BNT-800AP отключается сам

Обсуждение ИБП серии Black Knight

Moderators: AlexS, artyom, tanych

Post Reply
Message
Author
Fed9i
Posts: 29
Joined: 15:47, 19 Jun 2014

BNT-800AP отключается сам

#1 Post by Fed9i » 00:05, 14 Jun 2017

Здравствуйте, внезапно мой ИБП перестал нормально работать под нагрузкой. Батарею покупал год назад, она сейчас в отличном состоянии, CSB, 9А.
В легкой нагрузке все работает отлично. Если нагрузить 200-300 ватт, то при переходе на батареи при пропадании питания, либо просто при тестировании, происходит мгновенное отключение ИБП, он просто тухнет. Напряжение на аккумуляторе не просаживается.
Скажите, что проверить? Есть запасные части, еще одна (нерабочая где-то в мозгах) плата от такого же ИБП.
http://forum.pcm.ru/viewtopic.php?f=3&t=34697

Очень жаль, что продукция такого низкого качества. С прошлой проблемой (выше ссылка) билось 3 мастера, все только руками развели, пришлось покупать еще один.
Last edited by Fed9i on 17:49, 28 Jul 2017, edited 1 time in total.

AlexS
Posts: 1008
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: BNT-800AP не держит нагрузку.

#2 Post by AlexS » 11:56, 14 Jun 2017

Fed9i wrote:Здравствуйте, внезапно мой ИБП перестал нормально работать под нагрузкой. Батарею покупал год назад, она сейчас в отличном состоянии, CSB, 9А.
В легкой нагрузке все работает отлично. Если нагрузить 200-300 ватт, то при переходе на батареи при пропадании питания, либо просто при тестировании, происходит мгновенное отключение ИБП, он просто тухнет. Напряжение на аккумуляторе не просаживается.
Скажите, что проверить? Есть запасные части, еще одна (нерабочая где-то в мозгах) плата от такого же ИБП.
http://forum.pcm.ru/viewtopic.php?f=3&t=34697

Очень жаль, что продукция такого низкого качества. С прошлой проблемой (выше ссылка) билось 3 мастера, все только руками развели, пришлось покупать еще один.
ИБП данной серии очень надежные и хорошо зарекомендовавшие себя в работе.
До сих пор работают ИБП изготовленные в начале 2000-х.
Однако как и в любой электронной технике с течением времени происходят процессы, которые влияют на работу:
окисление/нарушение контактов, высыхание электролитических конденсаторов, изменение величины некоторых резисторов и т.п.
Для начала проверьте/замените резистор R85 0.1 om/7W (т.н. цементный резистор http://www.eliron.ru/catalog/rezistory_tsementnye/
Он один на плате, легко найти)

Fed9i
Posts: 29
Joined: 15:47, 19 Jun 2014

Re: BNT-800AP не держит нагрузку.

#3 Post by Fed9i » 13:38, 15 Jun 2017

Спасибо! Но Начались чудеса: ИБП вдруг опять начал нормально работать. Отключил его, даже не разбирая, подключил 2 фена в нагрузку, и меняя мощность, начал проверять на удержание. При максимальной пищал, но не отключался. Включил опять в компьютер - снова работает нормально, тесты проходит, при пропадании питания переключается на батареи и держит.

AlexS
Posts: 1008
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: BNT-800AP не держит нагрузку.

#4 Post by AlexS » 13:47, 15 Jun 2017

Fed9i wrote:Спасибо! Но Начались чудеса: ИБП вдруг опять начал нормально работать. Отключил его, даже не разбирая, подключил 2 фена в нагрузку, и меняя мощность, начал проверять на удержание. При максимальной пищал, но не отключался. Включил опять в компьютер - снова работает нормально, тесты проходит, при пропадании питания переключается на батареи и держит.
Скорее всего, восстановился контакт в резисторе R85 или в месте его крепления (пайки)

Fed9i
Posts: 29
Joined: 15:47, 19 Jun 2014

Re: BNT-800AP не держит нагрузку.

#5 Post by Fed9i » 22:04, 15 Jun 2017

AlexS wrote:
Fed9i wrote:Спасибо! Но Начались чудеса: ИБП вдруг опять начал нормально работать. Отключил его, даже не разбирая, подключил 2 фена в нагрузку, и меняя мощность, начал проверять на удержание. При максимальной пищал, но не отключался. Включил опять в компьютер - снова работает нормально, тесты проходит, при пропадании питания переключается на батареи и держит.
Скорее всего, восстановился контакт в резисторе R85 или в месте его крепления (пайки)
Буду разбираться... Сейчас пришел, опять ИБП выключен (комп оставлял), потушен. Ненавижу такие поломки, и продукцию этой фирмы, второе устройство - второй отстой....

