Руководство по выбору ИБП производства Powercom.

Каждый пользователь задается вопросом: «Как правильно подобрать ИБП?» Данное руководство может быть полезно не только для продавцов розничных магазинов или для проектировщиков систем гарантированного электропитания, но и для домашних пользователей.

Рассмотрим подход к выбору на конкретных примерах модельного ряда Powercom.
Начинать выбор ИБП нужно с точного понимания характеристик нагрузки – знать максимальную (пиковую) и среднюю (в установившемся режиме) потребляемую мощность, а также характер потребления тока нагрузкой. Максимальная потребляемая мощность должна быть указана производителем оборудования, которое планируется защищать при помощи ИБП. Мощность может быть выражена и как активная составляющая общей мощности (выраженная в Ваттах), тогда нужно будет вычислить полную мощность в Вольт-Амперах с учетом коэффициента мощности. Иногда производители оборудования указывают только максимальный ток, тогда мощность можно легко вычислить, умножив ток на напряжение питающей электросети. Максимальная потребляемая мощность или ток должны приводиться в спецификациях на оборудование, или на самом оборудовании клеется лейбл (обычно на задней панели) с соответствующей информацией.
Дело в том, что нагрузка может потреблять ток не равномерно, а порциями (импульсами). Это накладывает некоторые ограничения на возможности ИБП, построенные по различным схемам, а именно, запас по мощности у «Линейно-Интерактивных» и «Он-Лайн» ИБП определяется по-разному.

Выбор ИБП по типу нагрузки.

Чаще всего нагрузка представляет собой некоторое электронное оборудование со своим блоком питания, который и является в свою очередь нагрузкой для ИБП.
Если блок питания вашего оборудования выполнен по традиционной трансформаторной схеме, в которой преобразование происходит на низкой частоте (50 Гц), то питать это оборудование можно только от источника переменного тока с синусоидальным напряжением. Это накладывает ограничение на выбор ИБП – форма его выходного напряжения должна быть всегда синусоидальной. Из продукции «Powercom» этим требованиям отвечает серия Smart King (SMK), Smart King XL (SXL), Smart King Pro (SKP) и все ИБП с топологией «Он-Лайн» (с двойным преобразованием) – однофазные по выходу Vanguard (VGD), и трёхфазные по входу/выходу VGD33 (бестрансформаторные) и ONL33 (трансформаторные).
Современные блоки питания электронной техники обычно выполнены по импульсной схеме, которой свойственны высокий КПД и малые габариты (вследствие работы на высокой частоте преобразования порядка 20…40 кГц и, соответственно, малых габаритов индуктивных элементов). Также достоинством импульсных блоков питания является практически полная нечувствительность к форме питающего напряжения. Поэтому в ИБП может применяться упрощенная схема инвертора (с аппроксимированной синусоидой), что существенно снижает цену. Компания Powercom выпускает широкий спектр ИБП с топологией «Лайн-Интерактив» (Line-Interactive) серий Warrior (WAR), Black Knight (BNT), King (KIN), Imperial (IMP/IMD) и серию с топологией «Офф-Лайн» (Standby) - WOW UPS. Эти модельные ряды охватывают мощности от 300 ВА до 2000 ВА.
Если нагрузкой является изолирующий трансформатор или электродвигатель, то, учитывая сложный характер нагрузки, рекомендованы к применению только ИБП с топологией «Он-Лайн». Запас по мощности при этом следует выбирать не менее чем трёхкратный, ввиду больших пусковых токов. Также, как следует из теории, сложной являются нагрузки с большой емкостной составляющей – например, большое количество компьютеров (объединяется входная емкость всех блоков питания), следовательно, требуется предусматривать достаточный запас по мощности, так как отдаваемая инвертором мощность будет меньше в таких случах.
Не помешает при выборе конкретной модели ИБП учитывать степень важности нагрузки, требуемый уровень надежности и суммарную стоимость потерь в случае аварии в системе электропитания. Не секрет, что большую надежность всегда обеспечиваю ИБП классом выше. Если для защиты домашнего ПК, где ценность информации и самого оборудования не столь высока, достаточно применить недорогой «Линейно-Интерактивный» ИБП с упрощенным инвертором (аппроксимированной синусоидой на выходе в резервном режиме), то для сервера баз данных коммерческой компании или предприятия логичней выбрать «Он-Лайн» ИБП и это решение окупится длительной бесперебойной эксплуатацией. В общем случае, стоимость систем гарантированного питания выбирается в пределах 10…15% от стоимости защищаемого оборудования.

Выбор ИБП по номинальной мощности нагрузки.

