ИБП BNT-1000AP после замены батарей показывает заряд 88%

Обсуждение ИБП серии Black Knight

Moderators: AlexS, artyom, tanych

Post Reply
Message
Author
oleg0134
Posts: 2
Joined: 22:16, 17 Nov 2017

ИБП BNT-1000AP после замены батарей показывает заряд 88%

#1 Post by oleg0134 » 00:33, 24 Nov 2017

Здраствуйте, интересует проблема, в ИБП BNT-1000AP заменил батареи на чисто новые, но показывает в програме UPSMON что заряжаеться максимум до 86-88% оно какбы мерцает между етими числами. перезарядку делал не помогло. Батареи держат все хорошо. но чтото за проблема? не влияет ли на батарею? Я знаю что вроде калибровку в ИБП Powercom делать не надо. Помогите пожалуйста с даной проблемой.

AlexS
Posts: 1012
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: ИБП BNT-1000AP после замены батарей показывает заряд 88%

#2 Post by AlexS » 12:07, 24 Nov 2017

oleg0134 wrote:Здраствуйте, интересует проблема, в ИБП BNT-1000AP заменил батареи на чисто новые, но показывает в програме UPSMON что заряжаеться максимум до 86-88% оно какбы мерцает между етими числами. перезарядку делал не помогло. Батареи держат все хорошо. но чтото за проблема? не влияет ли на батарею? Я знаю что вроде калибровку в ИБП Powercom делать не надо. Помогите пожалуйста с даной проблемой.
Понижено напряжение на выходе зарядника.
Регулируется переменным резистором VR1.
Если аккумуляторы не заряжаются до 100%, то это связано с тем, что с течение времени изменилось переходное
сопротивление между ползунком и основанием переменного резистора, в результате чего изменилась величина этого
сопротивления и , как результат, уровень напряжения зарядника.
Если Вы решили самостоятельно решить данную проблему,
то нужно открыть ИБП, включить ИБП от сети, аккуратно отсоединить аккумуляторы от зарядника (красный и черный провода),
подключить измерительный прибор (тестер/мультиметр) к отсоединенным проводам (красный - плюс, черный - минус)
и с помощью отвертки немного повернуть ползунок переменного резистора VR1, установив напряжение зарядника 27.60-27.80 вольт.
Затем выключить ИБП, подсоединить провода к аккумуляторам и закрыть ИБП.
Но может потребоваться замена резистора VR1 на новый и кроме того, нельзя полностью исключить и
неисправности других элементов зарядника.
Поэтому хочу сразу предупредить, что если нет соответствующих навыков по ремонту электроники, лучше обратиться в
авторизованный СЦ во избежании нежелательных последствий.
Самостоятельный ремонт ИБП Вы делаете на свой страх и риск.
Производитель не несет ответственности за возможные последствия самостоятельного ремонта ИБП.
Пожалуйста, учтите, что внутри ИБП может присутствовать опасное напряжение, даже если он не подключен к электросети.
Перечень авторизованных СЦ можно посмотреть по ссылке:
http://pcm.ru/support/service/

