Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: BNT-800AP отключается сам
СообщениеДобавлено: 00:05, 14 июн 2017 
Не в сети

Зарегистрирован: 15:47, 19 июн 2014
Сообщения: 29
Здравствуйте, внезапно мой ИБП перестал нормально работать под нагрузкой. Батарею покупал год назад, она сейчас в отличном состоянии, CSB, 9А.
В легкой нагрузке все работает отлично. Если нагрузить 200-300 ватт, то при переходе на батареи при пропадании питания, либо просто при тестировании, происходит мгновенное отключение ИБП, он просто тухнет. Напряжение на аккумуляторе не просаживается.
Скажите, что проверить? Есть запасные части, еще одна (нерабочая где-то в мозгах) плата от такого же ИБП.
http://forum.pcm.ru/viewtopic.php?f=3&t=34697

Очень жаль, что продукция такого низкого качества. С прошлой проблемой (выше ссылка) билось 3 мастера, все только руками развели, пришлось покупать еще один.


Последний раз редактировалось Fed9i 17:49, 28 июл 2017, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: BNT-800AP не держит нагрузку.
СообщениеДобавлено: 11:56, 14 июн 2017 
Не в сети

Зарегистрирован: 10:44, 03 май 2007
Сообщения: 949
Откуда: Moscow, Russia, Powercom
Fed9i писал(а):
Здравствуйте, внезапно мой ИБП перестал нормально работать под нагрузкой. Батарею покупал год назад, она сейчас в отличном состоянии, CSB, 9А.
В легкой нагрузке все работает отлично. Если нагрузить 200-300 ватт, то при переходе на батареи при пропадании питания, либо просто при тестировании, происходит мгновенное отключение ИБП, он просто тухнет. Напряжение на аккумуляторе не просаживается.
Скажите, что проверить? Есть запасные части, еще одна (нерабочая где-то в мозгах) плата от такого же ИБП.
http://forum.pcm.ru/viewtopic.php?f=3&t=34697

Очень жаль, что продукция такого низкого качества. С прошлой проблемой (выше ссылка) билось 3 мастера, все только руками развели, пришлось покупать еще один.

ИБП данной серии очень надежные и хорошо зарекомендовавшие себя в работе.
До сих пор работают ИБП изготовленные в начале 2000-х.
Однако как и в любой электронной технике с течением времени происходят процессы, которые влияют на работу:
окисление/нарушение контактов, высыхание электролитических конденсаторов, изменение величины некоторых резисторов и т.п.
Для начала проверьте/замените резистор R85 0.1 om/7W (т.н. цементный резистор http://www.eliron.ru/catalog/rezistory_tsementnye/
Он один на плате, легко найти)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: BNT-800AP не держит нагрузку.
СообщениеДобавлено: 13:38, 15 июн 2017 
Не в сети

Зарегистрирован: 15:47, 19 июн 2014
Сообщения: 29
Спасибо! Но Начались чудеса: ИБП вдруг опять начал нормально работать. Отключил его, даже не разбирая, подключил 2 фена в нагрузку, и меняя мощность, начал проверять на удержание. При максимальной пищал, но не отключался. Включил опять в компьютер - снова работает нормально, тесты проходит, при пропадании питания переключается на батареи и держит.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: BNT-800AP не держит нагрузку.
СообщениеДобавлено: 13:47, 15 июн 2017 
Не в сети

Зарегистрирован: 10:44, 03 май 2007
Сообщения: 949
Откуда: Moscow, Russia, Powercom
Fed9i писал(а):
Спасибо! Но Начались чудеса: ИБП вдруг опять начал нормально работать. Отключил его, даже не разбирая, подключил 2 фена в нагрузку, и меняя мощность, начал проверять на удержание. При максимальной пищал, но не отключался. Включил опять в компьютер - снова работает нормально, тесты проходит, при пропадании питания переключается на батареи и держит.

Скорее всего, восстановился контакт в резисторе R85 или в месте его крепления (пайки)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: BNT-800AP не держит нагрузку.
СообщениеДобавлено: 22:04, 15 июн 2017 
Не в сети

Зарегистрирован: 15:47, 19 июн 2014
Сообщения: 29
AlexS писал(а):
Fed9i писал(а):
Спасибо! Но Начались чудеса: ИБП вдруг опять начал нормально работать. Отключил его, даже не разбирая, подключил 2 фена в нагрузку, и меняя мощность, начал проверять на удержание. При максимальной пищал, но не отключался. Включил опять в компьютер - снова работает нормально, тесты проходит, при пропадании питания переключается на батареи и держит.

