SRT-3000A не включается

Moderators: AlexS, artyom, tanych

Post Reply
Message
Author
BashMag
Posts: 2
Joined: 17:24, 09 Feb 2016

SRT-3000A не включается

#1 Post by BashMag » 18:53, 09 Feb 2016

ДВС, прошу совета, куда копать - имеется SRT-3000A при нажатии на кнопку включения пищит бипером, на плате загорается красный светик. Релюхи не щелкают, кулер дергается и сразу останавливается (исправный, проверял) аккумы в норме.

AlexS
Posts: 1003
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: SRT-3000A не включается

#2 Post by AlexS » 19:05, 09 Feb 2016

BashMag wrote:ДВС, прошу совета, куда копать - имеется SRT-3000A при нажатии на кнопку включения пищит бипером, на плате загорается красный светик. Релюхи не щелкают, кулер дергается и сразу останавливается (исправный, проверял) аккумы в норме.
1. Напишите серийный номер ИБП.
2. Как проверяли аккумуляторы?
Какой суммарное напряжение на аккумуляторах в МОМЕНТ НАЖАТИЯ КНОПКИ ВКЛ ?
До какой величины "проседает" напряжение в момент включения ИБП (в момент нажатия кнопки)?
Это напряжение можно измерить, не вскрывая ИБП, на контактах разъема на задней
стенке ИБП для подключения дополнительного батарейного блока.

BashMag
Posts: 2
Joined: 17:24, 09 Feb 2016

Re: SRT-3000A не включается

#3 Post by BashMag » 13:09, 10 Feb 2016

1) серийник 10013411204
2) аккумы тестил аймаксом.
3) напряжение на аккумуляторах 50.5 в момент нажатия проседает до 47.3
По ходу задумался о правильности подключения аккумов, аппарат клиентский, попал после того его смотрел "друг-программист". Аккумуляторы 4 штуки соединены последовательно.
Прошу не кидать тапками за нубские вопросы, опыт ремонта подобных аппаратов отсутствует :oops:

AlexS
Posts: 1003
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: SRT-3000A не включается

#4 Post by AlexS » 13:33, 10 Feb 2016

BashMag wrote:1) серийник 10013411204
2) аккумы тестил аймаксом.
3) напряжение на аккумуляторах 50.5 в момент нажатия проседает до 47.3
По ходу задумался о правильности подключения аккумов, аппарат клиентский, попал после того его смотрел "друг-программист". Аккумуляторы 4 штуки соединены последовательно.
Прошу не кидать тапками за нубские вопросы, опыт ремонта подобных аппаратов отсутствует :oops:
ИБП изготовлен в апреле 2012 года. По статистике, средний срок службы аккумуляторов три года.
Однако, если при включении напряжение на аккумуляторах не проседает ниже 43 вольт, ИБП должен запустится.
Похоже на неисправность электроники.
Если вы наш авторизованный СЦ, закажите силовую плату 112-820S-830-00R
В противном случае варианта два:
попытаться самостоятельно определить неисправность путем прозвона, замера, внешнего осмотра и т.п.
или обратиться в авторизованный СЦ:
http://www.pcm.ru/support/service/

На вопрос "где копать", отвечаю - в первую очередь проверить плату 112-820S-830-00R
И я бы, на всякий случай, попробовал заменить ВСЕ 4 аккумулятора НА НОВЫЕ (они соединяются последовательно)

Post Reply