Перепутал полярность при подключении акк WAR-500a

#1 Post by SPINO » 16:09, 07 Sep 2016

Доброго времени суток. Видел подобную тему на форуме. При подключении аккумулятора перепутал полярность. Как итог - ИБП неисправен. Подскажите, как можно выявить погорелый элемент и заменить. Фото прилагаю. Могу сделать крупнее, если нужно. Спасибо.
Файлы на гугл диске https://drive.google.com/file/d/0B8Y8S_ ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8Y8S_ ... sp=sharing

AlexS
Posts: 1008
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: Перепутал полярность при подключении акк WAR-500a

#2 Post by AlexS » 18:40, 07 Sep 2016

SPINO wrote:Доброго времени суток. Видел подобную тему на форуме. При подключении аккумулятора перепутал полярность. Как итог - ИБП неисправен. Подскажите, как можно выявить погорелый элемент и заменить. Фото прилагаю. Могу сделать крупнее, если нужно. Спасибо.
Файлы на гугл диске https://drive.google.com/file/d/0B8Y8S_ ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8Y8S_ ... sp=sharing
Конечно лучший вариант - обратиться в авторизованный СЦ ( http://pcm.ru/support/service/ ),
однако попробуйте.
Наиболее вероятные повреждения могут быть у следующих элементов:
резистор R23 (3.3 ома), диод D8, транзисторы Q11, Q1, Q4, Q5, Q12, Q13, стабилизатор U2,
микросхема U1 и предохранитель FUSE на 40 ампер.