Скорее всего, восстановился контакт в резисторе R85 или в месте его крепления (пайки)

Буду разбираться... Сейчас пришел, опять ИБП выключен (комп оставлял), потушен. Ненавижу такие поломки, и продукцию этой фирмы, второе устройство - второй отстой....

Резистора такого не нашел. R85 есть, но он имеет другой внешний вид, и сам махонький, наверное, есть другая схема такого устройства. Вот я сфотографировал и отметил R85.

К сожалению, я не могу вечно разбираться, почему форум данной фирмы работает так же, как и их продукция, и почему "тип файла jpeg" ему не нравится, потому выкладываю на стороннем ресурсе фото моей платы.


Последний раз редактировалось Fed9i 11:55, 17 июн 2017, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: BNT-800AP не держит нагрузку.
СообщениеДобавлено: 12:44, 16 июн 2017 
Не в сети

Зарегистрирован: 10:44, 03 май 2007
Сообщения: 949
Откуда: Moscow, Russia, Powercom
Справа от разъема находится "цементный" резистор 0.1 ом 7 ватт.
Его трудно не заметить, а модификации плат (и обозначения элементов) могут отличаться.
Обратитесь в авторизованный СЦ для проверки и, если потребуется, ремонта ИБП:
http://pcm.ru/support/service/

И повторю еще раз:
ИБП серии BNT пожалуй самые лучшие из линейно-интерактивных ИБП малой мощности.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: BNT-800AP не держит нагрузку.
СообщениеДобавлено: 11:54, 17 июн 2017 
Не в сети

Зарегистрирован: 15:47, 19 июн 2014
Сообщения: 29
Ну вот эти два проверить, правильно я понял? Контакты нормальные. Один 470 Ом, левый, а второй близко к 0,1, мой прибор точнее замерить не может. Могут быть еще какие варианты, что проверить? Авторизованные СЦ тут не выход, к сожалению: живу в черной зоне, ЛНР, ничего такого на этих мертвых территориях и быть не может, остались лишь мастера-проходимцы, но как же даже им нести устройство, которое поломалось с симптомом "то работает, то не работает". Прошлый ИБП ни один из 3 мастеров не смог отремонтировать, и даже не нашли неисправность, пришлось покупать другой девайс. С прошлого могу кое-что перепаять, если нужно.
Изображение


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: BNT-800AP не держит нагрузку.
СообщениеДобавлено: 13:18, 18 июн 2017 
Не в сети

Зарегистрирован: 10:44, 03 май 2007
Сообщения: 949
Откуда: Moscow, Russia, Powercom
Fed9i писал(а):
Ну вот эти два проверить, правильно я понял? Контакты нормальные. Один 470 Ом, левый, а второй близко к 0,1, мой прибор точнее замерить не может. Могут быть еще какие варианты, что проверить? Авторизованные СЦ тут не выход, к сожалению: живу в черной зоне, ЛНР, ничего такого на этих мертвых территориях и быть не может, остались лишь мастера-проходимцы, но как же даже им нести устройство, которое поломалось с симптомом "то работает, то не работает". Прошлый ИБП ни один из 3 мастеров не смог отремонтировать, и даже не нашли неисправность, пришлось покупать другой девайс. С прошлого могу кое-что перепаять, если нужно.
Изображение

Вы писали, что работоспособность ИБП восстановилась.
Сейчас ИБП работает нормально?
Когда проблема повторится, пропаяйте/замените цементный резистор 0.1 ом.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: BNT-800AP не держит нагрузку.
СообщениеДобавлено: 13:29, 18 июн 2017 
Не в сети

Зарегистрирован: 15:47, 19 июн 2014
Сообщения: 29
AlexS писал(а):
Fed9i писал(а):
Ну вот эти два проверить, правильно я понял? Контакты нормальные. Один 470 Ом, левый, а второй близко к 0,1, мой прибор точнее замерить не может. Могут быть еще какие варианты, что проверить? Авторизованные СЦ тут не выход, к сожалению: живу в черной зоне, ЛНР, ничего такого на этих мертвых территориях и быть не может, остались лишь мастера-проходимцы, но как же даже им нести устройство, которое поломалось с симптомом "то работает, то не работает". Прошлый ИБП ни один из 3 мастеров не смог отремонтировать, и даже не нашли неисправность, пришлось покупать другой девайс. С прошлого могу кое-что перепаять, если нужно.
Изображение

Вы писали, что работоспособность ИБП восстановилась.
Сейчас ИБП работает нормально?
Когда проблема повторится, пропаяйте/замените цементный резистор 0.1 ом.