Резистора такого не нашел. R85 есть, но он имеет другой внешний вид, и сам махонький, наверное, есть другая схема такого устройства. Вот я сфотографировал и отметил R85.

К сожалению, я не могу вечно разбираться, почему форум данной фирмы работает так же, как и их продукция, и почему "тип файла jpeg" ему не нравится, потому выкладываю на стороннем ресурсе фото моей платы.
Last edited by Fed9i on 11:55, 17 Jun 2017, edited 1 time in total.

AlexS
Posts: 1008
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: BNT-800AP не держит нагрузку.

#6 Post by AlexS » 12:44, 16 Jun 2017

Справа от разъема находится "цементный" резистор 0.1 ом 7 ватт.
Его трудно не заметить, а модификации плат (и обозначения элементов) могут отличаться.
Обратитесь в авторизованный СЦ для проверки и, если потребуется, ремонта ИБП:
http://pcm.ru/support/service/

И повторю еще раз:
ИБП серии BNT пожалуй самые лучшие из линейно-интерактивных ИБП малой мощности.

Fed9i
Posts: 29
Joined: 15:47, 19 Jun 2014

Re: BNT-800AP не держит нагрузку.

#7 Post by Fed9i » 11:54, 17 Jun 2017

Ну вот эти два проверить, правильно я понял? Контакты нормальные. Один 470 Ом, левый, а второй близко к 0,1, мой прибор точнее замерить не может. Могут быть еще какие варианты, что проверить? Авторизованные СЦ тут не выход, к сожалению: живу в черной зоне, ЛНР, ничего такого на этих мертвых территориях и быть не может, остались лишь мастера-проходимцы, но как же даже им нести устройство, которое поломалось с симптомом "то работает, то не работает". Прошлый ИБП ни один из 3 мастеров не смог отремонтировать, и даже не нашли неисправность, пришлось покупать другой девайс. С прошлого могу кое-что перепаять, если нужно.
Image

AlexS
Posts: 1008
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: BNT-800AP не держит нагрузку.

#8 Post by AlexS » 13:18, 18 Jun 2017

Fed9i wrote:Ну вот эти два проверить, правильно я понял? Контакты нормальные. Один 470 Ом, левый, а второй близко к 0,1, мой прибор точнее замерить не может. Могут быть еще какие варианты, что проверить? Авторизованные СЦ тут не выход, к сожалению: живу в черной зоне, ЛНР, ничего такого на этих мертвых территориях и быть не может, остались лишь мастера-проходимцы, но как же даже им нести устройство, которое поломалось с симптомом "то работает, то не работает". Прошлый ИБП ни один из 3 мастеров не смог отремонтировать, и даже не нашли неисправность, пришлось покупать другой девайс. С прошлого могу кое-что перепаять, если нужно.
Image
Вы писали, что работоспособность ИБП восстановилась.
Сейчас ИБП работает нормально?
Когда проблема повторится, пропаяйте/замените цементный резистор 0.1 ом.

Fed9i
Posts: 29
Joined: 15:47, 19 Jun 2014

Re: BNT-800AP не держит нагрузку.

#9 Post by Fed9i » 13:29, 18 Jun 2017

AlexS wrote:
Fed9i wrote:Ну вот эти два проверить, правильно я понял? Контакты нормальные. Один 470 Ом, левый, а второй близко к 0,1, мой прибор точнее замерить не может. Могут быть еще какие варианты, что проверить? Авторизованные СЦ тут не выход, к сожалению: живу в черной зоне, ЛНР, ничего такого на этих мертвых территориях и быть не может, остались лишь мастера-проходимцы, но как же даже им нести устройство, которое поломалось с симптомом "то работает, то не работает". Прошлый ИБП ни один из 3 мастеров не смог отремонтировать, и даже не нашли неисправность, пришлось покупать другой девайс. С прошлого могу кое-что перепаять, если нужно.
Image
Вы писали, что работоспособность ИБП восстановилась.
Сейчас ИБП работает нормально?
Когда проблема повторится, пропаяйте/замените цементный резистор 0.1 ом.
У него такие признаки: работает нормально при проверке, но потом в один момент при каком-то сбое электричества он вдруг выключается (то есть, в этот момент работает не нормально). То есть, ни то, ни се - по сути, не выполняет своих функций, но проявляется это временами. Я сейчас перепаяю с другого ИБП этот резистор туда. Если есть еще какие-то подозрения на другие нестабильные детали, напишите, пожалуйста, я их тоже перепаяю.

