 Заголовок сообщения: SRT-3000A не включается
СообщениеДобавлено: 18:53, 09 фев 2016 
Не в сети

Зарегистрирован: 17:24, 09 фев 2016
Сообщения: 2
ДВС, прошу совета, куда копать - имеется SRT-3000A при нажатии на кнопку включения пищит бипером, на плате загорается красный светик. Релюхи не щелкают, кулер дергается и сразу останавливается (исправный, проверял) аккумы в норме.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: SRT-3000A не включается
СообщениеДобавлено: 19:05, 09 фев 2016 
Не в сети

Зарегистрирован: 10:44, 03 май 2007
Сообщения: 956
Откуда: Moscow, Russia, Powercom
BashMag писал(а):
ДВС, прошу совета, куда копать - имеется SRT-3000A при нажатии на кнопку включения пищит бипером, на плате загорается красный светик. Релюхи не щелкают, кулер дергается и сразу останавливается (исправный, проверял) аккумы в норме.

1. Напишите серийный номер ИБП.
2. Как проверяли аккумуляторы?
Какой суммарное напряжение на аккумуляторах в МОМЕНТ НАЖАТИЯ КНОПКИ ВКЛ ?
До какой величины "проседает" напряжение в момент включения ИБП (в момент нажатия кнопки)?
Это напряжение можно измерить, не вскрывая ИБП, на контактах разъема на задней
стенке ИБП для подключения дополнительного батарейного блока.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: SRT-3000A не включается
СообщениеДобавлено: 13:09, 10 фев 2016 
Не в сети

Зарегистрирован: 17:24, 09 фев 2016
Сообщения: 2
1) серийник 10013411204
2) аккумы тестил аймаксом.
3) напряжение на аккумуляторах 50.5 в момент нажатия проседает до 47.3
По ходу задумался о правильности подключения аккумов, аппарат клиентский, попал после того его смотрел "друг-программист". Аккумуляторы 4 штуки соединены последовательно.
Прошу не кидать тапками за нубские вопросы, опыт ремонта подобных аппаратов отсутствует :oops:


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: SRT-3000A не включается
СообщениеДобавлено: 13:33, 10 фев 2016 
Не в сети

Зарегистрирован: 10:44, 03 май 2007
Сообщения: 956
Откуда: Moscow, Russia, Powercom
BashMag писал(а):
1) серийник 10013411204
2) аккумы тестил аймаксом.
3) напряжение на аккумуляторах 50.5 в момент нажатия проседает до 47.3
По ходу задумался о правильности подключения аккумов, аппарат клиентский, попал после того его смотрел "друг-программист". Аккумуляторы 4 штуки соединены последовательно.
Прошу не кидать тапками за нубские вопросы, опыт ремонта подобных аппаратов отсутствует :oops:

ИБП изготовлен в апреле 2012 года. По статистике, средний срок службы аккумуляторов три года.
Однако, если при включении напряжение на аккумуляторах не проседает ниже 43 вольт, ИБП должен запустится.
Похоже на неисправность электроники.
Если вы наш авторизованный СЦ, закажите силовую плату 112-820S-830-00R
В противном случае варианта два:
попытаться самостоятельно определить неисправность путем прозвона, замера, внешнего осмотра и т.п.
или обратиться в авторизованный СЦ:
http://www.pcm.ru/support/service/

На вопрос "где копать", отвечаю - в первую очередь проверить плату 112-820S-830-00R
И я бы, на всякий случай, попробовал заменить ВСЕ 4 аккумулятора НА НОВЫЕ (они соединяются последовательно)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB
[ Time : 0.075s | 15 Queries | GZIP : Off ]