добрый день, хотел задать вопрос о работе данной модели при пониженном напряжении (200-205 вольт) интересует порог срабатывания защиты данной модели упс и возможности его понижения. проблема появилась после того как выгорел равный по мощности бесперебойник от именитого бренда -напряжение видимо находилось на границе срабатываения и при постоянном срабатывании реле переключения просто сгорело.

AlexM
Posts: 2545
Joined: 18:00, 01 Jul 2008

Re: работа SRT-3000A при пониженных напряжениях

#2 Post by AlexM » 10:28, 20 Mar 2012

Добрый день,
При выходе напряжения за пределы ГОСТ 220 +/-10% включается стабилизатор ИБП (AVR) понижая или повышая напряжение. Если входное напряжение выходит за пределы работы стабилизатора +/-25%, то ИБП переходит на работу от аккумуляторов.
По опыту ремонтов реле переключения довольно редкая неисправность, скорей Вам неудачно попалось бракованное.
Alex

GardenBear
Posts: 2
Joined: 19:55, 19 Mar 2012

Re: работа SRT-3000A при пониженных напряжениях

#3 Post by GardenBear » 20:15, 20 Mar 2012

насколько я вас понял - данная упс будет переключаться на повышения напряжения до 220 вольт при падении входящего до 198 вольт ?

хотел бы точно узнать пороги с точностью до 2 вольт при которых упс будет переключаться
1 на стабилизатор напряжения
2 на питание от внутренних аккумуляторов

проблема заключается в том что непонятно по какой причине МОЭСК стал подавать вместо положенных 220 +-5 от 200 до 205 вольт причем придраться по договору к ним никак нельзя - данный пункт нигде не предусмотрен в договоре аренды.
мозги бесперебойников от именитого брэнда начали сходить с ума и начинали переключать реле с частотой раз в 1-3 секунды на повышение напряжения и обратно, сопровождая данное действие горящей лампочкой - "питание от аккумуляторов". так продолжалось с неделю- после чего упс просто отказалась работать.
случайно оказалось что у менеджеров стоят два древних bnt -600ap и bnt 1000-ap. после установки которых вместо именитого брэнда, проблема с переключением на акк батареи решилась.бнтшки просто не замечали падения напряжения и продолжали работать, в тот же момент времени бесперебойники от именитого бренда пощелкивали релюшками дожидаясь своей замены.
соответстенно вопрос остается открытым

AlexM
Posts: 2545
Joined: 18:00, 01 Jul 2008

Re: работа SRT-3000A при пониженных напряжениях

#4 Post by AlexM » 21:30, 20 Mar 2012

+/-10% стабилизатор напряжения
+/- 25% переход на работу от аккумуляторов

Во избежание описанной Вами проблемы в алгоритме работы ИБП предусматривают задержку перехода работы с аккумуляторов на электросеть.