WOW-700U горят транзисторы ВЧ-инвертора в автономном режиме

Обсуждение ИБП серии WOW

Moderators: AlexS, artyom, tanych

Post Reply
Message
Author
Unicum QA
Posts: 2
Joined: 13:05, 10 Jan 2018

WOW-700U горят транзисторы ВЧ-инвертора в автономном режиме

#1 Post by Unicum QA » 14:41, 10 Jan 2018

Добрый день!

Наша компания столкнулась со случаем массового (6 из 20 установленных) отказа ИБП модели WOW-700U, а именно - взрывается один из транзисторов CS3205 (Q22 либо Q24) при переключении ИБП в режим работы от батареи. В качестве потребителей у ИБП выступают два импульсных источника питания: Morex PDB080R и Meanwell LRS-100-24, на 80Вт и 100Вт соответственно. Насколько можно судить, мощность ИБП должна быть достаточна для этих потребителей, вся периферия исправна, КЗ нет.

Подскажите, пожалуйста, какие могут быть причины возникновения подобной неисправности?

AlexS
Posts: 1010
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: WOW-700U горят транзисторы ВЧ-инвертора в автономном реж

#2 Post by AlexS » 12:38, 11 Jan 2018

Unicum QA wrote:Добрый день!

Наша компания столкнулась со случаем массового (6 из 20 установленных) отказа ИБП модели WOW-700U, а именно - взрывается один из транзисторов CS3205 (Q22 либо Q24) при переключении ИБП в режим работы от батареи. В качестве потребителей у ИБП выступают два импульсных источника питания: Morex PDB080R и Meanwell LRS-100-24, на 80Вт и 100Вт соответственно. Насколько можно судить, мощность ИБП должна быть достаточна для этих потребителей, вся периферия исправна, КЗ нет.

Подскажите, пожалуйста, какие могут быть причины возникновения подобной неисправности?
Если в нагрузке блок питания с функцией коррекции мощности PFC,
то при пропадании входного напряжения (и переходе на батарейное питание) PFC
блока питания некоторое время потребляет ток, значительно превышающий таковой
в штатном режиме работы, вызывая перегрузку ИБП ПО ТОКУ (а не по мощности!),
что влечет за собой повреждение транзисторов в узле преобразователя DC-DC.

Unicum QA
Posts: 2
Joined: 13:05, 10 Jan 2018

Re: WOW-700U горят транзисторы ВЧ-инвертора в автономном реж

#3 Post by Unicum QA » 15:39, 11 Jan 2018

AlexS wrote:
Unicum QA wrote:Добрый день!

Наша компания столкнулась со случаем массового (6 из 20 установленных) отказа ИБП модели WOW-700U, а именно - взрывается один из транзисторов CS3205 (Q22 либо Q24) при переключении ИБП в режим работы от батареи. В качестве потребителей у ИБП выступают два импульсных источника питания: Morex PDB080R и Meanwell LRS-100-24, на 80Вт и 100Вт соответственно. Насколько можно судить, мощность ИБП должна быть достаточна для этих потребителей, вся периферия исправна, КЗ нет.

Подскажите, пожалуйста, какие могут быть причины возникновения подобной неисправности?
Если в нагрузке блок питания с функцией коррекции мощности PFC,
то при пропадании входного напряжения (и переходе на батарейное питание) PFC
блока питания некоторое время потребляет ток, значительно превышающий таковой
в штатном режиме работы, вызывая перегрузку ИБП ПО ТОКУ (а не по мощности!),
что влечет за собой повреждение транзисторов в узле преобразователя DC-DC.
Спасибо, на текущий момент уже стало понятно, что off-line ИБП и коррекция коэффициента мощности плохо сочетаются.

Тем не менее, я правильно понимаю, что в таком случае можно ожидать отказа всех без исключения ИБП в данной конфигурации? То, что остальные ИБП продолжают работать нормально, даже после многократных отключений внешнего питания - это исключительно везение?

AlexS
Posts: 1010
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: WOW-700U горят транзисторы ВЧ-инвертора в автономном реж

#4 Post by AlexS » 16:01, 11 Jan 2018

Unicum QA wrote:
AlexS wrote:
Unicum QA wrote:Добрый день!

Наша компания столкнулась со случаем массового (6 из 20 установленных) отказа ИБП модели WOW-700U, а именно - взрывается один из транзисторов CS3205 (Q22 либо Q24) при переключении ИБП в режим работы от батареи. В качестве потребителей у ИБП выступают два импульсных источника питания: Morex PDB080R и Meanwell LRS-100-24, на 80Вт и 100Вт соответственно. Насколько можно судить, мощность ИБП должна быть достаточна для этих потребителей, вся периферия исправна, КЗ нет.

Подскажите, пожалуйста, какие могут быть причины возникновения подобной неисправности?
Если в нагрузке блок питания с функцией коррекции мощности PFC,
то при пропадании входного напряжения (и переходе на батарейное питание) PFC
блока питания некоторое время потребляет ток, значительно превышающий таковой
в штатном режиме работы, вызывая перегрузку ИБП ПО ТОКУ (а не по мощности!),
что влечет за собой повреждение транзисторов в узле преобразователя DC-DC.
Спасибо, на текущий момент уже стало понятно, что off-line ИБП и коррекция коэффициента мощности плохо сочетаются.

Тем не менее, я правильно понимаю, что в таком случае можно ожидать отказа всех без исключения ИБП в данной конфигурации? То, что остальные ИБП продолжают работать нормально, даже после многократных отключений внешнего питания - это исключительно везение?
Если причина в PFC, а остальные ИБП при этом нормально работают при пропадании входного напряжения,
то это значит, что они "выдерживают" перегрузку по току.
Возможно, они подключены к блокам питания меньшей мощности.
Предугадать их судьбу проблематично.
Для надежной работы с блоками питания с функцией PFC лучший вариант - ИБП online-типа,
у которых время переключения равно нулю т.к. инвертор работает постоянно.

Post Reply