При подключении второго контакта от аккумуляторов (+ красного цвета или - черного черного , без разницы) возникает искра, если конденсаторы разряжены. Это нормально, так и должно быть.
Двойной писк - отключение функции энергосбережения:
http://www.pcm.ru/data/download/public/ ... 0_3000.pdf

IN3 BAT+ - "плюс" напряжения с аккумуляторов поступает на силовую плату.
IN4 или IN5 BAT- - "минус" напряжения с аккумуляторов поступает на силовую плату.

infect43
Posts: 13
Joined: 17:04, 25 Sep 2013

Re: ИБП BNT-2000AP схема

#19 Post by infect43 » 08:05, 16 Jun 2014

Спасибо за информацию. Решил подсоединить не смотря на искру. Погорели транзисторы...

AlexS
Posts: 1012
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: ИБП BNT-2000AP схема

#20 Post by AlexS » 11:03, 16 Jun 2014

infect43 wrote:Спасибо за информацию. Решил подсоединить не смотря на искру. Погорели транзисторы...
Полярность не перепутали?
Возможно, один из транзисторов был "битый". Заочно, с чужих слов, крайне затруднительно ремонтировать ИБП.
Поэтому в данной ситуации, когда ремонт представляет определенные затруднения, лучше обратиться к специалистам в ближайший авторизованный СЦ Powercom:
http://www.pcm.ru/support/service/addresses/

infect43
Posts: 13
Joined: 17:04, 25 Sep 2013

Re: ИБП BNT-2000AP схема

#21 Post by infect43 » 11:32, 16 Jun 2014

Спасибо за помощь!

infect43
Posts: 13
Joined: 17:04, 25 Sep 2013

Re: ИБП BNT-2000AP схема

#22 Post by infect43 » 12:12, 16 Jun 2014

В сервисном центре сказали: "не гарантийное не будем делать."

infect43
Posts: 13
Joined: 17:04, 25 Sep 2013

Re: ИБП BNT-2000AP схема

#23 Post by infect43 » 13:23, 16 Jun 2014

Можно узнать номинал резистора R7 ??? Он битый. И ещё R21.

AlexS
Posts: 1012
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: ИБП BNT-2000AP схема

#24 Post by AlexS » 13:36, 16 Jun 2014

infect43 wrote:Можно узнать номинал резистора R7 ??? Он битый. И ещё R21.
Вы не ошиблись? R7 - 1 Мом, сгорает крайне редко. Проверьте тогда диоды D1-D4 и D6.
R21- 1.2 ом/2Вт. Обязательно проверить Q9 LM317, D5, D7, D10, D11, C8 и переменный резистор VR1 500 ом.

infect43
Posts: 13
Joined: 17:04, 25 Sep 2013

Re: ИБП BNT-2000AP схема

#25 Post by infect43 » 14:41, 16 Jun 2014

Ошибся... Плата погоревшая, дорожки отошли... но проверил нигде не коротит визуально ))) Всё равно искрит у транзисторов. Плату если полностью поменять? Дорого встанет? В инете не нашёл... У Вас может есть??? Маркировка на плате (BNT - 804 V1.0 2008.08.15) Проц BNT - 804 V1.0 L

AlexS
Posts: 1012
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: ИБП BNT-2000AP схема

#26 Post by AlexS » 17:54, 16 Jun 2014

infect43 wrote:Ошибся... Плата погоревшая, дорожки отошли... но проверил нигде не коротит визуально ))) Всё равно искрит у транзисторов. Плату если полностью поменять? Дорого встанет? В инете не нашёл... У Вас может есть??? Маркировка на плате (BNT - 804 V1.0 2008.08.15) Проц BNT - 804 V1.0 L
Плату можно поменять через авторизованный СЦ. Для этого ИБП нужно сдать к ним в платный ремонт. Они закажут плату и поменяют
(на плате партнамбер, например 112-B804-800). Этот номер и нужно заказывать (СЦ знают об этом).

Стоимость ремонта (замены платы) нужно уточнять в конкретном СЦ:
http://www.pcm.ru/support/service/addresses/

Мы не продаем платы и др. ЗИП физлицам. Все только через авторизованные СЦ Powercom.

LegS
Posts: 3
Joined: 08:01, 10 Jul 2014

Re: ИБП BNT-2000AP схема

#27 Post by LegS » 11:39, 10 Jul 2014

Подарили мне сей BNT-2000AP сказали сгорел. Открыл и вижу точно сгорел, под транзисторами даже плата прогорела. Общем плату восстановил резисторы поменял, транзисторов, родных IRF1010E, в нашем городе не нашел поставил 50N06. Блок включился но при работе от аккумуляторов на выходе напряжение в районе 170 вольт. Неужели такое может быть из-за неродных транзисторов или причина в другом?

AlexS
Posts: 1012
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: ИБП BNT-2000AP схема

#28 Post by AlexS » 11:48, 10 Jul 2014

LegS wrote:Подарили мне сей BNT-2000AP сказали сгорел. Открыл и вижу точно сгорел, под транзисторами даже плата прогорела. Общем плату восстановил резисторы поменял, транзисторов, родных IRF1010E, в нашем городе не нашел поставил 50N06. Блок включился но при работе от аккумуляторов на выходе напряжение в районе 170 вольт. Неужели такое может быть из-за неродных транзисторов или причина в другом?
Так и должно быть, если измерительный прибор (тестер или мультиметр), которым Вы пользовались, без TRUE RMS.
Так как форма выходного напряжения в режиме работы от аккумулятора несинусоидальная,
то для замера аппроксимированной синусоиды необходимо использовать
измерительные приборы с детектором типа "TRUE RMS AC", например,
APPA-301, APPA-303, APPA-305, APPA-107, APPA-109 и т.п.
Можно использовать цифровые осциллографы со встроенным
компьютером, например, Tektronix TDS-1002 - эти приборы
измеряют все параметры сигнала.
Приборы (мультиметры) без этих функций не могут правильно измерить сигнал несинусоидальной формы!

LegS
Posts: 3
Joined: 08:01, 10 Jul 2014

Re: ИБП BNT-2000AP схема

#29 Post by LegS » 12:06, 10 Jul 2014

Спасибо за оперативный и исчерпывающий ответ. Значит блоком можно пользоваться? Хотя при замере выходного напряжения на другом безперебойнике (ippon) напряжение 230 вольт. Но там и форма выходного напряжения может быть другая.

LegS
Posts: 3
Joined: 08:01, 10 Jul 2014

Re: ИБП BNT-2000AP схема

#30 Post by LegS » 12:36, 10 Jul 2014

AlexS wrote: Так и должно быть, если измерительный прибор (тестер или мультиметр), которым Вы пользовались, без TRUE RMS.
Так как форма выходного напряжения в режиме работы от аккумулятора несинусоидальная,
то для замера аппроксимированной синусоиды необходимо использовать
измерительные приборы с детектором типа "TRUE RMS AC", например,
APPA-301, APPA-303, APPA-305, APPA-107, APPA-109 и т.п.
Можно использовать цифровые осциллографы со встроенным
компьютером, например, Tektronix TDS-1002 - эти приборы
измеряют все параметры сигнала.
Приборы (мультиметры) без этих функций не могут правильно измерить сигнал несинусоидальной формы!
Если к выходу блока подключить обычный низкочастотный силовой трансформатор то он (трансформатор) форму напряжения будет воспринимать как синусоиду? Если да то на выходе трансформатора напряжение должно быть аналогичным как при подключении к сети 220В