Производители ИБП всегда указывают полную мощность (она же мощность инвертора), выраженную в Вольт-Амперах. Из теории мы знаем, что активную мощность можно вычислить, зная коэффициент мощности. Приведем несколько примеров упрощенного расчета для типовых нагрузок.

Пример первый:
Имеем стандартный офисный ПК с блоком питания мощностью 350 Вт. Это означает, что блок питания способен отдать эту мощность по вторичным линиям (+5В, +12В, -12В, +3.3В) суммарно. Любой современный блок питания имеет КПД в среднем 75…90%, следовательно, от сети (а в нашем случае от ИБП) может потребить до 400…460 Вт. Конечно, внутренние компоненты компьютера не потребляют всю эту мощность постоянно, так как блок питания тоже выбирается с некоторым запасом, и в среднем потребление оказывается около 150…250 Вт. К тому же, в ПК существуют различные режимы энергосбережения в зависимости от загруженности компонентов и решаемых в данный момент задач. Тем не менее, если мы будем отталкиваться от максимально возможного потребления данной системы, то сможем гарантировать достаточную надежность при любом стечении обстоятельств.
Зная коэффициент мощности, который для линейно-интерактивных ИБП производства «Powercom» равен 0.6, вычислим номинальную мощность инвертора:

460 Вт / 0.6 = 766.7 ВА

Мы определили минимальную теоретическую мощность инвертора ИБП.

ВАЖНО! В «Офф-Лайн» и «Линейно-Интерактивных» ИБП инвертор включается только в случае выхода параметров электросети за пределы допуска. Из теории следует, что на время переходного процесса (время переключения) мощность, потребляемая нагрузкой, не должна превысить 70% от номинальной для данного типа инвертора. В противном случае перегрузка инвертора вызовет отключение ИБП, что является неприемлемым. Для ИБП с топологией «Он-Лайн» нет понятия времени переключения и требования к нагрузочной способности инвертора менее жесткие – рекомендуемый запас по мощности 10…20%.

С учетом вышеизложенного, добавляем 30% запаса и получаем:

766.7 ВА + 30% = 996.7 ВА

Это требуемая мощность инвертора для нашего случая. Выбираем ИБП с ближайшими большими параметрами, например, BNT-1000AP или IMD-1025AP.
Читатель может возразить, что на практике с таким ПК нормально работают менее мощные ИБП типа WAR-400A, BNT-500AP, IMP-625AP и т.п. Отвечу – да, это работает, и это как раз хорошо согласуется с вышеизложенными рассуждениями. Но такое решение, обычно, является вынужденным и уменьшает общий уровень надежности в угоду меньшей стоимости.

Отдельного упоминания заслуживает вопрос применения корректоров мощности (PFC) в блоках питания и особенности при работе совместно с ИБП. Не секрет, что чем больше мощность блока питания, тем острее стоит проблема эффективного использования мощности сети, труднее обеспечить плавный отбор мощности и уменьшить искажения формы питающего напряжения. В соседней теме рассмотрен этот вопрос достаточно подробно:
http://forum.pcm.ru/viewtopic.php?t=478
Корректоры мощности (КМ), применяемые в импульсных БП, могут быть как активные, так и пассивные. Тем не менее, любая схемотехника КМ увеличивает нагрузку на инвертор ИБП и требуется это всегда учитывать. Мы рекомендуем предусмотреть минимум двухкратный запас по мощности - это уменьшит вероятность перегрузки по току.

Пример второй:
Требуется подобрать ИБП для сервера средней степени сложности с двумя блоками питания по 500 Вт каждый (для совместной работы по схеме с избыточной надежностью N+1). В этом случае потребление сервера никогда не превысит 500 Вт (по вторичным шинам питания), иначе будет нарушен принцип резервирования с «горячей заменой» блоков питания. От сети такой сервер будет потреблять максимум 625…670 Вт с учетом КПД (если нет других данных производителя оборудования).
При выборе «Он-Лайн» ИБП серии Vanguard имеем коэффициент мощности инвертора равный 0.7, следовательно:

670 Вт / 0.7 = 957 ВА

Очевидно, модель VGD-1000 (1000VA) вполне справится, но для увеличения надежности рекомендуем выбирать модель VGD-1500 (1500 VA).
Если необходимо еще больше повысить надежность решения, можно запитывать каждый блок питания сервера (в схеме N+1) от отдельного ИБП. Стоимость решения возрастает, но тогда даже в случае непредвиденного выхода одного ИБП из строя не произойдет полного обесточивание сервера, что может требоваться для особо ответственных приложений.

