#1 Post by 11new11 » 08:02, 06 Oct 2011

Проблема такая при севшем аккумуляторе данный ИБП не включается, разбираем его берем нормальный аккумулятор в качестве прикуривателя подсоединяем провода и включаем ИБП, после чего отсоединяем аккумулятор прикуриватель, дальше ИБП нормально заряжает севший аккумулятор и работает. Нельзя ли как-то решить проблему, а то у меня валяется этих WAR-500A штук 25, и запускать я их замучался. Кстати аккумуляторы на новых ИБП садяться примерно через 2-3 месяца.

AlexM
Posts: 2545
Joined: 18:00, 01 Jul 2008

Re: WAR-500A не включается при севшем аккумуляторе

#2 Post by AlexM » 22:11, 06 Oct 2011

Добрый день,
В каких условиях эксплуатируются ИБП, в помещении с комнатной температурой? У ИБП предусмотрена защита от полного разряда аккумулятора, тем не менее нежелательно оставлять его надолго с разряженным аккумулятором.