Отключение режима по напряжению больше 240 в

Обсуждение ИБП серии WARRIOR

Moderators: artyom, AlexS, tanych

Post Reply
Message
Author
Patachov
Posts: 2
Joined: 13:42, 03 Dec 2013

Отключение режима по напряжению больше 240 в

#1 Post by Patachov » 21:16, 03 Dec 2013

WAR-500A Напряжение в сети около 240 в ИБП периодически переключается на АКБ, как схемно отключить этот режим? И как отключить Green Mode.

AlexM
Posts: 2545
Joined: 18:00, 01 Jul 2008

Re: Отключение режима по напряжению больше 240 в

#2 Post by AlexM » 09:55, 04 Dec 2013

Добрый день,
В моделях WAR-400/500/600 стабилизатор работает только на повышение. То есть если напряжение в электросети превышает 242 В (требования ГОСТ) ИБП переключается на работу от аккумулятора.
Alex

Patachov
Posts: 2
Joined: 13:42, 03 Dec 2013

Re: Отключение режима по напряжению больше 240 в

#3 Post by Patachov » 13:17, 04 Dec 2013

Добрый день.
В блоке есть элементы определяющие превышение напряжение . Мне нужно изменить их номинал так что-бы блок не переключался на АКБ вплоть до 250 в. Кто знает? Помогите.Может у кого схема есть? Тогда будет проще.

Post Reply