Пример третий:
Требуется подобрать ИБП для резервирования рабочей группы, представляющей собой несколько ПК, серверов и активного сетевого оборудования, с суммарной потребляемой мощностью 20 кВт.
Для уменьшения потерь в силовых кабелях питания при такой мощности подключение производится к трехфазной сети. Коэффициент мощности инвертора подобных ИБП равен 0.8, следовательно, мощность потребуется:

20 кВт / 0.8 = 25 кВА

Ближайшая модель Powercom, способная обеспечить требуемый уровень мощности, ONL-30K33 (30 кВА / 24 кВт). Также обеспечен небольшой запас по мощности на случай непредвиденного потребления. Данный ИБП имеет трехфазный вход и трехфазный выход, батарейные емкости используются только внешние и рассчитываются исходя из требований автономной работы. Трансформаторный дизайн инвертора обеспечивает высокую перегрузочную способность, а симисторный электронный (статический) байпас плавное и быстрое переключение. ИБП оборудован всеми необходимыми защитными автоматами: по входу, по выходу, батарейным и ручного байпаса (для выполнения сервисных работ).

Рассмотренные примеры расчета, конечно же, являются сильно упрощенными, но на практике оказываются достаточными и хорошо себя зарекомендовали.

Выбор ИБП по времени автономной работы.

Типичная ошибка при выборе ИБП считать, что чем больше его номинальная мощность, тем дольше нагрузка сможет питаться от батарей. Это справедливо лишь отчасти, так как время автономной работы определяется не мощностью инвертора, а количеством и типом подключенных батарей, степенью их износа, количеством запасенной энергии и зависит от уровня нагрузки (разрядного тока батарей).
Например, проводя эксперименты, мы обнаруживаем, что время автономной работы модели SMK-600A (600 ВА) на нагрузку 250 Вт составило 14 минут 40 секунд, а время работы модели SMK-1000A (1000 ВА) на ту же нагрузку – 13 минут 50 секунд. Количество и тип батарей в обоих моделях одинаково. Очевидно, что причиной отличия во времени автономной работы в данном тесте послужило различия в состоянии и сроках эксплуатации батарей. Как нет людей с одинаковыми отпечатками пальцев, так и нет двух совершенно одинаковых аккумуляторов, поэтому старение их также происходит с разной скоростью. Остаточная емкость батарей зависит от многих факторов: температуры окружающей среды, величины зарядных и разрядных токов, количества полных циклов заряд/разряд, интервалов между зарядами и т.д.
У Powercom под гарантийные обязательства – 24 месяца со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня производства (определяется по серийному номеру изделия) – попадают и аккумуляторные батареи, установленные внутри ИБП или поставляемые в фирменных батарейных модулях (шкафах). Гарантийным случаем является любой отказ (неисправность), если причиной является дефект изготовителя оборудования. Расчетное время автономной работы соответствует параметрам новых исправных аккумуляторов в полностью заряженном состоянии. Таким образом, уменьшение емкости батарей (естественное старение) в процессе эксплуатации не является дефектом и не подлежит замене по гарантии.
Итак, время автономной работы в первую очередь зависит от батарейных емкостей и нам потребуется рассчитать ее. Приведенная ниже диаграмма показывает зависимость времени разряда и напряжения на клеммах от тока разряда для стандартной 12-ти Вольтовой герметичной кислотно-свинцовой батареи (см. рис. 1). Аналогичные графики приводят все производители батарей разной емкости, используемых в ИБП любого изготовителя.
Image
Рис.1 Кривые разрядных характеристик

Емкость аккумуляторов, применяемых в ИБП, указывается производителями или в Ампер-часах (при 10-ти часовом разряде) или в Ваттах на ячейку (при 15-ти минутном разряде), это определяется технологией изготовления и сферой применения батарей.
Коэффициент С показывает отношение разрядного тока к емкости батареи.

Пример первый:
После выбора модели ИБП нам потребуется узнать номинальное напряжение инвертора (батарейных емкостей) при помощи справочных материалов Powercom, доступных для авторизованных партнеров или по требованию пользователей. Допустим, есть в распоряжении ИБП модель IMD-1025AP и нужно определить, сколько времени нагрузка 60 Вт проработает в автономном режиме? По справочнику определяем номинальное напряжение и емкость внутренних аккумуляторов: 24 В, 7.2 Ач. Вычисляем средний теоретический ток разряда аккумуляторов:

60 Вт / 24 В = 2.5 А

Так как КПД инвертора современных ИБП составляет 80…90% (примем среднее значение 85%), реальный ток будет больше теоретического:

2.5 А / 0.85 = 2.94 А

Вычисляем коэффициент С:

2.94 А / 7.2 Ач = 0.4 С

По таблице разрядных характеристик получаем примерно 2 часа автономной работы.

