СообщениеДобавлено: 09:36, 31 янв 2018 
Не в сети

Зарегистрирован: 09:02, 30 янв 2018
Сообщения: 2
Всех приветствую!
Недавно приобрели бесперебойник SRT-3000A для офиса.
В начале все было отлично, работал тише сервера, вентиляторы были не активны.
Но после этих выходных вентиляторы стали крутиться и довольно таки шумно.
Плюс мониторниг перестал работать.
Честно скажу, что ничего пока не перезагружал, так как на сервере много людей из разных мест работают (и по ночам в том числе).
Нагрузка на бесперебойник не менялась. Его температура была в пределах 35 градусов.
Подскажите пожалуйста, может есть какая то особенность, при которой вентиляторы отключаются?
А то сотрудники на шум жалуются :lol:


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 13:29, 31 янв 2018 
Не в сети

Зарегистрирован: 10:44, 03 май 2007
Сообщения: 995
Откуда: Moscow, Russia, Powercom
Magicmax писал(а):
Всех приветствую!
Недавно приобрели бесперебойник SRT-3000A для офиса.
В начале все было отлично, работал тише сервера, вентиляторы были не активны.
Но после этих выходных вентиляторы стали крутиться и довольно таки шумно.
Плюс мониторниг перестал работать.
Честно скажу, что ничего пока не перезагружал, так как на сервере много людей из разных мест работают (и по ночам в том числе).
Нагрузка на бесперебойник не менялась. Его температура была в пределах 35 градусов.
Подскажите пожалуйста, может есть какая то особенность, при которой вентиляторы отключаются?
А то сотрудники на шум жалуются :lol:

Скорость вращения вентилятора, а значит и создаваемый акустический шум, зависит
от температуры внутри ИБП и от мощности нагрузки,
при этом температура внутри ИБП повышается при подзарядке аккумуляторов,
а также при работе системы AVR (автоматическая регулировка напряжения),
которая включается, если входное напряжение выходит за допустимый диапазон.
О работе системы AVR свидетельствует светодиодная сигнализация на передней панели ИБП.
По техническим характеристикам акустический шум - не более 50 дб на расстоянии 1 метра от поверхности ИБП.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 14:17, 31 янв 2018 
Не в сети

Зарегистрирован: 09:02, 30 янв 2018
Сообщения: 2
AlexS писал(а):
Скорость вращения вентилятора, а значит и создаваемый акустический шум, зависит
от температуры внутри ИБП и от мощности нагрузки,
при этом температура внутри ИБП повышается при подзарядке аккумуляторов,
а также при работе системы AVR (автоматическая регулировка напряжения),
которая включается, если входное напряжение выходит за допустимый диапазон.
О работе системы AVR свидетельствует светодиодная сигнализация на передней панели ИБП.
По техническим характеристикам акустический шум - не более 50 дб на расстоянии 1 метра от поверхности ИБП.

Спасибо за ответ!

Хотел бы добавить:
На лицевой панели из нижнего ряда горит только один индикатор зеленого цвета, судя по мануалу - LINE NORMAL, т.е. напряжение в норме.
Индикаторы нагрузки - изредка загорается один светодиод.
Индикаторы заряда батарей - горят все светодиоды.

И вот ни с того ни с сего начал шуметь.

Есть ли смысл попробовать полностью отключить всю нагрузку и перезапустить бесперебойник?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 16:41, 31 янв 2018 
Не в сети

Зарегистрирован: 10:44, 03 май 2007
Сообщения: 995
Откуда: Moscow, Russia, Powercom
Magicmax писал(а):
AlexS писал(а):
Скорость вращения вентилятора, а значит и создаваемый акустический шум, зависит
от температуры внутри ИБП и от мощности нагрузки,
при этом температура внутри ИБП повышается при подзарядке аккумуляторов,
а также при работе системы AVR (автоматическая регулировка напряжения),
которая включается, если входное напряжение выходит за допустимый диапазон.
О работе системы AVR свидетельствует светодиодная сигнализация на передней панели ИБП.
По техническим характеристикам акустический шум - не более 50 дб на расстоянии 1 метра от поверхности ИБП.

Спасибо за ответ!

Хотел бы добавить:
На лицевой панели из нижнего ряда горит только один индикатор зеленого цвета, судя по мануалу - LINE NORMAL, т.е. напряжение в норме.
Индикаторы нагрузки - изредка загорается один светодиод.
Индикаторы заряда батарей - горят все светодиоды.

И вот ни с того ни с сего начал шуметь.

Есть ли смысл попробовать полностью отключить всю нагрузку и перезапустить бесперебойник?

Смысла нет.
Повышенный шум бывает при работе ИБП от аккумуляторов и при их заряде.
Если шум более 50 дб на расстоянии 1 метра от поверхности ИБП,
то, может быть, проблема с неисправностью вентилятора (редкий случай)
или лопасти вентилятора за что-то задевают,
что попало внутрь ИБП через вентиляционные решетки (еще более редкий, редчайший случай).
В этих случаях нужно обратиться в авторизованный СЦ для проверки:
http://pcm.ru/support/service/


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB
[ Time : 0.076s | 15 Queries | GZIP : Off ]