BNT 600AP-не держит системный б.

Обсуждение работы сервисных центров POWERCOM

Moderators: AlexS, artyom, tanych

Post Reply
Message
Author
olegST
Posts: 1
Joined: 13:48, 25 Sep 2010

BNT 600AP-не держит системный б.

#1 Post by olegST » 14:02, 25 Sep 2010

Новый с магазина BNT 600 AP -при выключении электричества в сети сразу вырубается, холодный старт при 100% заряженых батареях тож невозможен .
Отключал жесткие и ДВД-ромы тож-на 1 сек запускается потом все тухнет
Блок питания на компе-на 400W:CHIEFTEC GPS 400AA-101A
В чем причина почему новый ИБП не тянет комп?
Возможна ли несовместимость блока с автоволтажем и ИБП.

AlexM
Posts: 2545
Joined: 18:00, 01 Jul 2008

Re: BNT 600AP-не держит системный б.

#2 Post by AlexM » 15:35, 25 Sep 2010

Добрый день,
Уазанный блок питания имеет выходную мощность 400Вт и автоматический корректор мощности (APFC), а максимальная мощность BNT-600AP = 360Вт. Подробнее о выборе ИБП для блоков питания с корректором мощности написано здесь http://forum.pcm.ru/viewtopic.php?f=1&t ... 706d3b6728
Для проверки ИБП вы можете подключить к нему нагрузку заведомо не превышающую его максимальную мощность, например несколько электрических лампочек или обратиться в авторизованный сервисный центр.
Alex

Post Reply