Пример второй:
Требуется подобрать внешний батарейный модуль к ИБП модель ONL-60K33 для обеспечения автономной работы в течение не менее 20 минут при полной нагрузке.
Полная нагрузка для данной модели составляет 60 кВА / 48 кВт , напряжение шины постоянного тока 360 В , следовательно, ток разряда равен:

48000 Вт / 360 В = 133.3 А

или с учетом КПД инвертора:

133.3 А / 0.88 = 151.5 А

Коэффициент С для 20-ти минутного разряда равен 1,5. Следовательно, суммарная емкость батарей должна быть:

151.5 А / 1,5 С = 101 А

Powercom выпускает ряд стандартных батарейных модулей для этой серии ИБП, и в том числе с параметрами 100 Ач / 360 В (BAT ONL 360V H). В нашем случае достаточно одного такого батарейного модуля. Более детальную информацию по доступным для заказа батарейным модулям, а также их совместимость с разными моделями, можно узнать у менеджеров Представительства POWERCOM (контакты есть на нашем сайте http://www.pcm.ru/about/contacts/).


Замечания по эксплуатации аккумуляторов.

Производители аккумуляторов для ИБП гарантируют не менее 250…300 циклов заряд/разряд и срок эксплуатации от 3 до 5 лет (для стандартных батарей). Выпускаются также батареи с большим сроком службы – до 15 лет, но они поставляются только опционально (под заказ) ввиду своей высокой стоимости, решение о применении в таком случае должно оправдываться поставленными задачами.
Максимальный срок службы батарей достигает при ее эксплуатации в интервале температур 20…22 ºС. Снижение температуры ниже 20 ºС уменьшает отдаваемую емкость на 1% на 1 ºС. Повышение температуры свыше 30 ºС уменьшает срок службы в 2-3 раза.
Хранение батарей в разряженном состоянии не допускается во избежание резкого сокращения срока службы.
При построении систем с внешними батарейными модулями важно правильно определить ток заряда для всех подключенных батарей, который должен составлять не менее 1/10 от всей суммарной емкости, но не должен превышать 1/3. Следует учитывать возможности всех зарядных устройств – внутри ИБП и во внешних батарейных модулях, так как они все работают на общую емкость.
Все зарядные устройства в ИБП производства Powercom рассчитаны на ток ¼ от суммарной внутренней емкости. В продвинутых моделях есть возможность установки нескольких значений тока заряда в зависимости от емкости подключаемых внешних батарейных модулей.

Vital_10
Posts: 26
Joined: 11:30, 18 Mar 2010

Re: Руководство по выбору ИБП

#2 Post by Vital_10 » 15:45, 19 Mar 2010

WValery wrote:Руководство по выбору ИБП производства Powercom.

Например, проводя эксперименты, мы обнаруживаем, что время автономной работы модели SMK-600A (600 ВА) на нагрузку 250 Вт составило 14 минут 40 секунд, а время работы модели SMK-1000A (1000 ВА) на ту же нагрузку – 13 минут 50 секунд. Количество и тип батарей в обоих моделях одинаково. Очевидно, что причиной отличия во времени автономной работы в данном тесте послужило различия в состоянии и сроках эксплуатации батарей.
эксперимент интересный а выводы не верные...я думаю если поменять местами батареи в UPSах результат не сильно изменится..
Очевидно, что что если количество и тип батарей в обоих моделях одинаково то и время автономной работы должно быть одинаково..а в модели SMK-1000A (1000 ВА) возможно стоят более прожорливые силовые ключи и поетому время работы уменьшилось на минуту...

TIV
Posts: 11
Joined: 18:58, 24 Mar 2011

Re: Руководство по выбору ИБП

#3 Post by TIV » 23:07, 30 Mar 2011

О роли батарей

Вы писали:
Типичная ошибка при выборе ИБП считать, что чем больше его номинальная мощность, тем дольше нагрузка сможет питаться от батарей. Это справедливо лишь отчасти, так как время автономной работы определяется не мощностью инвертора, а количеством и типом подключенных батарей, степенью их износа, количеством запасенной энергии и зависит от уровня нагрузки (разрядного тока батарей).
Например, проводя эксперименты, мы обнаруживаем, что время автономной работы модели SMK-600A (600 ВА) на нагрузку 250 Вт составило 14 минут 40 секунд, а время работы модели SMK-1000A (1000 ВА) на ту же нагрузку – 13 минут 50 секунд. Количество и тип батарей в обоих моделях одинаково. Очевидно, что причиной отличия во времени автономной работы в данном тесте послужило различия в состоянии и сроках эксплуатации батарей. Как нет людей с одинаковыми отпечатками пальцев, так и нет двух совершенно одинаковых аккумуляторов, поэтому старение их также происходит с разной скоростью
О типичной ошибке вы написали правильно, а о причинах - не совсем. Этими причинами (различное время работы) являются не только батареи, а и элементная база UPS. Поскольку чем мощнее UPS, тем больше в нем потери в силовых ключах и трансформаторном железе, и тем меньше время нагрузки на нагрузку - даже при условии абсолютно одинаковых батарей.

