#16 Post by enjiua » 22:01, 12 Jul 2013

Спасибо, буду пробовать! О результатах отпишусь. Жаль что принудительное отключение нельзя реализовать программно, без игры в удержание на кнопке!

AlexM
Posts: 2545
Joined: 18:00, 01 Jul 2008

Re: ИБП выключается при работе от сети

#17 Post by AlexM » 22:19, 12 Jul 2013

Можно и программно - в ПО UPSMON режим Green Mode тоже отключается.
Alex

enjiua
Posts: 7
Joined: 21:46, 11 Jul 2013

Re: ИБП выключается при работе от сети

#18 Post by enjiua » 11:13, 13 Jul 2013

Подскажите уже раздел тогда сразу ? Если отключить через Upsmon уже не будет иметь разницы как долго зажимать кнопку при включении ?

AlexM
Posts: 2545
Joined: 18:00, 01 Jul 2008

Re: ИБП выключается при работе от сети

#19 Post by AlexM » 11:56, 13 Jul 2013

Например в новом ПО UPSMON Pro это раздел "Управление ИБП".
Alex

vovik2
Posts: 5
Joined: 13:28, 02 May 2014

Re: ИБП выключается при работе от сети

#20 Post by vovik2 » 23:18, 02 May 2014

Доброго времени суток, господа!
Ситуация в следующем:

Куплен Phantom PTM-850AP. Мщность по паспорту 510Вт. В него включены:
- NAS Synology DS411j (~70Вт);
- модем Zyxel Keenetic Giga II (~20Вт);
- модем ZTE H201L (~25Вт);
- коммутатор D-Link DGS-1026 (используется 9 портов, ~70Вт).

В итоге получается под 190Вт.
После покупки батарею потренировал трижды за неделю. Разрядка доходила до начала непрерывного звуоковго сигнала (не до смерти). Потом было подключено вышеуказанное оборудование, так сказать, началась промышленная эксплуатация. Green Mode выключен.
Спустя сутки был проведен эксперимент. В случае выключения внешнего питания, получается следующее (данные по UPSMon с бука со своим питанием):
- заряд батареи 100%;
- загрузка UPS скачет от 0 до 2%;
- примерно за секунд 10 заряд UPS падает до 51-57% (стрелка все время скачет от от 51 до 57%);
- UPS периодически попискивает, вроде как и должно быть;
- загрузка UPS по прежнему скачет от 0 до 2%;
- проходит примерно 4,5-5 минут и UPS резко показывает заряд менее 30%;
- стрелка заряда скачет не пойми как - от 0 до 30%;
- начинает непрерывно пищать о полном разраде батареи;
- возобнавляем подачу питания;
- проходит минуты 4-5 и UPS радостно сообщает о 100% заряде батареи.

Через сутки экперимент был повторен. Картина примерно такая же. Потом еще раз через сутки и еще раз. Ситуация не меняется.
Затем я уменьшил нагрузку. Остались подключены:
- NAS Synology DS411j (~70Вт);
- модем Zyxel Keenetic Giga II (~20Вт).

Вырубаем внешнее питание. Картина следующая:
- заряд батареи 100%;
- загрузка UPS скачет от 0 до 1%;
- примерно за секунд 10 заряд UPS падает до 54-58% (стрелка все время скачет от от 54 до 58%);
- UPS периодически попискивает, вроде как и должно быть;
- загрузка UPS по прежнему скачет от 0 до 1% (в основном 0%);
- в этот раз UPS продержался примерно 13 минут;
- потом заряд UPS относительно плавно дополз до 31%;
- затем заряд резко упал меньше 20%;
- стрелка заряда скачет не пойми как - от 0 до 20%;
- UPS начинает непрерывно пищать о полном разраде батареи;
- возобнавляем подачу питания;
- проходит минуты 6-7 и UPS радостно сообщает о 100% заряде батареи.

Эксперименты проводились около двух недель. Ситуации принципиально не меняются.
:) А теперь вопрос. Это нормальное поведение или все таки что-то не так с UPS? Уж больно он мало держит, да и с загрузкой, разрядом и зарядом как-то все более чем странно.
Заранее спасибо.

