Str-3000a не включается при потере напряжения

Moderators: AlexS, artyom, tanych

Post Reply
Message
Author
Dolbikovs
Posts: 1
Joined: 11:54, 16 Nov 2016

Str-3000a не включается при потере напряжения

#1 Post by Dolbikovs » 12:56, 16 Nov 2016

Здравствуйте, такая проблема, srt 3000a стабильно работает, держит заряд, однако, если ups полностью разрядится и выключится, при включении питания сам он не включится, приходится стартовать кнопкой. Есть ли возможность заставить его самого запускаться при подаче входного напряжения? Если да то как? В наличии только rs 232

AlexS
Posts: 1003
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: Str-3000a не включается при потере напряжения

#2 Post by AlexS » 13:20, 16 Nov 2016

Dolbikovs wrote:Здравствуйте, такая проблема, srt 3000a стабильно работает, держит заряд, однако, если ups полностью разрядится и выключится, при включении питания сам он не включится, приходится стартовать кнопкой. Есть ли возможность заставить его самого запускаться при подаче входного напряжения? Если да то как? В наличии только rs 232
Аккумуляторы в исправном ИБП не разряжаются полностью, иначе ИБП потом сам не включится после восстановления входного напряжения. Нижний порог разряда аккумулятора 10.5 вольт.
Таким образом ИБП может сам не включится после восстановленич входного напряжения, если:
- плохие/старые аккумуляторы;
- ИБП перед этим выключили кнопкой;
- ИБП выключился по расписанию из программы UPSMON Plus/UPSMON Pro;
- входное напряжение ниже нижней границы;
- ИБП неисправен.
Примите во внимание, что после восстановления входного напряжения требуется некоторое время
(обычно не более 2-минут) для самостоятельного включения ИБП.