ИБП BNT-2000AP схема

Обсуждение ИБП серии Black Knight

Moderators: AlexS, artyom, tanych

Message
Author
neo
Posts: 2
Joined: 00:07, 30 Aug 2011

ИБП BNT-2000AP схема

#1 Post by neo » 00:25, 30 Aug 2011

В моём чудном блоке из-за некачественной пайки отскочил от платы провод (с тратсформатора, чёрный)и попал на радиатор транзисторов. Явно сгорели Q18 и Q23 возможно и Q15. Маркировка их 1RF1010E. Подскажите где взять схему или аналог этих элементов?

AlexS
Posts: 1003
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: ИБП BNT-2000AP схема

#2 Post by AlexS » 11:43, 30 Aug 2011

neo wrote:В моём чудном блоке из-за некачественной пайки отскочил от платы провод (с тратсформатора, чёрный)и попал на радиатор транзисторов. Явно сгорели Q18 и Q23 возможно и Q15. Маркировка их 1RF1010E. Подскажите где взять схему или аналог этих элементов?
Транзисторы Q12, Q15, Q18, Q23 - IRF1010E.
Кроме них, скорее всего, сгорели резисторы 120 ом (R49, R51, R67, R74)
Принципиальные схемы предоставляются исключительно авторизованным сервисным центрам. Транзисторы IRF1010E не являются дефицитной позицией в РФ.

neo
Posts: 2
Joined: 00:07, 30 Aug 2011

Re: ИБП BNT-2000AP схема

#3 Post by neo » 22:43, 30 Aug 2011

спасибо большое!!!

infect43
Posts: 13
Joined: 17:04, 25 Sep 2013

Re: ИБП BNT-2000AP схема

#4 Post by infect43 » 17:10, 25 Sep 2013

Транзисторы Q12, Q15, Q18, Q23 - IRF1010E.
Кроме них, скорее всего, сгорели резисторы 120 ом (R49, R51, R67, R74)
Принципиальные схемы предоставляются исключительно авторизованным сервисным центрам. Транзисторы IRF1010E не являются дефицитной позицией в РФ.
Подскажите пожалуйста какой мощности резисторы R49, R51, R67, R74 ???

AlexS
Posts: 1003
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: ИБП BNT-2000AP схема

#5 Post by AlexS » 19:28, 25 Sep 2013

infect43 wrote:
Транзисторы Q12, Q15, Q18, Q23 - IRF1010E.
Кроме них, скорее всего, сгорели резисторы 120 ом (R49, R51, R67, R74)
Принципиальные схемы предоставляются исключительно авторизованным сервисным центрам. Транзисторы IRF1010E не являются дефицитной позицией в РФ.
Подскажите пожалуйста какой мощности резисторы R49, R51, R67, R74 ???
0.25 ватт

infect43
Posts: 13
Joined: 17:04, 25 Sep 2013

Re: ИБП BNT-2000AP схема

#6 Post by infect43 » 10:13, 26 Sep 2013

Спасибо. А я сегодня с утра по таблице длину и диаметр посмотрел и получилось что 0,125 Вт
А резистор R24(5 колец) на сколь Ом и Вт можете подсказать?

AlexS
Posts: 1003
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: ИБП BNT-2000AP схема

#7 Post by AlexS » 19:24, 26 Sep 2013

infect43 wrote:Спасибо. А я сегодня с утра по таблице длину и диаметр посмотрел и получилось что 0,125 Вт
А резистор R24(5 колец) на сколь Ом и Вт можете подсказать?
240 om 1% 0.25W

infect43
Posts: 13
Joined: 17:04, 25 Sep 2013

Re: ИБП BNT-2000AP схема

#8 Post by infect43 » 09:36, 27 Sep 2013

Спасибо!!! Из-за чего этот зверь ИБП горит? никаких замыканий не было. Клемы не соскакивали... у радиатора всё прогорело к чертовой матери...

AlexS
Posts: 1003
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: ИБП BNT-2000AP схема

#9 Post by AlexS » 10:08, 28 Sep 2013

infect43 wrote:Спасибо!!! Из-за чего этот зверь ИБП горит? никаких замыканий не было. Клемы не соскакивали... у радиатора всё прогорело к чертовой матери...
Одна из причин - перегрузка.

infect43
Posts: 13
Joined: 17:04, 25 Sep 2013

Re: ИБП BNT-2000AP схема

#10 Post by infect43 » 11:17, 18 Dec 2013

Добрый день. Подскажите пожалуйста за что отвечает синий провод из трансформатора (IN3 BLUE) ??? После ремонта, при подсоединенном синем проводе, искрит в районе транзисторов (Q12, Q15, Q18, Q23) с радиатором. КОЗА?

infect43
Posts: 13
Joined: 17:04, 25 Sep 2013

Re: ИБП BNT-2000AP схема

#11 Post by infect43 » 16:31, 18 Dec 2013

Ошибочка вышла! IN13 BLUE

AlexS
Posts: 1003
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: ИБП BNT-2000AP схема

#12 Post by AlexS » 16:58, 18 Dec 2013

infect43 wrote:Ошибочка вышла! IN13 BLUE
Между радиатором и транзисторами, которые Вы перечислили, должна быть изолирующая прокладка. Корпус транзистора (средний вывод) НЕ должен соединяться с корпусом радиатора.
Синий (IN13) и черный (IN12) провода - это выход переменного напряжения с инвертора.
Обычно горят транзисторы инвертора Q12,Q15,Q18,Q23 и резисторы 120 ом (R49,R51,R67,R74).

infect43
Posts: 13
Joined: 17:04, 25 Sep 2013

Re: ИБП BNT-2000AP схема

#13 Post by infect43 » 17:06, 18 Dec 2013

Прокладку изолирующую подложил. Но проверю ещё раз, как она легла. Спасибо.

AlexS
Posts: 1003
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: ИБП BNT-2000AP схема

#14 Post by AlexS » 17:39, 18 Dec 2013

infect43 wrote:Прокладку изолирующую подложил. Но проверю ещё раз, как она легла. Спасибо.
Проверьте транзисторы, они могли сгореть без прокладки.

infect43
Posts: 13
Joined: 17:04, 25 Sep 2013

Re: ИБП BNT-2000AP схема

#15 Post by infect43 » 22:29, 18 Dec 2013

Транзисторы новые поставил. Они прижимаются по 2 к радиатору пластиной. На пластине не должно быть изоляционной прокладки?

Post Reply