Взорвался предохранитель WAR-1000AP

Обсуждение ИБП серии WARRIOR

Moderators: artyom, AlexS, tanych

Post Reply
Message
Author
Saymer
Posts: 7
Joined: 11:20, 09 Apr 2012

Взорвался предохранитель WAR-1000AP

#1 Post by Saymer » 12:51, 17 Oct 2012

Добрый день. Сгорел входной предохранитель на WAR-1000AP, при этом так же выбило входной автомат на 16А.
Вопрос, почему номинал сгоревшего предохранителя 8А 250В? Это ведь 2кВт мощности, ведь UPS всего на 600Вт рассчитан по нагрузке?
Какой номинал должен стоять в WAR-1000AP?

И какая причина могла так его "взорвать"? Ну и хочется выразить огромное человеческое спасибо, что разработчики ИБП догадались вложить в "заглушку" запасной предохранитель. Т.к. дома под рукой нет, и в ближайшем магазине их не продают. А времени ехать за ним сейчас нет, и на работе ни у кого не было такого номинала.

На работе, сказали, что возможно было кратковременное возрастание входного напряжения. Дома меня не было, когда пришел UPS уже разрядил батарею и выключился. Поставил новый предохранитель, UPS работает без нареканий.
Прилагаю фото сгоревшего предохранителя. Видно, что проволока не просто сгорела, а её разнесло по всем стенкам.
Image
Image
Image
Image
Image

AlexM
Posts: 2545
Joined: 18:00, 01 Jul 2008

Re: Взорвался предохранитель WAR-1000AP

#2 Post by AlexM » 10:59, 18 Oct 2012

Добрый день,
Надо полагать, что при работе от электросети произошло короткое замыкание на выходе ИБП.
Alex

Saymer
Posts: 7
Joined: 11:20, 09 Apr 2012

Re: Взорвался предохранитель WAR-1000AP

#3 Post by Saymer » 18:57, 04 Nov 2012

Вероятно. Подскажите пожалуйста номинал предохранителя. 8А 250В ?

Post Reply