Еще о батареях

Вы подчеркиваете важность выбора UPS с учетом используемых в них батареях. В то же время вы сами ничего не сообщаете о них.
Например, смотрим семейство WARRIOR на http://www.pcm.ru/products/catalog/warrior/war-500a/

И что мы видим в прилагаемой таблице в разделе "Батареи"?

1) Что они "Свинцово-кислотные, герметичные, не требуют обслуживания"
Но это и последнему лоху известно, другие практически не встречаются.

2) Что "Время работы на батареях" равно "8-25 мин. в зависимости от нагрузки"
И какой именно конкретно нагрузки? На украинском сайте поддержки когда-то были таблицы со временем работы на конкретную нагрузку - 100, 200 Вт и т.д. Сейчас они убрали эти данные (временно), вы же, в свою очередь, у себя их не добавили.
Неужели это так трудно сделать?

3) "Защита" и и т.п.

А где самое главное - ЕМКОСТЬ батареи и их КОЛИЧЕСТВО в конкретных моделях POWERCOM? Это что, страшный китайский секрет?

Об ассортименте UPS POWERCOM

Сейчас, благодаря новым энергосберегающих технологиям, появляются компьютеры высокой производительности и низким потреблением - от 30-60 до 100 Ватт. Они широко используются в быту как медиацентры, NAS, торент-качалки и т.п., так и в микрохостинге (например, в компании "ВОЛЯ" - http://www.dc.volia.com/price/ и др.).
Поэтому маломощные долгоиграющие UPS остро необходимы не только для энергосберегающих компьютеров, но и, например, для провайдеров, устанавливающих свое конечное оптическое оборудование в домах потребителей, которое потребляет всего 20-30 Вт. Им тоже нужна не мощность, а максимальное время работы.

Вроде бы появляется прекрасная возможность увеличить время их работы от нынешних 10-20 минут до нескольких часов.
Но ассортимент выпускаемой ныне продукции POWERCOM не позволяет это сделать, т.к. число используемых батарей от 2 до 4 встречается только в мощных моделях, которые из-за повышенных токов силовых ключей и силового трансформатора быстро разряжают даже эти несколько батарей.

Для таких энергосберегающих компьютеров было бы идеально разработать UPS мощностью до 100 Вт и числом батарей 2-4. Где они у вас? Нету.
Впрочем, у вас предусмотрены модели с "пристегиванием" внешнего блока батарей к основному блоку UPS. Например, модель "Powercom SmartKing XL SXL-1000A-LCD"
Но вы посмотрите, сколько такие модели стоят? От $400 и выше, к тому же опять-таки они мощные, значит, велики собственные потери.
Ну и нафиг такая "радость", если можно выпустить модель с увеличенным числом батарей на базе модели мощностью всего, например, 425 Вт, упростив (а значит, удешевив) ее до мощности 100-200 Вт?

И где у вас такая продукция? Похоже, даже не числится. Отстаете, господа паверкомовцы, от последних веяний развития компьютерной отрасли. Иначе смогли бы повлиять на заказы от Поднебесной. Ибо тамошнее население, включая разработчиков, хотя дисциплинированное и старательное, но ... (дальше по Задорнову).

PS. Или вы предпочитаете обождать, когда все это первыми сделают ваши конкуренты, а вы будете затем плестись в кильватере?

ALEX`SAN

Re: Руководство по выбору ИБП

#4 Post by ALEX`SAN » 13:55, 31 Mar 2011

Еще о батареях

Вы подчеркиваете важность выбора UPS с учетом используемых в них батареях. В то же время вы сами ничего не сообщаете о них.
Например, смотрим семейство WARRIOR на http://www.pcm.ru/products/catalog/warrior/war-500a/

И что мы видим в прилагаемой таблице в разделе "Батареи"?

1) Что они "Свинцово-кислотные, герметичные, не требуют обслуживания"
Но это и последнему лоху известно, другие практически не встречаются.