oleg0134
Posts: 2
Joined: 22:16, 17 Nov 2017

Re: ИБП BNT-1000AP после замены батарей показывает заряд 88%

#3 Post by oleg0134 » 22:11, 26 Nov 2017

AlexS wrote:
oleg0134 wrote:Здраствуйте, интересует проблема, в ИБП BNT-1000AP заменил батареи на чисто новые, но показывает в програме UPSMON что заряжаеться максимум до 86-88% оно какбы мерцает между етими числами. перезарядку делал не помогло. Батареи держат все хорошо. но чтото за проблема? не влияет ли на батарею? Я знаю что вроде калибровку в ИБП Powercom делать не надо. Помогите пожалуйста с даной проблемой.
Понижено напряжение на выходе зарядника.
Регулируется переменным резистором VR1.
Если аккумуляторы не заряжаются до 100%, то это связано с тем, что с течение времени изменилось переходное
сопротивление между ползунком и основанием переменного резистора, в результате чего изменилась величина этого
сопротивления и , как результат, уровень напряжения зарядника.
Если Вы решили самостоятельно решить данную проблему,
то нужно открыть ИБП, включить ИБП от сети, аккуратно отсоединить аккумуляторы от зарядника (красный и черный провода),
подключить измерительный прибор (тестер/мультиметр) к отсоединенным проводам (красный - плюс, черный - минус)
и с помощью отвертки немного повернуть ползунок переменного резистора VR1, установив напряжение зарядника 27.60-27.80 вольт.
Затем выключить ИБП, подсоединить провода к аккумуляторам и закрыть ИБП.
Но может потребоваться замена резистора VR1 на новый и кроме того, нельзя полностью исключить и
неисправности других элементов зарядника.
Поэтому хочу сразу предупредить, что если нет соответствующих навыков по ремонту электроники, лучше обратиться в
авторизованный СЦ во избежании нежелательных последствий.
Самостоятельный ремонт ИБП Вы делаете на свой страх и риск.
Производитель не несет ответственности за возможные последствия самостоятельного ремонта ИБП.
Пожалуйста, учтите, что внутри ИБП может присутствовать опасное напряжение, даже если он не подключен к электросети.
Перечень авторизованных СЦ можно посмотреть по ссылке:
http://pcm.ru/support/service/
Спасибо за помощь, проблема была в даном резисторе, когда я выпаял сразу же проверил и у него очень резко менялось сопротивление, заменил резистор на аналогичный 500 Ом настроил на 27,7 В проблема решена. Кстати хотел еще и сказать что бесперебойник сам по себе включал сигнал аварии тоесть начинал пищать, щас уже даной проблемы пока не заметил, походу и старые батареи из-за резистора вышли из строя, но странно почему он сломался, вообщем ремонт обошолся мне в 3 гривны 8) ище раз спасибо за помощь :)

AlexS
Posts: 1012
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: ИБП BNT-1000AP после замены батарей показывает заряд 88%

#4 Post by AlexS » 10:09, 27 Nov 2017

oleg0134 wrote:
AlexS wrote:
oleg0134 wrote:Здраствуйте, интересует проблема, в ИБП BNT-1000AP заменил батареи на чисто новые, но показывает в програме UPSMON что заряжаеться максимум до 86-88% оно какбы мерцает между етими числами. перезарядку делал не помогло. Батареи держат все хорошо. но чтото за проблема? не влияет ли на батарею? Я знаю что вроде калибровку в ИБП Powercom делать не надо. Помогите пожалуйста с даной проблемой.
Понижено напряжение на выходе зарядника.
Регулируется переменным резистором VR1.
Если аккумуляторы не заряжаются до 100%, то это связано с тем, что с течение времени изменилось переходное
сопротивление между ползунком и основанием переменного резистора, в результате чего изменилась величина этого
сопротивления и , как результат, уровень напряжения зарядника.
Если Вы решили самостоятельно решить данную проблему,
то нужно открыть ИБП, включить ИБП от сети, аккуратно отсоединить аккумуляторы от зарядника (красный и черный провода),
подключить измерительный прибор (тестер/мультиметр) к отсоединенным проводам (красный - плюс, черный - минус)
и с помощью отвертки немного повернуть ползунок переменного резистора VR1, установив напряжение зарядника 27.60-27.80 вольт.
Затем выключить ИБП, подсоединить провода к аккумуляторам и закрыть ИБП.
Но может потребоваться замена резистора VR1 на новый и кроме того, нельзя полностью исключить и
неисправности других элементов зарядника.
Поэтому хочу сразу предупредить, что если нет соответствующих навыков по ремонту электроники, лучше обратиться в
авторизованный СЦ во избежании нежелательных последствий.
Самостоятельный ремонт ИБП Вы делаете на свой страх и риск.
Производитель не несет ответственности за возможные последствия самостоятельного ремонта ИБП.
Пожалуйста, учтите, что внутри ИБП может присутствовать опасное напряжение, даже если он не подключен к электросети.
Перечень авторизованных СЦ можно посмотреть по ссылке:
http://pcm.ru/support/service/
Спасибо за помощь, проблема была в даном резисторе, когда я выпаял сразу же проверил и у него очень резко менялось сопротивление, заменил резистор на аналогичный 500 Ом настроил на 27,7 В проблема решена. Кстати хотел еще и сказать что бесперебойник сам по себе включал сигнал аварии тоесть начинал пищать, щас уже даной проблемы пока не заметил, походу и старые батареи из-за резистора вышли из строя, но странно почему он сломался, вообщем ремонт обошолся мне в 3 гривны 8) ище раз спасибо за помощь :)
Пищать ИБП начинал тоже из-за резистора VR1:
когда напряжение на выходе зарядника выше 14 вольт х 2 =28 вольт срабатывает защита от перенапряжения.

Post Reply