Здравствуйте!

После долгих лет вышел из строя SKP-1500A
Симптомы такие:
Если вынуть вилку питания упса из розетки 220В, включить его кнопкой и подключить нагрузку, то нагрузка заработает. От батарей.

Если при этом воткнуть вилку питания упса обратно в розетку 220В, то упс продолжает гореть светодиодами, заряжать батареи, но нагрузка отключается.
При этом не работает звуковая сигнализация. Тоесть аларма при работе от батарей я не слышал очень давно.

Упс не гарантийный. Носил в официальный сервис Powercom в Москве. Написали неисправность платы и вернули, не починив. Цена упса на рынке около 8 тысяч. Меня интересует возможность его ремонта за какие-то разумные деньги, а не замена всей начинки по цене нового упса.

Вопрошаю к читателю: Какие у меня есть варианты, когда официальный сервис не может помочь?
Поскольку я знаю с какой стороны держать паяльник и что показывает мультиметр, готов попробовать сделать что-то самостоятельно на свой страх и риск и без претензий в будущем. Также подойдет и вариант с другим сервис-центром или частным мастером. Есдинственное условие - деньги только после успешного ремонта. Еще одна бумажка с диагнозом "неисправность платы" за тысячу рублей мне не нужна.
Коммерческие предложения пожалуйста в личку, чтобы админ не заругал, а все советы, пожелания или вопросы пишите здесь, не стесняйтесь.

Спасибо за внимание.

AlexM
Posts: 2545
Joined: 18:00, 01 Jul 2008

Re: Требуется ремонт SKP-1500A

#2 Post by AlexM » 14:31, 25 Dec 2013

Добрый день,
То есть ИБП не питает нагрузку при работе от электросети? В какой сервисный центр Вы обращались?
Alex

vladimir374
Posts: 2
Joined: 12:51, 25 Dec 2013

Re: Требуется ремонт SKP-1500A

#3 Post by vladimir374 » 15:46, 25 Dec 2013

AlexM wrote:То есть ИБП не питает нагрузку при работе от электросети?
Да, если вкратце.
AlexM wrote:В какой сервисный центр Вы обращались?
Компьютерная клиника № 774

AlexS
Posts: 1015
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: Требуется ремонт SKP-1500A

#4 Post by AlexS » 15:23, 27 Dec 2013

vladimir374 wrote:
AlexM wrote:То есть ИБП не питает нагрузку при работе от электросети?
Да, если вкратце.
AlexM wrote:В какой сервисный центр Вы обращались?
Компьютерная клиника № 774
Несмотря на то, что Вы дружите с паяльником, лучший вариант - обратиться в Центральный СЦ Powercom. Стоимость ремонта ИБП такого класса в диапазоне 2500-3200 рублей. Конкретная сумма ремонта будет согласована с Вами после проведения диагностики. В случае отказа от ремонта Вам придется оплатить диагностику ИБП в размере 750 рублей.