Page 1 of 1

Несколько вопросов про WAR-1000AP

Posted: 14:45, 09 Apr 2012
by Saymer
Хотел написать небольшой положительный отзыв, и задать несколько интересующих вопросов. Хоть и создано достаточно много тем по данному сабжу, решил создать новую тему. Т.к. в разных темах разбросано разное.

Сабж был приобретен 06.04.2012, дату производства можно узнать по S/N: но не смотрел серийный номер. Это мой первый ИБП, выбирал несколько дней, и в итоге, решил взять этот. Что удивительно, он самый дешевый с подобным функционалом, и ни где не было отрицательных отзывов.
Так же, хочется отметить забавную вещь, есть модель WAR-1000A, которая стоит на 200 рублей дешевле, пишут, что в ней нет USB. Но, что там аккумулятор 7,2, в отличии от сабжа, где 9А/ч мало где указанно. Увидел это различие на http://www.pcm.ru/products/choose/battery/

В целом же, всем, кто сомневается какой ИБП выбрать, можно советовать данный сабж, весьма приятное исполнение и адекватная цена.

Так же, на данном форуме, много страшилок, что если БП компьютера больше, чем 500Вт, то просто необходимо брать по мощности ИБП на 2000ВА.

Напишу, какая конфигурация висит на данном ИБП:
Процессор INTEL Core i5 2500K,
Кулер SCYTHE Mugen 3 (SCMG-3000),
Мат. Плата ASUS P8Z68-V LX (3.x) LGA 1155,
Память 16 Gb DDR3-1333 4x4Gb,
Видео MSI R6850-CYCLONE 1GD5 PE/OC 1Гб,
SSD CRUCIAL M4 64Гб, система
HDD WDC WD1001FALS 1Tb,
Звук Creative CA20K1 X-Fi Xtreme Gamer,
БП Corsair CMPSU-850TX 850W,
http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... hid=857707
Сила тока
Ток по линии +3.3 В 30 A
Ток по линии +5 В 30 A
Ток по линии +12 В 1 70 A
Ток по линии -12 В 0.8 A
Ток по линии +5 В Standby 3 A

Корпус Cooler Master HAF 922,
Кулеры SCYTHE S-Flex
Реобас Kaze Server 5,25"
ОС Win 7 ultimate x86
Системный блок без монитора в простое потребляет ~80-85Вт
Под нагрузкой (игра) 230-235Вт

Моник Самс 22" 1680*1050
Монитор потребляет в обычном режиме подсветки ~16Вт
Подсветка 100% ~40Вт

Роутер D-Link DIR-655 порядка 10Вт

И через удлинитель к другой розетки другой компьютер
БП 420Вт
Монитор 19"
при нагрузке потребляет ~150Вт

Так же, на первом удлинителе висят блок питания базы радио телефона, порядка 15Вт


Суммарная нагрузка без второго компьютера, когда первый находится в рабочем состоянии порядка ~155-160Вт - 11Вт, которые потребляет сам ИБП без нагрузки.

Может, для статистике пригодиться, два компьютера в простое пропадание сети (выдергивание вилки из розетки), никаких проблем, перезагрузок и прочих ужасов.

Да, для справки. ИБП без нагрузки, при зарядке АКБ, по моим измерениям потребляет 11Вт. Что, меньше, чем лампа КЛЛ. Так, что нет смысла его выключать из сети, в отсутствии нагрузки. Аккумуляторы должны поддерживаться на заданном уровне.

Ну, а теперь вопросы:
1) В программе, которая поставляется с ИБП, и которую можно скачать с сайта, есть параметр отображаемая нагрузка. При работе от АКБ ни каких вопросов, она показывает, вероятно с 95% погрешности верную нагрузку.

Например, 28% при нагрузке 150Вт. Это правда. Берем, 600Вт выходная мощность ИБП (1000*0,6)
И по пропорции, получаем
600Вт - 100% нагрузки
х Вт - 28% нагрузки
Получаем порядка 168 Вт. Вероятно, из за не 100% КПД инвертора. Но, в целом, софт правильно кажет.

Но, когда работает от сети, то показывает что то не вероятное, порядка 4%. Мало наблюдений, не смог вывести коэффициент для перевода нагрузки в правильное показание.
Может, кто знает, на что нужно помножить?
На самом деле не критично, есть прибор, отображающий Текущую нагрузку Вт, напряжение в сети В, частоту Гц и силу тока А.