AlexS
Posts: 1008
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: BNT-800AP не держит нагрузку.

#10 Post by AlexS » 13:53, 18 Jun 2017

Fed9i wrote:
AlexS wrote:
Fed9i wrote:Ну вот эти два проверить, правильно я понял? Контакты нормальные. Один 470 Ом, левый, а второй близко к 0,1, мой прибор точнее замерить не может. Могут быть еще какие варианты, что проверить? Авторизованные СЦ тут не выход, к сожалению: живу в черной зоне, ЛНР, ничего такого на этих мертвых территориях и быть не может, остались лишь мастера-проходимцы, но как же даже им нести устройство, которое поломалось с симптомом "то работает, то не работает". Прошлый ИБП ни один из 3 мастеров не смог отремонтировать, и даже не нашли неисправность, пришлось покупать другой девайс. С прошлого могу кое-что перепаять, если нужно.
Image
Вы писали, что работоспособность ИБП восстановилась.
Сейчас ИБП работает нормально?
Когда проблема повторится, пропаяйте/замените цементный резистор 0.1 ом.
У него такие признаки: работает нормально при проверке, но потом в один момент при каком-то сбое электричества он вдруг выключается (то есть, в этот момент работает не нормально). То есть, ни то, ни се - по сути, не выполняет своих функций, но проявляется это временами. Я сейчас перепаяю с другого ИБП этот резистор туда. Если есть еще какие-то подозрения на другие нестабильные детали, напишите, пожалуйста, я их тоже перепаяю.
Вариантов может быть много, нужно проверять состояние дорожек, разъемов, пайку элементов и т.п.
Скорее всего в процессе работы с прогревом где-то нарушается контакт.
Наиболее вероятная причина - нарушение контакта в цементном резисторе.

Fed9i
Posts: 29
Joined: 15:47, 19 Jun 2014

Re: BNT-800AP не держит нагрузку.

#11 Post by Fed9i » 09:27, 24 Jun 2017

Не помогло. То же самое, при проверке все работает, но сейчас подхожу к компьютеру - он выключен, снова был сбой.

Fed9i
Posts: 29
Joined: 15:47, 19 Jun 2014

Re: BNT-800AP отключается сам

#12 Post by Fed9i » 17:26, 28 Jul 2017

Люди, ХЕЛП. Это "качественное устройство" все вытрепывается. Подскажите плз, что еще можно заменить, чтоб эта поделка заработала нормально? Запасные части от такой же поделки есть в наличии. Посоветуйте, только без упоминаний о том, какого высокого качества это устройство.
УПС нагрузку в принципе держит. Просто иногда, когда ему вздумается, он отключается.

Fed9i
Posts: 29
Joined: 15:47, 19 Jun 2014

Re: BNT-800AP отключается сам

#13 Post by Fed9i » 16:30, 05 Aug 2017

тут есть кто-нибудь?

Fed9i
Posts: 29
Joined: 15:47, 19 Jun 2014

Re: BNT-800AP отключается сам

#14 Post by Fed9i » 15:03, 12 Oct 2017

Ап теме, ищется решение, ничего не могу сделать!
Что менять, какие узлы, детали?
Повысил немного нагрузку на блок - все стало еще более плачевно.
Может, он не может быстро переключаться, провалы возникают!
У МЕНЯ ЕСТЬ ДЕТАЛИ ОТ ВТОРОГО ТАКОГО ЖЕ ИБП, могу что-то перепаятьь, скажите только что. Это же спецтема, где ж еще искать ответ, как не здесь? Отчаяние уже, у меня 2 таких нерабочих ИБП, купленных за деньги. Предположения хотя бы, буду перепаивать.

Fed9i
Posts: 29
Joined: 15:47, 19 Jun 2014

Re: BNT-800AP отключается сам

#15 Post by Fed9i » 13:46, 16 Oct 2017

Заменил все конденсаторы, поставил из другого ибп - проблема не ушла.

Post Reply