RPT-800A

Обсуждение ИБП серии WARRIOR

Moderators: AlexS, artyom, tanych

Post Reply
Message
Author
Di_Matteo
Posts: 2
Joined: 10:20, 13 Nov 2017

RPT-800A

#1 Post by Di_Matteo » 11:32, 13 Nov 2017

Добрый день.

Имеется в наличии POWERCOM Raptor RPT-800A.
К нему подключены системник (БП на 450, реальных 420) и монитор (33Вт).
После 3 недель использования под различными нагрузками стал подавать непрерывный сигнал. После нажатия на кнопку раздавались 3 сигнала и ИПБ продолжал работу. Сигнал появляется только в играх, во время интернет-серфинга и работе в ОС сигналов не подает.

В инструкции непрерывный сигнал свидетельствует о перегрузке и говорится, что ИПБ отключится. По факту после покупки ИПБ работал 3 недели, превышения нагрузки не было. Отключения ИПБ также не было.

С чем может быть связано подобное поведение ИПБ?

AlexS
Posts: 1010
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: RPT-800A

#2 Post by AlexS » 14:30, 13 Nov 2017

Di_Matteo wrote:Добрый день.

Имеется в наличии POWERCOM Raptor RPT-800A.
К нему подключены системник (БП на 450, реальных 420) и монитор (33Вт).
После 3 недель использования под различными нагрузками стал подавать непрерывный сигнал. После нажатия на кнопку раздавались 3 сигнала и ИПБ продолжал работу. Сигнал появляется только в играх, во время интернет-серфинга и работе в ОС сигналов не подает.

В инструкции непрерывный сигнал свидетельствует о перегрузке и говорится, что ИПБ отключится. По факту после покупки ИПБ работал 3 недели, превышения нагрузки не было. Отключения ИПБ также не было.

С чем может быть связано подобное поведение ИПБ?
Скорее всего это связано с кратковременной перегрузкой.
ИБП выключится, если перегрузка 110% от номинальной мощности в течение 60 секунд и 130% в течение 3 секунд.

Di_Matteo
Posts: 2
Joined: 10:20, 13 Nov 2017

Re: RPT-800A

#3 Post by Di_Matteo » 15:09, 13 Nov 2017

Вы имеете в виду, что это была перегрузка сети - на ИПБ шло более 240в? (т.к. Ваши пояснения совпадают с инструкцией в разделе "защита")

Просто первый случай перегрузки произошел в игре, далее была работа в ОС в течении нескольких минут без сигналов со стороны ИПБ, потом проверка - запуск игры - и через 5 минут опять пошел непрерывный сигнал. После этого опять работа в ОС без каких либо сигналов со стороны ИПБ.

При этом, повторюсь, до этого было почти 3 недели работы в различных режимах, в том числе и в играх, и ни разу ИПБ не подавал сигналы.

AlexS
Posts: 1010
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: RPT-800A

#4 Post by AlexS » 17:53, 06 Feb 2018

Di_Matteo wrote:Вы имеете в виду, что это была перегрузка сети - на ИПБ шло более 240в? (т.к. Ваши пояснения совпадают с инструкцией в разделе "защита")

Просто первый случай перегрузки произошел в игре, далее была работа в ОС в течении нескольких минут без сигналов со стороны ИПБ, потом проверка - запуск игры - и через 5 минут опять пошел непрерывный сигнал. После этого опять работа в ОС без каких либо сигналов со стороны ИПБ.

При этом, повторюсь, до этого было почти 3 недели работы в различных режимах, в том числе и в играх, и ни разу ИПБ не подавал сигналы.
Я имею в виду перегрузку ИБП ПО МОЩНОСТИ нагрузки.
При кратковременной перегрузке (менее 60 секунд при нагрузке 110%, т.е. 528 ватт) ИБП не выключается, а выдается непрерывный сигнал.
Максимальная мощность нагрузки для данного ИБП равна 480 ватт.
Если есть подозрения на неисправность ИБП, Вы можете обратиться в авторизованный СЦ для проверки:
http://pcm.ru/support/service/


Last bumped by Di_Matteo on 17:53, 06 Feb 2018.