У него такие признаки: работает нормально при проверке, но потом в один момент при каком-то сбое электричества он вдруг выключается (то есть, в этот момент работает не нормально). То есть, ни то, ни се - по сути, не выполняет своих функций, но проявляется это временами. Я сейчас перепаяю с другого ИБП этот резистор туда. Если есть еще какие-то подозрения на другие нестабильные детали, напишите, пожалуйста, я их тоже перепаяю.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: BNT-800AP не держит нагрузку.
СообщениеДобавлено: 13:53, 18 июн 2017 
Не в сети

Зарегистрирован: 10:44, 03 май 2007
Сообщения: 949
Откуда: Moscow, Russia, Powercom
Fed9i писал(а):
AlexS писал(а):
Fed9i писал(а):
Ну вот эти два проверить, правильно я понял? Контакты нормальные. Один 470 Ом, левый, а второй близко к 0,1, мой прибор точнее замерить не может. Могут быть еще какие варианты, что проверить? Авторизованные СЦ тут не выход, к сожалению: живу в черной зоне, ЛНР, ничего такого на этих мертвых территориях и быть не может, остались лишь мастера-проходимцы, но как же даже им нести устройство, которое поломалось с симптомом "то работает, то не работает". Прошлый ИБП ни один из 3 мастеров не смог отремонтировать, и даже не нашли неисправность, пришлось покупать другой девайс. С прошлого могу кое-что перепаять, если нужно.
Изображение

Вы писали, что работоспособность ИБП восстановилась.
Сейчас ИБП работает нормально?
Когда проблема повторится, пропаяйте/замените цементный резистор 0.1 ом.

У него такие признаки: работает нормально при проверке, но потом в один момент при каком-то сбое электричества он вдруг выключается (то есть, в этот момент работает не нормально). То есть, ни то, ни се - по сути, не выполняет своих функций, но проявляется это временами. Я сейчас перепаяю с другого ИБП этот резистор туда. Если есть еще какие-то подозрения на другие нестабильные детали, напишите, пожалуйста, я их тоже перепаяю.

Вариантов может быть много, нужно проверять состояние дорожек, разъемов, пайку элементов и т.п.
Скорее всего в процессе работы с прогревом где-то нарушается контакт.
Наиболее вероятная причина - нарушение контакта в цементном резисторе.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: BNT-800AP не держит нагрузку.
СообщениеДобавлено: 09:27, 24 июн 2017 
Не в сети

Зарегистрирован: 15:47, 19 июн 2014
Сообщения: 29
Не помогло. То же самое, при проверке все работает, но сейчас подхожу к компьютеру - он выключен, снова был сбой.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: BNT-800AP отключается сам
СообщениеДобавлено: 17:26, 28 июл 2017 
Не в сети

Зарегистрирован: 15:47, 19 июн 2014
Сообщения: 29
Люди, ХЕЛП. Это "качественное устройство" все вытрепывается. Подскажите плз, что еще можно заменить, чтоб эта поделка заработала нормально? Запасные части от такой же поделки есть в наличии. Посоветуйте, только без упоминаний о том, какого высокого качества это устройство.
УПС нагрузку в принципе держит. Просто иногда, когда ему вздумается, он отключается.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: BNT-800AP отключается сам
СообщениеДобавлено: 16:30, 05 авг 2017 
Не в сети

Зарегистрирован: 15:47, 19 июн 2014
Сообщения: 29
тут есть кто-нибудь?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: BNT-800AP отключается сам
СообщениеДобавлено: 15:03, 12 окт 2017 
Не в сети

Зарегистрирован: 15:47, 19 июн 2014
Сообщения: 29
Ап теме, ищется решение, ничего не могу сделать!
Что менять, какие узлы, детали?
Повысил немного нагрузку на блок - все стало еще более плачевно.
Может, он не может быстро переключаться, провалы возникают!
У МЕНЯ ЕСТЬ ДЕТАЛИ ОТ ВТОРОГО ТАКОГО ЖЕ ИБП, могу что-то перепаятьь, скажите только что. Это же спецтема, где ж еще искать ответ, как не здесь? Отчаяние уже, у меня 2 таких нерабочих ИБП, купленных за деньги. Предположения хотя бы, буду перепаивать.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: BNT-800AP отключается сам
СообщениеДобавлено: 13:46, 16 окт 2017 
Не в сети

Зарегистрирован: 15:47, 19 июн 2014
Сообщения: 29
Заменил все конденсаторы, поставил из другого ибп - проблема не ушла.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ] 

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2