Доброго дня.
Уже очень давно данный девайс. Последнее время заметил что начал щелкать, довольно часто, если не сказать что постоянно. Монитором посмотрел - прыгает выходящее напряжение. Картина такая. Если входящее напряжение примерно 238, то выходящее скажет между 204-206 и 230-238. Включение теста ИБП на время помогает исключить щелканья, но потом после полного заряда через некоторое время повторяется.
Я не исключаю что у меня что-то с сетью тут происходит последнее время, но на всякий случай, учитывая возраст ИБП (ему уже лет 8 получается) возможно что-то там поднастроить подкрутить надо.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 19:48, 15 мар 2018 
Не в сети

Зарегистрирован: 10:44, 03 май 2007
Сообщения: 1003
Откуда: Moscow, Russia, Powercom
g3n0m писал(а):
Доброго дня.
Уже очень давно данный девайс. Последнее время заметил что начал щелкать, довольно часто, если не сказать что постоянно. Монитором посмотрел - прыгает выходящее напряжение. Картина такая. Если входящее напряжение примерно 238, то выходящее скажет между 204-206 и 230-238. Включение теста ИБП на время помогает исключить щелканья, но потом после полного заряда через некоторое время повторяется.
Я не исключаю что у меня что-то с сетью тут происходит последнее время, но на всякий случай, учитывая возраст ИБП (ему уже лет 8 получается) возможно что-то там поднастроить подкрутить надо.

Работает система AVR.
Данный ИБП относится к ИБП линейно-интерактивного типа.
В линейно-интерактивных ИБП функция стабилизации осуществляется путем
переключения обмоток трансформатора с помощью реле - это система автоматического
регулирования напряжения (AVR).
Automatic Voltage Regulator (AVR) ступенчато изменяет напряжение на выходе
ИБП при отклонении входного напряжения путем переключения обмоток автотрансформатора
с помощью реле (характерные щелчки) понижает или повышает выходное напряжение в зависимости от повышения или
понижения входного напряжения.
Таким образом осуществляется стабилизация выходного напряжения.
AVR изменяет выходное напряжение на 15% вверх при снижении входного напряжения на 9 - 25% от номинального
или на 15% вниз при повышении входного напряжения на 9 - 25% от номинала
http://pcm.ru/catalog/item/1478/


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 22:16, 15 мар 2018 
Не в сети

Зарегистрирован: 23:12, 09 апр 2013
Сообщения: 23
AlexS писал(а):
Таким образом осуществляется стабилизация выходного напряжения.
AVR изменяет выходное напряжение на 15% вверх при снижении входного напряжения на 9 - 25% от номинального
или на 15% вниз при повышении входного напряжения на 9 - 25% от номинала
http://pcm.ru/catalog/item/1478/

Другими словами все норм и это у меня входное напряжение просто временно барахлит?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 12:38, 16 мар 2018 
Не в сети

Зарегистрирован: 10:44, 03 май 2007
Сообщения: 1003
Откуда: Moscow, Russia, Powercom
g3n0m писал(а):
AlexS писал(а):
Таким образом осуществляется стабилизация выходного напряжения.
AVR изменяет выходное напряжение на 15% вверх при снижении входного напряжения на 9 - 25% от номинального
или на 15% вниз при повышении входного напряжения на 9 - 25% от номинала
http://pcm.ru/catalog/item/1478/

Другими словами все норм и это у меня входное напряжение просто временно барахлит?

Именно так.
Если перепады входного напряжения носят постоянный и скачкообразный характер,
то может быть имеет смысл перед ИБП поставить стабилизатор напряжения,
чтобы разгрузить систему AVR в ИБП.
В этом случае реле не будет постоянно переключать обмотки трансформатора.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 12:43, 16 мар 2018 
Не в сети

Зарегистрирован: 23:12, 09 апр 2013
Сообщения: 23
AlexS писал(а):
может быть имеет смысл перед ИБП поставить стабилизатор напряжения,
чтобы разгрузить систему AVR в ИБП.
В этом случае реле не будет постоянно переключать обмотки трансформатора.

Дельно! Спасибо, так и поступлю


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB
[ Time : 0.082s | 15 Queries | GZIP : Off ]