регистрация для пользователей ИБП мощность от 4000ВА и выше

Обсуждение работы сервисных центров POWERCOM

Moderators: AlexS, artyom, tanych

Post Reply
Message
Author
AlexM
Posts: 2545
Joined: 18:00, 01 Jul 2008

регистрация для пользователей ИБП мощность от 4000ВА и выше

#1 Post by AlexM » 15:07, 29 Jul 2009

Добрый день,
Для повышения качества гарантийного обслуживания и поддержки на нашем сайте открыта онлайн регистрация пользователей ИБП от 4000ВА и выше http://www.pcm.ru/support/service/regeq/
Alex

las
Posts: 7
Joined: 16:57, 24 Jan 2010

Re: регистрация для пользователей ИБП мощность от 4000ВА и выше

#2 Post by las » 08:15, 29 Jan 2010

Каким образом можно зарегистрировать физическое лицо, у которого в наличии находится ИБП >4kva, акта ввода в эксплуатацию, тем более со своей печатью он предоставить, естественно, не может.

AlexM
Posts: 2545
Joined: 18:00, 01 Jul 2008

Re: регистрация для пользователей ИБП мощность от 4000ВА и выше

#3 Post by AlexM » 15:21, 30 Jan 2010

Устройства свыше 3000ВА не имеют входных розеток, только клеммная колодка. Поэтому во избежания неправильной установки и повреждений устройства обязательна установка авторизованным специалистом. Подтверждением установки служит акт ввода в эксплуатацию. При самостоятельной установке есть риск не только повредить устройство, но и получить удар электрическим током.
Alex

Post Reply