Page 1 of 1

rpt-600AP

Posted: 17:10, 02 Nov 2017
by dimel
Здравствуйте.
Есть 2 одинаковых устройства. С одинаковым дефектом. Были мертвы, поменяли аккумуляторы. ИБП заводятся, но при полном заряде не держат нагрузуку. В среднем 200 Ватт держат минуту.
В программе мониторинга - при отключении от сети и подключенных 200 Ватт моментально падает заряд батареи до 35 %, минуту пикает, выключается и в программе снова показывает заряженную батарею.

На всякий случай заменили на плате все электролиты - не помогло.

Нужен квалифицированный ХЭЛП.

Re: rpt-600AP

Posted: 18:31, 02 Nov 2017
by AlexS
dimel wrote:Здравствуйте.
Есть 2 одинаковых устройства. С одинаковым дефектом. Были мертвы, поменяли аккумуляторы. ИБП заводятся, но при полном заряде не держат нагрузуку. В среднем 200 Ватт держат минуту.
В программе мониторинга - при отключении от сети и подключенных 200 Ватт моментально падает заряд батареи до 35 %, минуту пикает, выключается и в программе снова показывает заряженную батарею.

На всякий случай заменили на плате все электролиты - не помогло.

Нужен квалифицированный ХЭЛП.
При пропадании входного напряжения уровень заряда аккумуляторов "падает" до 60-75% (% зависит от качества аккумуляторов,
чем больше падение, тем хуже аккумулятор или не полностью заряжен).
Это нормально и связано с упрощенной схемой измерения.
Падение до 35% говорит о плохом качестве/состоянии аккумулятора или о том,
что аккумулятор не заряжен полностью, не 100%, а когда зарядный ток практически равен нулю.
Для замены мы рекомендуем аккумуляторы CSB GP1272 F2 или Yuasa NPW36.
При покупке аккумулятора обращайте внимание на дату изготовления.
Постарайтесь купить аккумуляторы 2017 года изготовления, т.к. с течением времени
даже при хранении в идеальных условиях из-за внутренних химических
процессов параметры аккумулятора ухудшаются.
Для аккумуляторов CSB и YUASA первые четыре цифры серийного номера - год и месяц изготовления аккумулятора.
На аккумуляторах CSB серийный номер аккумулятора наклеен на короткой боковой поверхности,
на YUASA - выбит на верхней плоскости.

И еще один момент:
если в нагрузке блок питания компьютера с функцией APFC,
то при пропадании входного напряжения ток, потребляемый блоком питания с функцией APFC,
значительно больше тока в штатном режиме, что резко сокращает время автономной работы вплоть до
моментального выключения ИБП из-за перегрузки по току:
http://forum.pcm.ru/viewtopic.php?f=1&t=478
В вашем случае уровень заряда резко падает до 35% и ИБП выключается через минуту.
Возможно причина в этом, а не в плохом аккумуляторе.

Re: rpt-600AP

Posted: 09:39, 03 Nov 2017
by dimel
Спасибо за ответ. Сегодня будут свежие батареи WBR - по качеству вроде не плохие. Проверим с ними.

Re: rpt-600AP

Posted: 09:46, 03 Nov 2017
by dimel
в нагрузку кстати вешается пара лампочек по 100 ватт. т.е. PFC не при чем