AlexM
Posts: 2545
Joined: 18:00, 01 Jul 2008

Re: ИБП выключается при работе от сети

#21 Post by AlexM » 23:53, 03 May 2014

Напряжение на аккумуляторе без нагрузки в процессе заряда может быстро подниматься, но если перейти на работу от аккумулятора или запустить тестирование ИБП будет отображаться точное состояние заряда. Для заряда до 90% емкости требуется около 6 часов.
Чтобы проверить длительность автономной работы в домашних условиях удобнее использовать обычную лампу накаливания известной мощности. Замерив время работы от аккумулятора можно сравнить с рассчитанным по формуле.
Alex

vovik2
Posts: 5
Joined: 13:28, 02 May 2014

Re: ИБП выключается при работе от сети

#22 Post by vovik2 » 17:23, 06 May 2014

AlexM wrote:Напряжение на аккумуляторе без нагрузки в процессе заряда может быстро подниматься, но если перейти на работу от аккумулятора или запустить тестирование ИБП будет отображаться точное состояние заряда. Для заряда до 90% емкости требуется около 6 часов.
Чтобы проверить длительность автономной работы в домашних условиях удобнее использовать обычную лампу накаливания известной мощности. Замерив время работы от аккумулятора можно сравнить с рассчитанным по формуле.
Уважаемый AlexM, а подойдет ли лампочка в 200Вт??? Хотел провести эксперимент с лампой в 150Вт, однако найти в магазинах такой не получается.
Спасибо.

AlexM
Posts: 2545
Joined: 18:00, 01 Jul 2008

Re: ИБП выключается при работе от сети

#23 Post by AlexM » 23:16, 07 May 2014

Проще найти 100 Ватт (или 99 как сейчас делают).
Alex

vovik2
Posts: 5
Joined: 13:28, 02 May 2014

Re: ИБП выключается при работе от сети

#24 Post by vovik2 » 09:41, 08 May 2014

:) Простите, дорогой AlexM. В этих делах темен. Спасибо за совет. С Победой вас!!!

vovik2
Posts: 5
Joined: 13:28, 02 May 2014

Re: ИБП выключается при работе от сети

#25 Post by vovik2 » 12:03, 16 Jun 2014

Доброго времени суток, AlexM!

Провел эксперимент спустя месяц с лампочкой в 95Вт.
Ситуация стала еще хуже. Напомню - речь идет о UPS-е Phantom PTM-850AP.
Только лампочка 95 Вт.
Заряд батареи 100%.
При отключении внешнего питания:
- UPS показывает нагрузку 6% секунд 5;
- заряд батареи моментально падает до 20%;
- сразу же раздается непрерывный писк о полном разряде батарей;
- нагрузка почему-то снижается до 4%;
- заряд за 5 секунд падает до 14-15%;
- UPS вырубается.

Все происходит очень быстро - секунд за 10. Если успеть воткнуть внешнее питание,
то за минуту-полторы UPS показывает заряд 100%. При повторном отключении все
вырубается секунд за пять.
Кажись все таки с UPS-ом далеко не все в порядке. То ли контроллер - показания по
загрузке довольно странные, то ли батареи - не держат совсем, то ли и то, и другое.
Что посоветуете?
Спасибо.

AlexM
Posts: 2545
Joined: 18:00, 01 Jul 2008

Re: ИБП выключается при работе от сети

#26 Post by AlexM » 10:06, 17 Jun 2014

Необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр, чтобы:
- проверили работу зарядного устройства
- состояние аккумулятора
Alex

vovik2
Posts: 5
Joined: 13:28, 02 May 2014

Re: ИБП выключается при работе от сети

#27 Post by vovik2 » 10:59, 17 Jun 2014

Благодарствую! Повез :) Правда он уже побывал один раз в сервисе полтора месяца назад :( Вернули с советом включать в другой USB-порт и отключить на нем энергосбережение, не желая признавать очевидные проблемы. Ну, да ладно. Спасибо.

Post Reply