2) Что "Время работы на батареях" равно "8-25 мин. в зависимости от нагрузки"
И какой именно конкретно нагрузки? На украинском сайте поддержки когда-то были таблицы со временем работы на конкретную нагрузку - 100, 200 Вт и т.д. Сейчас они убрали эти данные (временно), вы же, в свою очередь, у себя их не добавили.
Неужели это так трудно сделать?

3) "Защита" и и т.п.

А где самое главное - ЕМКОСТЬ батареи и их КОЛИЧЕСТВО в конкретных моделях POWERCOM? Это что, страшный китайский секрет?

Об ассортименте UPS POWERCOM

Сейчас, благодаря новым энергосберегающих технологиям, появляются компьютеры высокой производительности и низким потреблением - от 30-60 до 100 Ватт. Они широко используются в быту как медиацентры, NAS, торент-качалки и т.п., так и в микрохостинге (например, в компании "ВОЛЯ" - http://www.dc.volia.com/price/ и др.).
Поэтому маломощные долгоиграющие UPS остро необходимы не только для энергосберегающих компьютеров, но и, например, для провайдеров, устанавливающих свое конечное оптическое оборудование в домах потребителей, которое потребляет всего 20-30 Вт. Им тоже нужна не мощность, а максимальное время работы.

Вроде бы появляется прекрасная возможность увеличить время их работы от нынешних 10-20 минут до нескольких часов.
Но ассортимент выпускаемой ныне продукции POWERCOM не позволяет это сделать, т.к. число используемых батарей от 2 до 4 встречается только в мощных моделях, которые из-за повышенных токов силовых ключей и силового трансформатора быстро разряжают даже эти несколько батарей.

Для таких энергосберегающих компьютеров было бы идеально разработать UPS мощностью до 100 Вт и числом батарей 2-4. Где они у вас? Нету.
Впрочем, у вас предусмотрены модели с "пристегиванием" внешнего блока батарей к основному блоку UPS. Например, модель "Powercom SmartKing XL SXL-1000A-LCD"
Но вы посмотрите, сколько такие модели стоят? От $400 и выше, к тому же опять-таки они мощные, значит, велики собственные потери.
Ну и нафиг такая "радость", если можно выпустить модель с увеличенным числом батарей на базе модели мощностью всего, например, 425 Вт, упростив (а значит, удешевив) ее до мощности 100-200 Вт?

И где у вас такая продукция? Похоже, даже не числится. Отстаете, господа паверкомовцы, от последних веяний развития компьютерной отрасли. Иначе смогли бы повлиять на заказы от Поднебесной. Ибо тамошнее население, включая разработчиков, хотя дисциплинированное и старательное, но ... (дальше по Задорнову).

PS. Или вы предпочитаете обождать, когда все это первыми сделают ваши конкуренты, а вы будете затем плестись в кильватере?[/quote]




Странный Вы человек! Ну во первых, если Вы такой продвинутый, то естественно бы знали-предполагали какая емкость используется в том или ином ибп, не зависимо от производителя. Так же на сайте есть вся информация по использованию батарей в ибп
http://www.pcm.ru/products/choose/battery/
во-вторых, модели с длительным временем работы существуют, но как ни удивительно спросом не пользуются совсем. В частности я сейчас пользуюсь http://powercom.ua/ru/products/item/87/ чем интересно, это ибп типа WOW (off-line), без встроенных батареек, но с мощным зарядным устройством (8А). К примеру,при нагрузке 300вт и подключению к нему аккумуляторов 250А 12в, время автономии 9,3 часа. Стоит это удовольствие что-то около 70уё. А есть еще интересней продукт http://pcmups.com.tw/eA/html/product/sh ... 1&keyword= у него зарядное устройство вообще до 70А. но как говорится был бы реальный!!! массовый спрос, было бы и предложение.
P.S. так что Powercom не стоит на месте и все это есть уже давно, но из-за спроса соответственно и предложение. Украинские братья пытаются поманеньку продвинуть этот продукт на массовый рынок, но пока этот продукт сильно не востребован массово.

TIV
Posts: 11
Joined: 18:58, 24 Mar 2011

Re: Руководство по выбору ИБП

#5 Post by TIV » 01:01, 05 Apr 2011

Странно как раз совсем другое - что вы, вместо того, чтобы сначала ответить по существу вопросов, сходу переходите на личности.
Особенно странно, если вы при этом окажетесь еще и сотрудником Powercom или имеете к нему непосредственное отношение - вас что, не учили служебному этикету? Впрочем, может вы просто "мимо проходящий", ну и ладно тогда.
К тому же приведенные вами ответы не дают ответа на заданные вопросы, уж такая тавтология получается!
Итак, по порядку.

