UPSMON pro 2.4

Обсуждение программы по управления питанием ИБП POWERCOM

Moderators: AlexS, artyom, tanych

Post Reply
Message
Author
olegius
Posts: 1
Joined: 22:26, 08 Jan 2018

UPSMON pro 2.4

#1 Post by olegius » 17:12, 10 Jan 2018

Вышла новая версия. Анонсирована на тайском сайте. Поставил. Визуальных отличий нет. Где можно найти лист изменений?
С уважением...

artyom
Posts: 104
Joined: 10:31, 16 Aug 2012

Re: UPSMON pro 2.4

#2 Post by artyom » 11:40, 11 Jan 2018

Добрый день,

Там нет функциональных и внешних изменений.
Была немного исправлена аппаратная часть, в плане совместимости и стабильности USB соединения.

С Уважением,
Артём

Maratka
Posts: 7
Joined: 06:06, 08 Apr 2013

Re: UPSMON pro 2.4

#3 Post by Maratka » 21:33, 11 Jan 2018

А по моему, там полно внешних изменений, как минимум в главном окне изрядно изменена как минимум английская локализация.

Dima Netu
Posts: 5
Joined: 12:55, 15 Jan 2011

Re: UPSMON pro 2.4

#4 Post by Dima Netu » 18:31, 03 Feb 2018

Здравствуйте. ИБП SKP-1250A. Случайно залез в программу, заглянул в историю событий, а там, везде пишется Неисправность ИБП. Аккумуляторы менял недавно, на родные. Тест ИБП проходит. Нагрузка не выше 2-3 делений.
https://cloud.mail.ru/public/Gns6/sNuPEQEvp
Правда, в последнее время Windows 10 при включении компьютера выводит на экран монитора окно с предупреждением, что батарея разряжена и необходимо подключится к электросети. Секунд 20 спустя, это предупреждение пропадает. Батареи ИБП всегда полностью заряжены.

Что-то сломалось, или не обращать внимания?

А у PCM есть свои драйвера для батарей ИБП? А то в диспетчере устройств компьютера установлен старый драйвер 2006 года от Майкрософта, и обновить его невозможно. Хотя, компьютер старый.

AlexS
Posts: 1006
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: UPSMON pro 2.4

#5 Post by AlexS » 18:14, 07 Feb 2018

Dima Netu wrote:Здравствуйте. ИБП SKP-1250A. Случайно залез в программу, заглянул в историю событий, а там, везде пишется Неисправность ИБП. Аккумуляторы менял недавно, на родные. Тест ИБП проходит. Нагрузка не выше 2-3 делений.
https://cloud.mail.ru/public/Gns6/sNuPEQEvp
Правда, в последнее время Windows 10 при включении компьютера выводит на экран монитора окно с предупреждением, что батарея разряжена и необходимо подключится к электросети. Секунд 20 спустя, это предупреждение пропадает. Батареи ИБП всегда полностью заряжены.

Что-то сломалось, или не обращать внимания?

А у PCM есть свои драйвера для батарей ИБП? А то в диспетчере устройств компьютера установлен старый драйвер 2006 года от Майкрософта, и обновить его невозможно. Хотя, компьютер старый.
C 2010 года в РФ поставляются ИБП с поддержкой Smart Battery (HID for power device):
http://www.pcm.ru/support/ups-control/smart-battery/

Такие ИБП определяются в ОС без дополнительного ПО и не нуждаются в драйверах.
При желании для мониторинга и управления можно установить программу UPSMОN PRO:
http://static.pcm.ru/data/soft/file20170817_0445.exe

Post Reply