Вопрос по AVR BNT-2000AP

#1 Post by vmart155 » 22:20, 29 Nov 2016

Напряжение в сети 220В, но каждый вечер повышается до 238-240В, не знаю с чем связано.
На моменте 238В AVR уже понижает напряжение до 204В. И получается так что напряжение весь вечер каждый день примерно 234-238В и AVR каждые 5 минут слышно как щелкает реле и понижает постоянно это напряжение, потом обратно.
Можно ли как-то увеличить этот порог когда AVR понижает напряжение? Скажем хотя бы на 245В, потому что за месяц наблюдений не было ни разу выше 244В даже, обычно 240В

AlexS
Posts: 1008
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: Вопрос по AVR BNT-2000AP

#2 Post by AlexS » 13:38, 30 Nov 2016

vmart155 wrote:Напряжение в сети 220В, но каждый вечер повышается до 238-240В, не знаю с чем связано.
На моменте 238В AVR уже понижает напряжение до 204В. И получается так что напряжение весь вечер каждый день примерно 234-238В и AVR каждые 5 минут слышно как щелкает реле и понижает постоянно это напряжение, потом обратно.
Можно ли как-то увеличить этот порог когда AVR понижает напряжение? Скажем хотя бы на 245В, потому что за месяц наблюдений не было ни разу выше 244В даже, обычно 240В
Если входное напряжение выходит за даипазон 220В+-9%, то включается система автоматического регулирования напряжения AVR
(Automatic Voltage Regulator), которая путем переключения обмоток автотрансформатора понижает или
повышает выходное напряжение в зависимости от повышения или понижения входного напряжения.
Таким образом осуществляется стабилизация выходного напряжения.
AVR изменяет выходное напряжение на 15% вверх при снижении входного напряжения на 9 - 25% от номинального или на 15% вниз при повышении входного напряжения на 9 - 25% от номинала.
Изменить порог срабывания можно только перенастроив ИБП с выходного напряжения 220 вольт на напряжение 240 вольт,
переставив перемычки на плате ИБП как написано в таблице.
В этом случае при входном напряжении 240 вольт на выходе ИБП тоже будет 240 вольт,
а AVR будет включаться тогда, когда входное напряжение будет выходить за пределы 240В+-9%.