1.
Ну во первых, если Вы такой продвинутый, то естественно бы знали-предполагали какая емкость используется в том или ином ибп, не зависимо от производителя. Так же на сайте есть вся информация по использованию батарей в ибп
http://www.pcm.ru/products/choose/battery/
Не надо ориентироваться на продвинутых - надо давать ОФИЦИАЛЬНУЮ информацию на ОФИЦИАЛЬНОМ сайте, и отвечать за нее, а не толкать на поиски нужной информации где попало, включая и ваш сайт.
Потому что уж если вы указали в характеристиках того или иного UPS технологию батарей (свинец) и прочую малополезную информацию, то уж потрудитесь указать и полезную - их типоразмер/напряжение/емкость.
Например, в одном из моих UPS (не Powercom) используется батарею емкостью 14 А*часов, так почему я должен разгадывать в ваших спецификациях загадки?

2.
во-вторых, модели с длительным временем работы существуют, но как ни удивительно спросом не пользуются совсем
Если бы вы вспомнили анекдот советских времен о красной икре в магазинах, то для вас не было бы ничего удивительного.
Примеры емких устройств, которые вы привели, любопытны и познавательны, но не более того. Потому что в таком виде они будут нужны действительно узкому потребителей. Массовому потребителю же нужно законченное комплексное решение причем за нормальную цену, чтобы не искать неизвестно где недостающие комплектующие.
Например, покупается KIN-625AP. В комплекте коробка, инструкция, шнуры, диск и (обратите внимание) батарея. Включаешь - и все сразу работает "из коробки".
А как быть с вашим "Многофункциональным инвертором ICH-550" (а тем более с "INVCHA LOW")? Купить-то его можно, но как быть потом с аккумуляторами? Их поиск, выбор модели, подходящей коробки под них превратится в отдельную утомительную эпопею, в которую захочет ввязаться только одержимый, обычные пользователи махнут рукой и возьмут обычные же модели.
Хотя многие из них наверняка с удовольствием приобрели бы законченное устройство с повышенным временем работы на нагрузку за приемлемую цену, т.е. только с прибавкой на емкость аккумуляторов - больше оно того не стоит. Возможно, потому у украинских товарищей продвижение такого приведенного вами моделиста-конструктора и не идет такими темпами, как вам хотелось бы.
Потому что это не то изделие, которое нужно массовому потребителю. Какое нужно - подробно описал в своем сообщении выше.
К тому же весьма смущает вот это - http://forum.pcm.ru/viewtopic.php?f=2&t ... 4156889e2f - 15 штук брака из 30 - это нечто!

Проведите, наконец, референдум на тему - "Кто купит UPS повышенной емкости обычной мощности (до 1000 Вт) " -

- 14 А*час
- 21 А*час
- 28 А*час

не забыв при этом указать в таблице время их работы ряд нагрузок 100, 200, 300, ... 1000 Вт, и у вас откроются глаза на реальный потребительский спрос.

Разумеется, цена на такие "долгоиграющие" UPS должна только отличаться на стоимость дополнительных аккумуляторов с незначительной дельтой.
Если же вы снова пожадничаете, как в случае этого монcтра http://hotline.ua/tx/powercom_sal-2000a то у вас, естественно, снова ничего хорошего не выйдет.

AlexM
Posts: 2545
Joined: 18:00, 01 Jul 2008

Re: Руководство по выбору ИБП

#6 Post by AlexM » 23:53, 07 Apr 2011

Добрый день,
1. Полная информация о совместимых аккумуляторах приведена на сайте в открытом доступе http://www.pcm.ru/products/choose/battery/. Деятельность компании Powercom отличается открытостью по отношению к пользователю.
2. Решения малой мощности с большой емкостью аккумуляторов существуют. Они делаются на основе стандартных моделей, но только для проектов. К сожалению, в розничных продажах такие решению не пользуются существенным спросом по причине увеличенных габаритов, веса и большей цены.
Alex

Boris3000
Posts: 98
Joined: 02:59, 24 Dec 2010

Re: Руководство по выбору ИБП

#7 Post by Boris3000 » 10:00, 18 Apr 2011

TIV wrote:Проведите, наконец, референдум на тему - "Кто купит UPS повышенной емкости обычной мощности (до 1000 Вт) " -

- 14 А*час
- 21 А*час
- 28 А*час
Я купил бы на 200. :D Ну а пока придётся заниматься "разгоном".
Seasonic S12Energy+ SS-550HT / Gigabyte GA-X48-DS4 / Core2-Quad Q9650 / Hynix original DDRII-800 2x2GB /
Gigabyte NX96T1GHP / SoundBlaster X-Fi Xtreme Gamer Fatal1ty Pro Edition /
Raid 0 из 2-х SSD Intel X25-M 120GB / HP dvd1060i / Флоп

Ascendo
Posts: 3
Joined: 07:23, 15 May 2011
Contact:

Руководство по выбору ИБП

#8 Post by Ascendo » 16:08, 22 Jun 2011

Щелчки - призвуки переключаемого реле. Вполне возможно, что проблема в перепадах напряжения в сети. Собственно, для решения подобных проблем и созданы ИБП.

