Powercom SPD-1000U подключение к одному батарейному выходу

Обсуждение ИБП серии SPIDER

Moderators: AlexS, artyom, tanych

Post Reply
Message
Author
kost2000
Posts: 2
Joined: 22:46, 02 Oct 2014

Powercom SPD-1000U подключение к одному батарейному выходу

#1 Post by kost2000 » 11:13, 03 Oct 2014

Здравствуйте, у меня вопрос относительно батарейный розеток на ИБП Powercom SPD-1000U.
Есть ли разница подключать через удлинитель несколько потребителей энергии к одному батарейному выходу или надо по отдельности в каждый выход? Подключил компьютер и монитор через сетевой фильтр для более комфортного полного отключения питания, потому как несколько напрягает выключать ИБП через долгое удержание с неприятным писком.

AlexS
Posts: 1012
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: Powercom SPD-1000U подключение к одному батарейному выхо

#2 Post by AlexS » 16:52, 03 Oct 2014

kost2000 wrote:Здравствуйте, у меня вопрос относительно батарейный розеток на ИБП Powercom SPD-1000U.
Есть ли разница подключать через удлинитель несколько потребителей энергии к одному батарейному выходу или надо по отдельности в каждый выход? Подключил компьютер и монитор через сетевой фильтр для более комфортного полного отключения питания, потому как несколько напрягает выключать ИБП через долгое удержание с неприятным писком.
В ИБП четыре розетки с резервным питанием запараллелены между собой. Аналогично и четыре розетки с фильтрацией,
поэтому нет разницы, подключать нагрузку в разные розетки ИБП или через удлинитель в одну розетку ИБП.
Главное, чтобы суммарная мощность нагрузки была не больше номинальной мощности ИБП (550 ватт).

kost2000
Posts: 2
Joined: 22:46, 02 Oct 2014

Re: Powercom SPD-1000U подключение к одному батарейному выхо

#3 Post by kost2000 » 16:57, 03 Oct 2014

Спасибо большое, это я и хотел узнать.