Протокол RPT-1025AP

Posted: 11:58, 19 May 2016
by AlexP
Добрый день.

Нашей компании требуется интегрировать ИБП в выпускаемые нами комплексы.
Мы планируем использовать ИБП RPT-1025AP и IMP-1025AP(IMD-1025AP).
Есть ли у Вас возможность отправить нам коммуникационные протоколы этих моделей ИБП.

Спасибо.

Александр.

Re: Протокол RPT-1025AP

Posted: 13:37, 19 May 2016
by AlexS
AlexP wrote:Добрый день.

Нашей компании требуется интегрировать ИБП в выпускаемые нами комплексы.
Мы планируем использовать ИБП RPT-1025AP и IMP-1025AP(IMD-1025AP).
Есть ли у Вас возможность отправить нам коммуникационные протоколы этих моделей ИБП.

Спасибо.

Александр.
https://cloud.mail.ru/public/6mWJ/sRyEPKenD

Re: Протокол RPT-1025AP

Posted: 14:08, 20 May 2016
by AlexP
Спасибо большое.

С моделью RPT работает.

Но при использовании этого протокола для IMP-1025AP(IMD-1025AP) некоторые параметры не удается получить.
У этих моделей другой протокол?

Спасибо.

Re: Протокол RPT-1025AP

Posted: 14:19, 20 May 2016
by AlexS
AlexP wrote:Спасибо большое.

С моделью RPT работает.

Но при использовании этого протокола для IMP-1025AP(IMD-1025AP) некоторые параметры не удается получить.
У этих моделей другой протокол?

Спасибо.
Для IMP/IMD попробуйте протокол RS-232:
https://cloud.mail.ru/public/852Y/FexsehhAc

Re: Протокол RPT-1025AP

Posted: 12:29, 27 May 2016
by AlexP
Добрый день.

В инструкции к RPT-1025AP написано:
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ИБП обладает функцией защиты от глубоко разряда АКБ, поэтому
во избежание порчи АКБ, ИБП отключается через 1 час работы от АКБ."
Для наших задач необходимо время автономной работы больше 1 часа.
Из-за этой особенности в наших условиях эксплуатации сигнал низкого заряда АКБ появляется при 47% заряда,
а отключение ИБП происходит при 41% заряда. То есть остается большой запас емкости.
При этом если снова включить ИБП и разряжать его дальше, то сигнал низкого заряда - 30%, отключение - 0%.
Есть ли возможность как-то программно изменить эту настройку?

Спасибо.

Re: Протокол RPT-1025AP

Posted: 12:41, 27 May 2016
by AlexS
AlexP wrote:Добрый день.

В инструкции к RPT-1025AP написано:
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ИБП обладает функцией защиты от глубоко разряда АКБ, поэтому
во избежание порчи АКБ, ИБП отключается через 1 час работы от АКБ."
Для наших задач необходимо время автономной работы больше 1 часа.
Из-за этой особенности в наших условиях эксплуатации сигнал низкого заряда АКБ появляется при 47% заряда,
а отключение ИБП происходит при 41% заряда. То есть остается большой запас емкости.
При этом если снова включить ИБП и разряжать его дальше, то сигнал низкого заряда - 30%, отключение - 0%.
Есть ли возможность как-то программно изменить эту настройку?

Спасибо.
Такой возможности нет.