P.S. ИБП у вас слабый, не соответствует блоку питания, при выключении света в момент серьёзной нагрузки ПК тяжелые игры к примеру, он моментально отключится вместе с компьютером.
Давайте спать дружно. Почитайте на досуге пост Здоровые привычки для долгой жизни на сайте онлайн-журнала для мужчин.

Arakan
Posts: 6
Joined: 03:46, 03 Nov 2011

Re: Руководство по выбору ИБП

#9 Post by Arakan » 19:25, 14 Nov 2011

TIV, я как раз разогнал 500А и 500АР, воткнул батареи 2*7Ач и 2*12Ач. Заряжаются последние 2.5 суток примерно. Где подстроечник, что бы увеличить зарядный ток и какой ток сможет держать штатная схема, я не в курсе (радиатор можно и заменить в случае необходимости), к сожалению. Свет вырубают по выходным часа на 3, а бывает и не вырубают... 42" телек 24Ач вариант тянет 2ч 47мин. Меня устраивает. Ну а первый вариант (14Ач) тянет 32" свыше 4ч. Для этого и предназначались. Был бы в продаже серийный вариант с такими возможностями, взял бы не задумываясь... в случае адекватной цены, разумеется.

dudkinvova
Posts: 1
Joined: 17:44, 30 Nov 2011
Location: Россия
Contact:

Руководство по выбору ИБП

#10 Post by dudkinvova » 11:31, 05 Dec 2011

При выборе ИБП принято считать, что в момент переключения на батарею, мощность нагрузки не должна превышать 70 от мощности ИБП.... иначе он уйдет в защиту.
Далее нужно комментировать?

Если учесть, что многие потребители не останавливаются на дефолтных настройках разгон, меняют конфигурацию и т.д.
Если все заранее известно, выбирайте Рпк1,41,3
темы курсовых по юриспруденции - курсовые бесплатно юриспруденция

sed1991
Posts: 7
Joined: 16:06, 23 Feb 2012

Re: Руководство по выбору ИБП

#11 Post by sed1991 » 19:03, 28 Feb 2012

WValery wrote:Руководство по выбору ИБП производства Powercom.
Все зарядные устройства в ИБП производства Powercom рассчитаны на ток ¼ от суммарной внутренней емкости. В продвинутых моделях есть возможность установки нескольких значений тока заряда в зависимости от емкости подключаемых внешних батарейных модулей.
Не хочу показаться надоедливым но у BTN 600 АР стоит акум на 7 А/Ч тоесть зарядное может выдавать до 1,4 А тоесть установка батареи припустим на 14 А/Ч(две по 7 А/Ч) реальная?

Burkow
Posts: 1
Joined: 16:58, 25 Feb 2013

Дешёвый конкурент

#12 Post by Burkow » 17:13, 01 Mar 2013

Насчёт ёмкости аккумуляторов. В 2006 году меня достали пропадания 220 в новогодние праздники. И я купил ИБП SVEN Power Pro 650 имено исходя из ёмкости аккумуляторов: 12 В, 12 А ч. И то была дешёвая ценовая категория! 15 минут работы с компьютером или всю ночь читать книгу при настольной лампе. Так что спрос есть, и возможность сделать недорого, с другой стороны - тоже.
Но тот ИБП умер, когда я первый раз подключил к нему мощный блок питания с неотформатированными электролитами прямо из магазина. Так что предупреждаю чайников: первое включение - прямо в сеть! И так раза 3. А потом уже через ИБП, релюшки нежные )

DmitryAVET
Posts: 11
Joined: 00:09, 26 Feb 2013

Re: Руководство по выбору ИБП

#13 Post by DmitryAVET » 17:57, 01 Mar 2013

Мне вот интересно... сокращается ли срок службы аккумуляторов, если они установлены лёжа на боку? И во всех ли моделях используется загущенный электролит?

vazonov11
Posts: 1
Joined: 14:52, 22 Jun 2013
Location: Санкт-Петербург
Contact:

Re: Руководство по выбору ИБП

#14 Post by vazonov11 » 14:59, 22 Jun 2013

Да, сокращается.

Post Reply