ИБП - UPS 1025VA PowerCom Imperial - 10 работы

Обсуждение программы по управления питанием ИБП POWERCOM

Moderators: AlexS, artyom, tanych

Post Reply
Message
Author
KUMAR55
Posts: 1
Joined: 17:45, 10 Jan 2017
Location: г. Чебоксары

ИБП - UPS 1025VA PowerCom Imperial - 10 работы

#1 Post by KUMAR55 » 20:04, 10 Jan 2017

У меня ИБП - UPS 1025VA PowerCom Imperial- работает уже 10 лет, заводского комплекта АКБ хватило на 7 лет.
Максимальная нагрузка до 500 Вт - иногда, на проходных розетках подключен телевизор 41 дюйм 120 Вт. А в основном нагрузка от ПК, монитора, звуковых колонок до 35% о, от номинальной мощности 600 Вт. Брал специально с запасом мощности, чтоб в спокойной обстановке , при падении напряжения, отключить ПК.
Основные претензии к программному обеспечению - работает не стабильно, то запускается - запуске ПК, то нет, приходится переустанавливать UPSMON292Setup(с час), то же было и с более ранними версиями. При переустановке UPSMON292Setup - сразу начинает нормально работать , по старым установкам.
В последний год(2016) обратил внимание на работу АРУ- при скачках напряжения свыше 240 в, понижает до 220 в, но при понижении напряжения ниже 209 в - переходит на работу от АКБ. Пришлось перед ИБП поставить стабилизатор, а то как входит в ИБП 210 в , так и на БП ПК поступает, и трансформаторы в БП сильней гудят на низком напряжении.
Неплохо бы было чтоб, такой дорогой ИБП имел функцию стабилизатора, на которую я надеялся при покупке ИБП - UPS 1025VA PowerCom Imperial, имеющим функцию АРУ.

AlexS
Posts: 1008
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: ИБП - UPS 1025VA PowerCom Imperial - 10 работы

#2 Post by AlexS » 13:22, 11 Jan 2017

KUMAR55 wrote:У меня ИБП - UPS 1025VA PowerCom Imperial- работает уже 10 лет, заводского комплекта АКБ хватило на 7 лет.
Максимальная нагрузка до 500 Вт - иногда, на проходных розетках подключен телевизор 41 дюйм 120 Вт. А в основном нагрузка от ПК, монитора, звуковых колонок до 35% о, от номинальной мощности 600 Вт. Брал специально с запасом мощности, чтоб в спокойной обстановке , при падении напряжения, отключить ПК.
Основные претензии к программному обеспечению - работает не стабильно, то запускается - запуске ПК, то нет, приходится переустанавливать UPSMON292Setup(с час), то же было и с более ранними версиями. При переустановке UPSMON292Setup - сразу начинает нормально работать , по старым установкам.
В последний год(2016) обратил внимание на работу АРУ- при скачках напряжения свыше 240 в, понижает до 220 в, но при понижении напряжения ниже 209 в - переходит на работу от АКБ. Пришлось перед ИБП поставить стабилизатор, а то как входит в ИБП 210 в , так и на БП ПК поступает, и трансформаторы в БП сильней гудят на низком напряжении.
Неплохо бы было чтоб, такой дорогой ИБП имел функцию стабилизатора, на которую я надеялся при покупке ИБП - UPS 1025VA PowerCom Imperial, имеющим функцию АРУ.
ИБП серии IMPERIAL относятся к классу линейно-интерактивных ИБП, в которых функцию стабилизации выходного напряжения выполняет
система AVR (Automatic Voltage Regulator), которая ступенчато изменяет напряжение на выходе
ИБП при отклонении входного напряжения путем переключения обмоток автотрансформатора.
Таким образом осуществляется стабилизация выходного напряжения в пределах +-10% от номинала.
Если входное напряжение не выходит за диапазон 220В+-9%, то выходное напряжение всегда РАВНО входному.
Об алгоритме работы системы AVR написано в характеристиках ИБП на нашем сайте:
http://pcm.ru/catalog/item/1509/
Перед покупкой ИБП желательно ознакомиться с его характеристиками.
Только в ИБП online-типа (с двойным преобразованием напряжения), в котором электроэнергия
преобразуется дважды, выходное напряжение всегда равно 220В+-2%

Для устранения потери связи ИБП с компьютером:
- проверьте настройки в "Электропитании" Вашей операционной системы.
Возможно, включен режим энергосбережения для USB-порта.
- в SETUP BIOSa материнской платы отключите прерывание по USB-портам;
- возможно, какая-то программа, установленная на Вашем компьютере, блокирует USB-порт компьютера;
- возможно сбои связи возникают из-за помех.
В таких случаях рекомендуется использовать кабель с ферритовыми кольцами и
позолоченными контактами, например, такой: http://www.ulmart.ru/goods/165286