#1 Post by germanich-o » 15:17, 02 Oct 2015

Подскажите, каким током разряжаются батареи в ибп в режиме "тест"?

AlexS
Posts: 1012
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: ток самотестирования BNT-1000AP

#2 Post by AlexS » 15:44, 03 Oct 2015

germanich-o wrote:Подскажите, каким током разряжаются батареи в ибп в режиме "тест"?
При включении ИБП происходит автоматическое самотестирование по внутренней программе.
Принудительное самотестирование осуществляется нажатием кнопки «Тест» или командой через систему удаленного мониторинга.
При этом ИБП отключается от сети и переключается на работу от батарей. Ток зависит от мощности нагрузки.
Самым надежным способом проверки является комплексная диагностика системы «ИБП + нагрузка» путем отключения подачи входного напряжения и измерения реального времени автономной работы, которое сравнивается с расчетным временем, что позволяет сделать объективный вывод о состоянии батарейного комплекта.