По другим показаниям программы, таких как частота, входное напряжение, точность вполне приличная, вероятно 99%

2) При работе от аккумуляторов, на вилке (выдернули из сети) есть напряжение. Случайно взялся за вилку, получил удар переменным током. Какой там потенциал не знаю, не мерил. Но нужно иметь ввиду. Вероятно, это из за удешевления схемы инвертора.

3) К первому, если при работе от сети подключить нагрузку порядка 490Вт, то загрузка будет порядка 60% по монитору. Вероятно, или это измерения погоды на марсе, или нужно ввести какой то поправочный коэффициент.

Кстати, да, как пожелание, если это возможно, то пусть поправят в следующей версии софта.


4) Какую функцию выполняет короткое нажатие на кнопку включения при включенном сабже. Со звуку похоже на кратковременное переход на АКБ (само тестирование?) В инструкции про это не нашел, может плохо читал.

Так, же пара вопросов.
Гарантия на сабж 2 года, и на аккумулятор тоже, так?

Снижение емкости аккумулятора является гарантийным случаем? Ведь, имеется информация следующего характера:
в моделе WAR-1000AP установлен аккумулятор 9Ач
в зависимости от потребляемой мощности
при 400Вт до 5 минут
при 300Вт до 7 минут
при 200Вт до 13 минут
Т.е., если допустим через год или полтора или раньше он не будет работать от аккумуляторов достаточное время, это гарантийный случай?

Ну, возможно что то забыл ещё написать.

Re: Несколько вопросов про WAR-1000AP

Posted: 10:27, 10 Apr 2012
by AlexM
Добрый день,
1. Форма выходного напряжения при работе от аккумулятора - ступенчатая аппроксимация синусоиды, а в электросети - синусоида.
Чтобы правильно измерять потребляемую мощность в обоих режимах необходимо делать две цепи измерения, что приведет к удорожанию устройства.
4. Коротким нажатием кнопки при работе от электросети запускается самотестирование ИБП, которое происходит с кратковременным переходом на работу от аккумуляторов. Также самотестирование выполняется каждый раз при включении ИБП.

Гарантия 2 года распространяется на аккумулятор если он выйдет из строя. Естественный износ не считается гарантийным случаем.

Re: Несколько вопросов про WAR-1000AP

Posted: 11:33, 10 Apr 2012
by Saymer
Спасибо, так и думал. Заметил вчера, что отображаемая потребляемая мощность при работе от сети косвенным образом зависит от заряда аккумулятора. Либо от стадии зарядки аккумулятора (ток на заряд)

При 100% заряде аккумулятора, потребляемая мощность при работе от сети меньше на приблизительно 20%. При зарядке АКБ, зависимость явно не линейная. Что не критично. Т.к. в большинство времени АКБ находится в заряженном состоянии, то, можно прибавлять 20% и получить практически реальную нагрузку в %.

Так же, интересно, при полностью заряженном аккумуляторе ИБП без нагрузки во включенном состоянии потребляет 6Вт. В выключенном 5Вт.

Так же, для статистики блок питания (Thermaltake) PurePower HPC-420-102 DF (W0009, 420 Вт) без PFC http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/18198#01
с ним не работает холодный старт. При включении тумблера, на блоке, при работе от батарей, ИБП выключается. Так же, при холодном старте. ИБП включается и сразу выключается.
Этот блок, при включении потребляет очень большой ток. Больше, чем петля размагничивания в CRT мониторе.

Ещё один вопрос

Posted: 12:26, 12 Apr 2012
by Saymer
Вчера заметил, но не понял, что делается.

Что делает короткое нажатие кнопки включения на выключенном ИБП.

Если долгое нажатие, то происходит длинный БИП, загорается индикатор и ИБП включается от сети либо от АКБ

А если короткое нажатие, то короткий БИП, загорается индикатор и через секунду выключается. Что делает короткое нажатие?


Да, пробовал подключать к ИБП чисто резистивную нагрузку 100Вт (2 лампочки 40Вт и 60Вт). ИБП держал их 30 минут, после чего последовал сигнал, что заряда АКБ меньше 30% и ещё 4минуты проработал на заряде менее 30%.

Итого 100Вт нагрузки - 34 минуты работы. Что, судя по кривым разряда батарее нормально, верно ли это?

Re: Несколько вопросов про WAR-1000AP

Posted: 15:04, 16 Oct 2012
by Saymer
Вчера взорвался предохранитель в ИБП. Планирую заменить. Извлёк старый, номинал написано 8А 250В.
Причина сгорания предохранителя не ясна. Но он не просто сгорел, медь распылена по всему предохранителю изнутри.