BNT-600AP USB Проблема с выключением через nut !

Обсуждение ИБП серии Black Knight

Moderators: AlexS, artyom, tanych

Post Reply
Message
Author
motorrola
Posts: 2
Joined: 16:28, 04 Apr 2013

BNT-600AP USB Проблема с выключением через nut !

#1 Post by motorrola » 16:40, 04 Apr 2013

Добрый день, помогите пожалуйста с настройкой BNT-600AP с USB портом в linux, итак исходные данные

Ядро 2.6.38-std-def-alt8.1

nut.conf

Code: Select all

MODE=standalone
ups.conf

Code: Select all

[pcm]
driver = usbhid-ups
port = auto
pollonly
upsd.users

Code: Select all

[upsmon]
password  = 123
upsmon master
upsmon.conf

Code: Select all

MONITOR [email protected] 1 upsmon 123 master
MINSUPPLIES 1
SHUTDOWNCMD "/sbin/shutdown -h +0"
POLLFREQ 5
POLLFREQALERT 5
HOSTSYNC 15
DEADTIME 15
POWERDOWNFLAG /etc/killpower
RBWARNTIME 43200
NOCOMMWARNTIME 300
FINALDELAY 5
Сабж определяется, по комманде upsc [email protected] выдает нормальные показатели

Code: Select all

battery.charge: 100
battery.charge.low: 10
battery.charge.warning: 30
battery.date: 2009/12/23
battery.runtime: 25600
battery.type: PbAc
device.mfr: POWERCOM Co.,LTD
device.model: HID UPS Battery
device.serial: 004-0D9F-000
device.type: ups
driver.flag.pollonly: enabled
driver.name: usbhid-ups
driver.parameter.pollfreq: 30
driver.parameter.pollinterval: 2
driver.parameter.port: auto
driver.version: 2.6.3
driver.version.data: PowerCOM HID 0.3
driver.version.internal: 0.35
input.frequency: 50.0
input.voltage: 226.0
input.voltage.nominal: 220
output.frequency: 50.0
output.voltage: 226.0
output.voltage.nominal: 220
ups.beeper.status: enabled
ups.date: 2009/12/23
ups.delay.shutdown: 20
ups.delay.start: 60
ups.load: 12
ups.mfr: POWERCOM Co.,LTD
ups.model: HID UPS Battery
ups.productid: 0004
ups.serial: 004-0D9F-000
ups.status: OL
ups.test.result: Done and passed
ups.timer.shutdown: 0
ups.timer.start: 0
ups.vendorid: 0d9f
Пробуем отключить питание от упса - пищит, доходит до критичного уровня разряда, выключает комп, и после этого упс начинает пищать по другому - подает два писка в секунду и так пока полностю не посадит батарею, помогает только полное выключение и включение упса с кнопки. Я так понял он должен попищать и выключиться. Подскажите пожалуйста чего ему еще надо чтобы нормально работать.

Заранее спасибо.

AlexM
Posts: 2545
Joined: 18:00, 01 Jul 2008

Re: BNT-600AP USB Проблема с выключением через nut !

#2 Post by AlexM » 23:48, 04 Apr 2013

Добрый день,
Нужно проверить конфигурацию завершения работы систем в upsmon.conf и ее параметры по руководству пользователя NUT http://www.networkupstools.org/docs/use ... S_shutdown в частности процедуры SHUTDOWNCMD. Посмотрите, пожалуйста, пример здесь http://forum.pcm.ru/viewtopic.php?f=3&t=10858 (SHUTDOWNCMD "shutdown -h now").
Alex

motorrola
Posts: 2
Joined: 16:28, 04 Apr 2013

Re: BNT-600AP USB Проблема с выключением через nut !

#3 Post by motorrola » 18:39, 25 Apr 2013

AlexM wrote:Добрый день,
Нужно проверить конфигурацию завершения работы систем в upsmon.conf и ее параметры по руководству пользователя NUT http://www.networkupstools.org/docs/use ... S_shutdown в частности процедуры SHUTDOWNCMD. Посмотрите, пожалуйста, пример здесь http://forum.pcm.ru/viewtopic.php?f=3&t=10858 (SHUTDOWNCMD "shutdown -h now").
Но ведь это просто комманда linux на выключение компьютера, у меня SHUTDOWNCMD "/sbin/shutdown -h +0" - это ведь то же самое, что shutdown -h now

SteelRat
Posts: 2
Joined: 23:51, 12 Apr 2014

Re: BNT-600AP USB Проблема с выключением через nut !

#4 Post by SteelRat » 23:01, 13 Apr 2014

Автор решил проблему? У меня тоже самое. Nut отлично видит UPS, но при попытке тестирования выключения (upsmon -c fsd) компьютер выключается, ups начинает пищать так же само как написал автор поста. Пищал минимум минут 5, пока мне не надоело и я его вручную выключил, а потом заново включил.
Почему UPS не выключается? Может какую-то дополнительную настройку нужно добавить?

SteelRat
Posts: 2
Joined: 23:51, 12 Apr 2014

Re: BNT-600AP USB Проблема с выключением через nut !

#5 Post by SteelRat » 21:30, 15 Apr 2014

Быть может представители производителя всё-таки скажут почему так происходит, чтобы я новую тему не создавал?

freddyb
Posts: 5
Joined: 13:11, 19 Oct 2015

Re: BNT-600AP USB Проблема с выключением через nut !

#6 Post by freddyb » 10:44, 21 Apr 2016

У меня тоже NUT не выключает ИБП Powercom SMK-2500A-RM-LCD. Видимо не дружат Powercom и NUT. А программа UPSMON Pro от производителя не работает на Linux x64, ибо в UPSMON Pro Java x32.

Post Reply