#1 Post by asr » 19:30, 28 Dec 2016

Изначально была проблема с писком. Начинал пищать через несколько минут/десятков минут после включения в сеть. При чём что на холостую, что с нагрузкой. Писк был непрерывный, пока не отключишь ИБП. Решил, что сдохли аккумуляторы, так как от них источник работал только около 1 минуты на нагрузке около 70 Вт. Были куплены новые аккумуляторы. После замены на новые аккумуляторы и первом включении, длинный писк повторился. Тестирование под нагрузкой от аккумулятора показало, что новые аккумуляторы держат хорошо. На нагрузку 70Вт работал около получаса, при этом зараяд уменьшился с 52 до 45 процентов(программа мониторинга показала). Зарядка тоже шла нормально, зарядил до 70%. И вот тут произошло непоправимое :(
Решил снять переднюю крышку прямо во время зарядки, не отключая от сети, чтобы тестером проверить напряжение на аккумуляторах и, похоже, коротнул на корпус разъём, через который подключается кнопка и светодиод :( При чем коротнул, скорее всего, не напрямую, а через пальцы, так как хорошо долбануло током по пальцам. ИБП при этом издал 100 Гц-вый рык трансформатором и всё затихло. В это время к ИБП был подключен в качестве нагрузки 17-ти дюймовый ЭЛТ мониор (70Вт) и ИБП был подключен ЮСБ шнуром к компьютеру, для монитора параметров. Ну и в сеть 220В был включен.
Сейчас ведёт себя так:
1) При подключении сети клацает реле.
2) При нажатии на кнопку включения, клацает реле.
3) Ни звукового сигнала, ни мигания/горения светодиода нет.
4) при отпускании кнопки включения тоже клацает реле.
5) Напряжение на выходе не появляется ни при каких вариантах.
6) При удержании кнопки включения ничего не происходит.
Есть подозрение, что вылетел контроллер, можно ли его приобрести? Ну или хотя-бы прошивку где взять?

Плата BNT-801 V1.1
На контроллере бумажка: B801-V2.0
Схема есть. Пока что проверил только предохранить по 220В и на плате F1 и дросcель L1, исправны. Стабилитрон ZD1 в цепи кнопки включения тестером звонится как исправный. Светодиод исправный.
Что ещё следует проверить? (Напряжения +12В и +5В ещё не проверял, сейчас ИБП в разобранном состоянии, плата отключена от всего остального)


Про постоянный писк уже нашёл решение на этом форуме, но сейчас это пока не актуально, вообще не работает ИБП :(

AlexS
Posts: 1008
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: BNT-1200AP не включается

#2 Post by AlexS » 19:49, 28 Dec 2016

asr wrote:Изначально была проблема с писком. Начинал пищать через несколько минут/десятков минут после включения в сеть. При чём что на холостую, что с нагрузкой. Писк был непрерывный, пока не отключишь ИБП. Решил, что сдохли аккумуляторы, так как от них источник работал только около 1 минуты на нагрузке около 70 Вт. Были куплены новые аккумуляторы. После замены на новые аккумуляторы и первом включении, длинный писк повторился. Тестирование под нагрузкой от аккумулятора показало, что новые аккумуляторы держат хорошо. На нагрузку 70Вт работал около получаса, при этом зараяд уменьшился с 52 до 45 процентов(программа мониторинга показала). Зарядка тоже шла нормально, зарядил до 70%. И вот тут произошло непоправимое :(
Решил снять переднюю крышку прямо во время зарядки, не отключая от сети, чтобы тестером проверить напряжение на аккумуляторах и, похоже, коротнул на корпус разъём, через который подключается кнопка и светодиод :( При чем коротнул, скорее всего, не напрямую, а через пальцы, так как хорошо долбануло током по пальцам. ИБП при этом издал 100 Гц-вый рык трансформатором и всё затихло. В это время к ИБП был подключен в качестве нагрузки 17-ти дюймовый ЭЛТ мониор (70Вт) и ИБП был подключен ЮСБ шнуром к компьютеру, для монитора параметров. Ну и в сеть 220В был включен.
Сейчас ведёт себя так:
1) При подключении сети клацает реле.
2) При нажатии на кнопку включения, клацает реле.
3) Ни звукового сигнала, ни мигания/горения светодиода нет.
4) при отпускании кнопки включения тоже клацает реле.
5) Напряжение на выходе не появляется ни при каких вариантах.
6) При удержании кнопки включения ничего не происходит.
Есть подозрение, что вылетел контроллер, можно ли его приобрести? Ну или хотя-бы прошивку где взять?

Плата BNT-801 V1.1
На контроллере бумажка: B801-V2.0
Схема есть. Пока что проверил только предохранить по 220В и на плате F1 и дросcель L1, исправны. Стабилитрон ZD1 в цепи кнопки включения тестером звонится как исправный. Светодиод исправный.
Что ещё следует проверить? (Напряжения +12В и +5В ещё не проверял, сейчас ИБП в разобранном состоянии, плата отключена от всего остального)


Про постоянный писк уже нашёл решение на этом форуме, но сейчас это пока не актуально, вообще не работает ИБП :(
Надо было сразу поискать на форуме сообщения с аналогичной проблемой
(http://forum.pcm.ru/viewtopic.php?f=11& ... %82#p79315)
А теперь либо обратиться в авторизованный СЦ, либо прозванивать элементы на предмет поврежденных.
Перечислять все возможные варианты бесполезно, их много.

asr
Posts: 3
Joined: 05:42, 28 Dec 2016

Re: BNT-1200AP не включается

#3 Post by asr » 21:53, 28 Dec 2016

То что надо прозванивать, не пугает. Займусь этим. Меня в основном волнует вопрос, можно ли будет купить где контроллер, если окажется, что причина в нём? Есть ли в Чернигове, или хотя бы в Украине, авторизованный сервисный центр?

asr
Posts: 3
Joined: 05:42, 28 Dec 2016

Re: BNT-1200AP не включается

#4 Post by asr » 23:34, 28 Dec 2016

Похоже, что сгорел контроллер :(
При нажатии кнопки включения напряжение +12В и +5В появляется, но при этом контроллер и стабилизаторы жутко греются. Сопротивление между 3-й ножкой (GND) контроллера и 7-й ножкой (VCC) 106 Ом в обоих направлениях. Также пробит вывод 19 (CURRENT_SENSE), показывет 85Ом относительно земли и 27 Ом относительно питания. Мерял на вытянутом из панельке контроллере.
Где можно купить контроллер?

Post Reply