Powercom Warrior 1000AP не заряжает батарею

Обсуждение ИБП серии WARRIOR

Moderators: artyom, AlexS, tanych

Post Reply
Message
Author
Iliya_Flerov
Posts: 5
Joined: 09:24, 15 Apr 2016

Powercom Warrior 1000AP не заряжает батарею

#1 Post by Iliya_Flerov » 18:49, 15 Apr 2016

Доброго времени суток! Бегло просмотрел все темы по данному ИБП, решения своей проблемы не нашёл. Суть вопроса в том, что во время работы от сети, зарядки батареи не происходит. Наоборот, происходит её медленный разряд. Параметры электросети все нормальные, никаких щелчков не слышно, просто заряд падает на 2-3 процента в сутки. Устройству, где-то, 3 года, думал, что "села" батарея. Заменил, но с новой всё тоже самое. В чём может быть причина?

AlexS
Posts: 1018
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: Powercom Warrior 1000AP не заряжает батарею

#2 Post by AlexS » 19:06, 15 Apr 2016

Iliya_Flerov wrote:Доброго времени суток! Бегло просмотрел все темы по данному ИБП, решения своей проблемы не нашёл. Суть вопроса в том, что во время работы от сети, зарядки батареи не происходит. Наоборот, происходит её медленный разряд. Параметры электросети все нормальные, никаких щелчков не слышно, просто заряд падает на 2-3 процента в сутки. Устройству, где-то, 3 года, думал, что "села" батарея. Заменил, но с новой всё тоже самое. В чём может быть причина?
Причина может быть в неисправности зарядника.
Обратитесь в авторизованный СЦ для ремонта ИБП:
http://www.pcm.ru/support/service/

Iliya_Flerov
Posts: 5
Joined: 09:24, 15 Apr 2016

Re: Powercom Warrior 1000AP не заряжает батарею

#3 Post by Iliya_Flerov » 13:26, 18 Apr 2016

Сдал в ремонт. Вердикт после диагностики: замена платы (кто бы сомневался). В итоге: замена платы - 3800 руб, батарея delta hr 1234 - 1650 руб, итого: 5400 руб. Вывод: блоки питания одноразовые. Ремонт + батарея дороже нового. Плюс гарантия на новый - 2 года, на отремонтированный - 6 мес.

Iliya_Flerov
Posts: 5
Joined: 09:24, 15 Apr 2016

Re: Powercom Warrior 1000AP не заряжает батарею

#4 Post by Iliya_Flerov » 15:35, 25 Apr 2016

Итак. Решил отремонтировать свой UPS, т.к. на батарею всё равно уже потратился. Забрал своё устройство из ремонта (ремонтировал в компьютерной клинике №778 на Рязанке). Со слов - поменяли плату. Привёз домой, подключил. На момент подключения заряд батареи - 77% на сейчас - 73. Т.е. причина не в плате, получается? Или они её не поменяли просто? Заклеили корпус своей пломбой, поменяли или нет - посмотреть не получится. Я когда менял батарею обратил внимание, что там внутри кроме платы, батареи и трансформатора ничего нет. Если плату они поменяли, то в чём ещё может быть причина? Блок зарядки на плате расположен?
Значимых скачков напряжения в доме нет. Частота всегда в пределах нормы. Нагрузка - один системник с win2008 на базе Xeon E5450, переделанный под LGA775, со встроенной видюхой и 6-ю винтами, без моника, без мышки и клавы - его легко держит (без сигнализации о перегрузке) APC Back-UPS CS500.
PS когда забирал из ремонта - подписал заказ-наряд о выполненных работах. На этом бланке есть пункт согласно которому "Работоспособность при нестабильном напряжении в электросети, а также при работе от удлинителя - НЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ!" )))
SN 20280181310

Iliya_Flerov
Posts: 5
Joined: 09:24, 15 Apr 2016

Re: Powercom Warrior 1000AP не заряжает батарею

#5 Post by Iliya_Flerov » 14:11, 26 Apr 2016

Так, уровень заряда батареи упал до 0%.
Ответьте на вопрос: блок заряда батареи находится на силовой плате? С чем ещё, кроме дефекта/поломки платы может быть связано такое поведение блока питания?
Я могу потребовать у сервиса возврата средств и отказаться в дальнейшем от их услуг?

Iliya_Flerov
Posts: 5
Joined: 09:24, 15 Apr 2016

Re: Powercom Warrior 1000AP не заряжает батарею

#6 Post by Iliya_Flerov » 16:08, 29 Apr 2016

Как экспортировать графики из UPSmon Pro for windows V1.2?