Black Knight Pro BNT-2000AP прыгает выходящее напряжение

Обсуждение ИБП серии Black Knight

Moderators: AlexS, artyom, tanych

Post Reply
Message
Author
g3n0m
Posts: 23
Joined: 23:12, 09 Apr 2013

Black Knight Pro BNT-2000AP прыгает выходящее напряжение

#1 Post by g3n0m » 18:12, 15 Mar 2018

Доброго дня.
Уже очень давно данный девайс. Последнее время заметил что начал щелкать, довольно часто, если не сказать что постоянно. Монитором посмотрел - прыгает выходящее напряжение. Картина такая. Если входящее напряжение примерно 238, то выходящее скажет между 204-206 и 230-238. Включение теста ИБП на время помогает исключить щелканья, но потом после полного заряда через некоторое время повторяется.
Я не исключаю что у меня что-то с сетью тут происходит последнее время, но на всякий случай, учитывая возраст ИБП (ему уже лет 8 получается) возможно что-то там поднастроить подкрутить надо.

AlexS
Posts: 1003
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: Black Knight Pro BNT-2000AP прыгает выходящее напряжение

#2 Post by AlexS » 19:48, 15 Mar 2018

g3n0m wrote:Доброго дня.
Уже очень давно данный девайс. Последнее время заметил что начал щелкать, довольно часто, если не сказать что постоянно. Монитором посмотрел - прыгает выходящее напряжение. Картина такая. Если входящее напряжение примерно 238, то выходящее скажет между 204-206 и 230-238. Включение теста ИБП на время помогает исключить щелканья, но потом после полного заряда через некоторое время повторяется.
Я не исключаю что у меня что-то с сетью тут происходит последнее время, но на всякий случай, учитывая возраст ИБП (ему уже лет 8 получается) возможно что-то там поднастроить подкрутить надо.
Работает система AVR.
Данный ИБП относится к ИБП линейно-интерактивного типа.
В линейно-интерактивных ИБП функция стабилизации осуществляется путем
переключения обмоток трансформатора с помощью реле - это система автоматического
регулирования напряжения (AVR).
Automatic Voltage Regulator (AVR) ступенчато изменяет напряжение на выходе
ИБП при отклонении входного напряжения путем переключения обмоток автотрансформатора
с помощью реле (характерные щелчки) понижает или повышает выходное напряжение в зависимости от повышения или
понижения входного напряжения.
Таким образом осуществляется стабилизация выходного напряжения.
AVR изменяет выходное напряжение на 15% вверх при снижении входного напряжения на 9 - 25% от номинального
или на 15% вниз при повышении входного напряжения на 9 - 25% от номинала
http://pcm.ru/catalog/item/1478/

g3n0m
Posts: 23
Joined: 23:12, 09 Apr 2013

Re: Black Knight Pro BNT-2000AP прыгает выходящее напряжение

#3 Post by g3n0m » 22:16, 15 Mar 2018

AlexS wrote: Таким образом осуществляется стабилизация выходного напряжения.
AVR изменяет выходное напряжение на 15% вверх при снижении входного напряжения на 9 - 25% от номинального
или на 15% вниз при повышении входного напряжения на 9 - 25% от номинала
http://pcm.ru/catalog/item/1478/
Другими словами все норм и это у меня входное напряжение просто временно барахлит?

AlexS
Posts: 1003
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: Black Knight Pro BNT-2000AP прыгает выходящее напряжение

#4 Post by AlexS » 12:38, 16 Mar 2018

g3n0m wrote:
AlexS wrote: Таким образом осуществляется стабилизация выходного напряжения.
AVR изменяет выходное напряжение на 15% вверх при снижении входного напряжения на 9 - 25% от номинального
или на 15% вниз при повышении входного напряжения на 9 - 25% от номинала
http://pcm.ru/catalog/item/1478/
Другими словами все норм и это у меня входное напряжение просто временно барахлит?
Именно так.
Если перепады входного напряжения носят постоянный и скачкообразный характер,
то может быть имеет смысл перед ИБП поставить стабилизатор напряжения,
чтобы разгрузить систему AVR в ИБП.
В этом случае реле не будет постоянно переключать обмотки трансформатора.

g3n0m
Posts: 23
Joined: 23:12, 09 Apr 2013

Re: Black Knight Pro BNT-2000AP прыгает выходящее напряжение

#5 Post by g3n0m » 12:43, 16 Mar 2018

AlexS wrote: может быть имеет смысл перед ИБП поставить стабилизатор напряжения,
чтобы разгрузить систему AVR в ИБП.
В этом случае реле не будет постоянно переключать обмотки трансформатора.
Дельно! Спасибо, так и поступлю

Post Reply